Вот такой вариант щитка, выходит не дешево, может, что убрать или добавить дайте совет плс. Может вместо АВВ есть хороший аналог за меньшие деньги?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.10.2013 в 15:50:14

УЗО на СМ и кладовку. Дорисуйте недостающие линии и замените номинал на 40/0,03.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

30.10.2013 в 16:15:48

Eygen

На водогрее или завышен номинал диффа, или занижено сечение кабеля.

Ванную и душ хорошо бы поставить под отдельное УЗО 25А 10мА и автоматы С10+С10, или два отдельных дифавтомата на 10мА, если не проходите по мощьности. Свет в ванной комнате и душевой тоже логичнее завести на более чуствительное УЗО

И кстати, если хотите сэкономить. Обычно электронные дифавтоматы и УЗО не советуют из-за их неработоспособности при пропадании нуля, но связка УЗМ-51 + контактор позволит обойти этот недостаток

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

30.10.2013 в 16:26:59

sergey_sav спасибо поправил! А так ничего лишнего нет? Боюсь все это добро не полезет в щиток.

0
Вложение
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

30.10.2013 в 19:17:53

Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

30.10.2013 в 19:26:48

Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить

Варочную на 380В.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

30.10.2013 в 20:55:12

Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт

Это в корне меняет всю комплектацию щита .

Eygen написал : варочную панель на 380 подключить?

А есть варианты?;)

0

@fev.santeh Инста

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.10.2013 в 21:01:30

И на свет ...мать-перемать - 3х1,5!! Везде всегда должен быть PE!

0
Дима64
Дима64
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 98

30.10.2013 в 23:15:56

узм51 ОСТАВЬ!!!! Защита от пьяного электрика)))))) Техника дороже выдет испорченная, чем узм51.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2013 в 23:53:53

Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

Варочную на три фазы (встречал модели подключающиеся всего на две). Остальное аккуратно разруливать по фазам (равномерно нагружать фазы). Щит сразу в два раза больше и дороже раза в три и корпус и комплектация.

Там ещё нужно стараться работать по приниципу: одно помещение - одна фаза. Для исключения межфазных замыканий.

А что с номиналами автомата на вашу квартиру в этажном щите? Какая циферка? 25?

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

31.10.2013 в 03:02:19

Набросал схему вроде как фазы по помещениям делятся. Ну по схеме варочная по 3 фазам подключена, если такой не существует меняем местами с духовым шкафом)