28.10.2013 в 15:52:05
Имеется вводный автомат 50А, за ним электросчётчик, далее уже в квартирном щитке рубильник и за ним пять групповых УЗО и автоматов. Справа от рубильника есть 2-3 свободных модуля для распределительных клемм, в качестве которых планирую использовать что-то вроде трёх таких соединённых между собой клемм:
Та, что слева, свободно помещается в щитке и её сверху можно закрыть заглушкой. Но она рассчитана на 57А, а при перегрузке вводный автомат сработает где-то в диапазоне от 50*1,13=56,5A до 50*1,45=72,5А. Правая клемма рассчитана на 76А, но имеет такую высоту и глубину, что не получится поставить на место лицевую крышку с прорезями для автоматов.
Возможно, есть более подходящие и проверенные решения?
28.10.2013 в 20:21:38
Jurgen написал : Возможно, есть более подходящие и проверенные решения?
Приличные винтовые наборные клеммы
28.10.2013 в 20:45:08
Jurgen написал : Можно пример?
28.10.2013 в 20:47:02
Ну типа по ABB пробежаться. Тут уже я на не давлю на ABB, но, по ходу, их или ИЭК проще достать, чем Wago.
Можно прикольнуться с M16/12. Под них были какие-то перемычки. Во, точно
28.10.2013 в 20:49:06
ksiman, Чёрт, мы прям одинаково почти ответили. И с одного и того же сайта ссылки дали =)
28.10.2013 в 20:49:42
По моей статистике IEK кака. Глубина выборки пять клемм - две негодные. После только ABB, но у меня в ходу мелкие M6/8
28.10.2013 в 21:07:24
web-rr, Дык надо смотреть, что там в Киеве есть...
28.10.2013 в 21:16:06
Jurgen написал : Посоветуйте распределительные клеммы
Посоветую: никогда не использовать, без самой крайней необходимости подобные изделия. Пользуйте гребенку (распределительную изолированную шину) и зажимы присоединяемого коммутационного оборудования.
28.10.2013 в 21:17:40
Jurgen, А вот такой вариант не катит:
28.10.2013 в 21:19:46
ПPOPAБ написал : Посоветую: никогда не использовать, без самой крайней необходимости подобные изделия
К сожалению УЗО и Диффы не всегда стыкуются под одной гребенкой.....увы.....:(
28.10.2013 в 21:32:40
DED@ПВО написал : К сожалению УЗО и Диффы не всегда стыкуются под одной гребенкой.....увы.....
Для таких мизерных токов, любителям "солянки",- вполне достаточно традиционного ПВ-3 и НШВИ-2.
28.10.2013 в 21:35:44
Cs-Cs написал : web-rr, Дык надо смотреть, что там в Киеве есть...
В Киеве много чего есть. А вот такая клемма 3х63 не пойдет? :)
28.10.2013 в 21:37:11
DED@ПВО написал : К сожалению УЗО и Диффы не всегда стыкуются под одной гребенкой.....увы..
Потроллю: ПРАВИЛЬНЫЕ - стыкуются ;))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу