Суть задачи, подключение трехфазных нагревательных секций 12 шт, в четыре группы, ток ещё не мерил, задача снять кучу разных предыдущих и поставить 12 нормальных современных или коммутировать эти 4 секции и поставить 4 пускателя. Мне кажется это даже лучше. Общая мощность у меня 54 кВт, стало быть будет достаточно 4 трехфазных пускателей по 25A на фазу.

Хочется как всегда подешевле, соответственно вопрос, что из недорого можно брать, чему отказать сразу.

И чем сейчас грамотно можно собрать какой шиной кабели 3*2,5, чтобы потом с этой колодки уже войти в пускатели.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.10.2013 в 22:01:06

на такую мощность надо делать как минимум 3 секции нагревателей. Каждая секция должна быть иметь защиту. Для управления - на каждой секции должен быть контактор или пускатель. Кроме электрической защиты должна быть "Защита по превышению температуры" и "Противопожарная защита" (работает на отключение калорифера) При 3-х секциях сечение кабеля не менее чем 4 квадрата на секцию и не менее 16 квадрат на всю установку. А вообще, должен быть нормальный шкаф управления, должна быть продувка нагревателей холодным воздухом для того чтобы убрать термоинерцию, иначе нагреватели поплывут .....

Это "нулевой" нагрев что ли ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

22.10.2013 в 22:05:22

Новое оно не всегда лучше. С такими формулировками ответа не дождетесь. Что за нагреватели? Модель? Тип? Мощность? Или хотя бы схема по которой хотите подключить. Режим работы нагревателей? Постоянный или по ПИД-регулятору? От это зависит и тип контакторов и мощность. Соответственно цена вопроса. Также не забудьте о защите от перегрева.

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

23.10.2013 в 16:10:30

попытаюсь ответить на вопросы. Тип нагревателя неизвестен. 12 трехфазных кабелей к ним идет в железный ящик через 12 пускателей, обмотки пускателей тупо разобраны на две группы. Регулятор стоит с термодатчиком до пускателей, т.е на общей ветке этой системы, секционировать отключение части секций надо потому что ещё есть батареи которые не может учесть эта система, посему, и надо корректировать подключением отключением секций. Защита от перегрева каппилярный термостат есть.

Я понимаю, что по хорошему тут нужен топор, но сейчас у меня задача проще, 4 пускателя по 25А и соединить приходящие концы 2,5 в 6 квадрат.

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

23.10.2013 в 16:23:03

Схема, вводной рубильник, далее автомат защиты, регулятор на 80А, далее делится на две ветки двумя рубильниками, за каждым группа пускателей, соединенных по входам перемычками, на выход подключены трехфазные нагреватели.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

23.10.2013 в 18:44:30

Uzver написал : ..... Тип нагревателя неизвестен.....

Тип - типом, а вот назначение бы понять .... 12 секций - это все таки довольно "круто".

Uzver написал : Регулятор стоит с термодатчиком до пускателей, ...

Интересно, "как это" и "что это" .... Ну и "все остальное". Хотя бы схемку увидеть :

Uzver написал : Регулятор стоит с термодатчиком до пускателей, т.е на общей ветке этой системы, секционировать отключение части секций надо потому что ещё есть батареи которые не может учесть эта система, посему, и надо корректировать подключением отключением секций.

Uzver написал : 4 пускателя по 25А

Лучше на 40А, по цене не намного дороже, но будет запас по мощности. А вот защиту секций, т.е. автомат, надо выбирать по номиналу - 25А.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.10.2013 в 19:53:37

Uzver написал : Общая мощность у меня 54 кВт

делить на

Uzver написал : трехфазных нагревательных секций 12 шт

4,5 кВт одна секция? Какие-то странные цифры. Для секции так- маловато, для ТЭНа- многовато.

Фото можно узреть секций и управления ими? :clapping

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

23.10.2013 в 21:06:52

ПPOPAБ написал : 4,5 кВт одна секция? Какие-то странные цифры. Для секции так- маловато, для ТЭНа- многовато.

Выходит так, я сам не поверил, взял сегодня клещи и тыкался по всему щиту, подтвердилось. 4,5кВт на 3 фазы, итого полуторакиловатники в плече как раз ложатся в теорию.

Завтра какой нибудь редактор найду, нарисую эту жесть. Ну и фото будут. Я бы вообще не трогал но от старости стали дребезжать контакторы и промежуточные реле. И плюс оно щас побито на 24 и 30, вот в такую погоду от +10 до -5 даже 24 это много. Хочу порубить на 4 одинаковых именно поэтому.

Ким написал : Интересно, "как это" и "что это" .... Ну и "все остальное". Хотя бы схемку увидеть :

Это обычный интервальный тиристорник, который рвет скважностью одно плечо трехфазной схемы, но справиться со всей дельтой регулиррования он не в состоянии и он же не учитывает отопления, открытых окон, он просто следит за температурой воздуха на подаче в общий канал притока. Схему завтра.

Ким написал : Лучше на 40А, по цене не намного дороже, но будет запас по мощности.

Соглашусь.

Ким написал : А вот защиту секций, т.е. автомат, надо выбирать по номиналу - 25А.

Ну неплохо бы конечно поставить, хотя до этого без него 20 лет простояло, АЗ стояли до пускателей и пускатели то по сути в режиме контакторов работали.

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

24.10.2013 в 11:34:47

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.10.2013 в 13:19:53

А ЧТО или КТО управляет этими пускателями ???? Как включаются секции: вручную или автоматически ????

Чувствуется Кулибин "шаловливые" ручонки приложил, но деньжат подзажал. Можно же было к этому ТТС добавить еще TT-Slave и была бы куча ступеней в автоматической работе.

Конечно же это сейчас варианты находятся а что было тогда когда ТТС ставился - никому не известно. Хотя, если бы мне пришлось переделывать то я бы этот ТТС не ставил бы. все значительно дешевле сделать возможно и с вполне рабочей схемой ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

24.10.2013 в 13:57:07

Справа там видно два промежуточных реле ряды собраны каждый ряд включается через промреле считай тупым тумблером.