Затеял я ремонт в санузле, а он потянул за собой ремонт коридора. Т.к. коридор является соединяющим комнаты, то я решил подготовиться к будущему ремонту в других комнатах и замене в них старой алюминиевой проводки на новую.
Уважаемы форумчане, прошу вашей помощи в проектировании электропроводки в 3-х комнатной квартире. Дом панельный, 9-ти этажный с газовой плитой, построен в конце 80-х.
У меня получился такой план электропроводки:
(картинка кликабельна)
[
]()
Из всего этого у меня получился такой план внутриквартирного щитка:
(картинка кликабельна)
[
]()
Но закончить его не получается, т.к. не хватает знаний )
Вопросы на которые не могу дать ответ сам, но очень надеюсь получить с вашей помощью:
Какого номинала поставить вводной автомат? (документов с выделенной мощностью на квартиру нет)
Вводной автомат ставится в этажном щитке, сразу после счетчика?
Какого сечения должен быть провод от вводного автомата в щитке на лестничной площадке до щитка в квартире?
Правильно-ли я рассчитал номиналы УЗО в квартирном щитке?
Нет-ли грубых ошибок в составленном щитке?
Может что-то необходимо переделать (добавить/убрать/объединить/разъединить)?
Также приложу фотки этажного щитка ( моя часть с правой стороны).
Его хочу тоже переделать ( для этого думаю пригласить электрика из ЖЭКа), но хотелось бы сначала понять о чем просить электрика.
Я так думаю нужно выкинуть 2 верхних пакетника и заменить их на 3 автомата по 16А.
К первым 2 автоматам подсоединить старые линии, 3-й автомат будет "вводным" для нового щитка.
Так? Или не так? )
Slonobas написал :
УЗО у Вас 40 А, а сумма автоматов под ними - больше!
Или УЗО на 63 или для УЗО свой автомат...
Спасибо за комментарий.
При выборе УЗО я пользовался рекомендациями CS взятыми от сюда
Конкретно:
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:
Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Если мой "вводной" автомат будет 16А то получается, что после УЗО можно ставить много автоматов.
Или я не правильно понял статью?
MrIgor написал :
К первым 2 автоматам подсоединить старые линии, 3-й автомат будет "вводным" для нового щитка.
Так? Или не так? )
А зачем вам подключать старые линии если вы полностью меняете проводку? ИМХО нужно поставить перед счетчиком АВ на 25А (исхожу из номиналов старых двух автоматов которые по 16 А), проложить кабель в квартиру к квартирному щитку (3х6 мм. кв. будет с запасом). Я бы поменял местами рубильник и реле напряжения. И еще если у вас перед счетчиком будет АВ 25 А, то УЗО можно брать на 25 А, а если перед счетчиком будет 32А то УЗО оставьте на 40 А. Номинал АВ перед счетчиком выбираеться выходя из выделенной мощности на квартиру
ksiman написал :
Да, в этом случае надо УЗО 40А, т.к. через него может длительно протекать ток более 25А
ок понял. спасибо. но еще вопрос. если гарантированно не будет больше 25А такая схема работоспособна? тоесть смотрите в комнате кондей ТВ комп и свет. кондей 16А- одна линия, ТВ 16А+комп 2я линия, розетки под зарядки пылесосы 16А 3я линия , свет 10А 4я линия. до 25А если все разом включить догнать сложно. все равно не канает?
нет не канает. А где гарантия того что кому-то не вздумаеться еще и утюг воткнуть в это время в розетку? Не будеш же стоять с токоизмерительными клещами возле УЗО и измерять ток который через него течет, что бы он часом не превысил 25 А. Эту функцию исполнит вышестоящий автомат номинал которого должен быть менше тока контактов УЗО.
Alex2507 написал :
ок понял. спасибо. но еще вопрос. если гарантированно не будет больше 25А такая схема работоспособна? тоесть смотрите в комнате кондей ТВ комп и свет. кондей 16А- одна линия, ТВ 16А+комп 2я линия, розетки под зарядки пылесосы 16А 3я линия , свет 10А 4я линия. до 25А если все разом включить догнать сложно. все равно не канает?
Честное слово и уведомление под роспись не являются гарантией, что туда не воткнут камин + пылесос + утюг
Shturman1 написал :
А зачем вам подключать старые линии если вы полностью меняете проводку?
К сожалению ремонт делается частично. На данном этапе сделал санузлы и заканчиваю коридор. Поэтому сразу убрать старую проводку не могу. Некоторое время старые линии еще должны существовать.
MrIgor написал :
Спасибо, учту. Но не все так просто ) Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
При чем здесь бетон?
Вы бы видели лицо моего сегодняшнего заказчика, когда я показал ему что такое коммутация кабелей в подразетниках.
"Так это же ... все проверить можно... если чего..."(с)
ответ - "Ага и под потолком штукатурку выстукивать не надо."
MrIgor написал :
Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
При чём тут бетон, и при чём тут горизонтальные штробы ??
Штробите строго вертикально, а коммутацию проводов- за механизмом выключателя, там в коробке места достаточно....