Добрый день!
В ванной стоит розетка (Легранд влагозащищенная) для стиральной машины. Хочу поставить рядом сушильную. Не хватает розеток, а плитку сверлить не хочу.
как вариант : http://www.uni-tool.ru/images/svet/54321.jpg
А я особо не заморачивался, поставил обычную двойную с заземлением. По госту расстояние от раковины или ванны до розетки не менее 0.6 метра
ГОСТ Р 50571.11-96
701.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
701.51. Общие правила.
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Vidarr написал :
... По госту расстояние от раковины или ванны до розетки не менее 0.6 метра
Вы еще не забывайте, что этот ГОСТ тупо содрали с аналогичных документов тех стран, где другие дома, другие ванные комнаты, другие стройматериалы, другие электрики и другое качество электротоваров.
А я и не претендовал на звание "Электрика", меня и моя профессия устраивает. Но здравый смысл - не поливать стены ванной комнаты из душа, всё же присутствует.
Vidarr, компромисс - поставить накладной влагозащищенный блок, который закроет собой подрозетник. Что-нибудь вроде http://www.electro-mpo.ru/card20942.html#.UnChKVNHW8A
PS: извиняюсь, вы это и предложили.
Кстати, у меня самого та же проблема нехватки розеток в ванной =/
Изначально надо осмотреть ванную комнату. Я отделил ванную от остальной комнаты железно-пластиковыми дверьми на направляющей. Поставил принудительную вентиляцию, отдельную проводку с узо и розетку повесил в противоположном углу от ванной.