ПPOPAБ написал :
4,5 кВт одна секция? Какие-то странные цифры. Для секции так- маловато, для ТЭНа- многовато.
Выходит так, я сам не поверил, взял сегодня клещи и тыкался по всему щиту, подтвердилось. 4,5кВт на 3 фазы, итого полуторакиловатники в плече как раз ложатся в теорию.
Завтра какой нибудь редактор найду, нарисую эту жесть. Ну и фото будут.
Я бы вообще не трогал но от старости стали дребезжать контакторы и промежуточные реле.
И плюс оно щас побито на 24 и 30, вот в такую погоду от +10 до -5 даже 24 это много.
Хочу порубить на 4 одинаковых именно поэтому.
Ким написал :
Интересно, "как это" и "что это" .... Ну и "все остальное". Хотя бы схемку увидеть :
Это обычный интервальный тиристорник, который рвет скважностью одно плечо трехфазной схемы, но справиться со всей дельтой регулиррования он не в состоянии и он же не учитывает отопления, открытых окон, он просто следит за температурой воздуха на подаче в общий канал притока.
Схему завтра.
Ким написал :
Лучше на 40А, по цене не намного дороже, но будет запас по мощности.
Соглашусь.
Ким написал :
А вот защиту секций, т.е. автомат, надо выбирать по номиналу - 25А.
Ну неплохо бы конечно поставить, хотя до этого без него 20 лет простояло, АЗ стояли до пускателей и пускатели то по сути в режиме контакторов работали.