Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.10.2013 в 14:30:26

Uzver написал : Справа там видно два промежуточных реле ряды собраны каждый ряд включается через промреле считай тупым тумблером.

Понятно, т.е. в ручную. Как в анекдоте ... ;) А тогда обдув как связан с этими пускателями ??? Или, типа, что-то запустилось -> сработало реле -> включило калорифер с некоторым числом тэнов -> автоматика, состоящая из д.Васи и К уже выбираете сколько тэнов включить, в зависимости ТТС справляется или нет. Примерно так ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

24.10.2013 в 16:10:30

А не связан, но на всякий случай стоит термостат, который оборвет цепь питания контакторов. Да-да, такая вот полу-автоматика :). Но пипл устраивает. А иначе и не выйдет, ибо ТТС никак не учтет калориферов под ногами, ламп накаливания, батарей, открытых окон, ну и т.п.

я уже придумал как сделаю, вверх рейку на неё 6 амперные трехфазники 12 штук, внизу собрать их гребенками или перемычками, делю на 4 группы закидываю в 32А пускатели 4 шт. их собираю и в TTC, получится и аккуратно, и красиво и безопасно, цепь обмоток пускателей общую точку через реле перегрева, которое наверху.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.10.2013 в 17:21:23

Uzver написал : ..... такая вот полу-автоматика .....

TT-Slave я немного ошибся, давно все было. Эти платы применимы с терморегулятором ТТС. А вот для ТТС25 и т.д. - немного все по другому. Поэтому, чтобы не тратить много денег, не стоит ли воткнуть некоторое количество термостатов чтобы они автоматически добавляли секции, чтобы д.Вася не дергался с "полуавтоматической" автоматикой. Все это решаемо. Зная производительность вентилятора обдува ( или что там у Вас, все молчите про это) возможно пересчитать мощность каждой секции на работу на определенную разность температур. И получится что выставляя термостат на определенную или уличную температуру или в помещении ( все зависит от ТЗ) будут отключаться или добавляться секции тэнов. Если у Вас будет 3-4 секции то и нужно 3-4 термостата. Обычные капиллярные будут стоить в районе 15 евро ( по крайней мере примерно так и стоили), но в любом случае до 20 евро. Но Вы без работы оставите д.Васю ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

24.10.2013 в 17:32:20

Ким написал : Зная производительность вентилятора обдува

Тайна, покрытая мраком... На самом деле последовательное включение групп я могу сам замутить в зависимости от температуры уличного воздуха, как нфиг собственно делать, но это если лениво не будет.

По помещению регулироваться нельзя, разброс температур в комнатах большой, где то три человека и ни одной батареи, где то одна в комнатенке во всю стену :) Поэтому мне важно достичь 19 градусов в канале поступающего воздуха остальное впень.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

24.10.2013 в 18:01:40

Uzver написал : Тайна, покрытая мраком...

Почему же ???? Производительность вентилятора порядка 3200 - 3500 кубов/час, при условии что выходная температура достигалась зимой при наружной температуре не выше -28 град.С Остается только понять на какую разность температур выбирать установки; окончательно, сколько ступеней у Вас будет, т.е. сколько термостатов будет стоять. остается посчитать только на какие предварительно температуры их надо будет ставить, а в последствии на практике подкорректировать. Вот и все .... А температуры на выходе - достигнем ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.