Если посмотрите результаты испытаний, Диджик обр.2011г. лишь немного уступил УЗМ-51М. Но зато у него есть вольтметр
Два экземпляра непосредственно у меня и у соседей без нареканий работают пару лет, и несколько трудятся "на стороне".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Руслан22, за 63-амперные точно не скажу, а 40–амперный на момент испытания вполне можно было ставить под автомат 40А, а уж с небольшим запасиком под АВ 32А – вообще спокойно.
Имхо, 63–амперный можно спокойно ставить под АВ 50А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
О, тоже тема.
А аппарат входной я как раз на 32А наверно поставлю..
Куда мне больше? Сваркой не балуюсь, техники не так много, думаю хватит. АВВ к примеру.
Смотреть, как ЗАС отключает нагрузку при скачке напряжения до 360В? Это по-вашему большое достижение? Да любое, даже самое фуфлыжное, РН делает то же самое.
Более важно другое - производитель ЗАС для теста включил на выход две последовательно соединённые лампочки с суммарным рабочим напряжением 440В. Для них скачок до 360В и без ЗАС, мягко говоря, безопасен. Выходит, производитель ЗАС настолько не уверен в своём товаре, что не рискнул подключить для теста даже одиночную лампочку накаливания, не говоря уже о том, чтобы провести испытание с чувствительной электронной нагрузкой, а тем более - с целым набором всевозможной офисно-бытовой и измерительной техники, как это сделал Меандр с УЗМ-50: , . Также см. моё , в котором УЗМ-51 с подключенной нагрузкой подвергается поочерёдному и одновременному воздействию безобрывных скачков напряжения до 450В и импульсных перенапряжений св. 2кВ. Многократно. По сравнению с этими испытаниями, все тесты ЗАС от производителя - просто детский лепет.
На всех роликах показаны только те тесты, которые ЗАС успешно проходил в моих испытаниях. Производитель ЗАС своими тестами полностью подтвердил мои результаты. А требуется другое - опровергнуть те мои тесты, которые ЗАС проваливает:
Руслан22 написал :
И, самое главное: ну вот, допустим, Kamikaze относится к прибору предвзято, но что тогда мешает разработчику кинуть на ютуб видео, где он сам проводит опыты, аналогичные опыту Kamikaze, и наглядно показывает, что тот был не прав?
Но нет, те испытания, в которых имитируются ситуации, когда ЗАС глючит и выходит из строя у реальных покупателей, производитель ЗАС не показывает ( по проведенным испытаниям ЗАС и УЗМ). Думаю, любой здравомыслящий читатель понимает, почему.
Например, . Эту ситуацию легко сымитировать лабораторно:
Если этой проблемы нет и ЗАС на самом деле не "тупит" от помех - то показать это очень просто: . Прекрасно видно, что "ЗАС-5,0-Kamikaze_mod", в отличие от серийного ЗАС, работает так же устойчиво, как и другие РН.
Или вот, . Эту ситуацию также легко смоделировать в лаборатории: . ЗАС-1,2 "умирает" вообще с одного "щелчка".
Если этой проблемы нет и ЗАС на самом деле способен надёжно работать в реальной сети и защищать технику - то показать это очень просто:
Прекрасно видно, что даже "ЗАС-1,2-Kamikaze_mod" способен выдерживать смертельные для серийного ЗАС импульсные перенапряжения св. 2кВ (по расчёту - больше) и защищать технику.
Для наглядности "мощность" импульсов можно показать так, как на видео: : пробой двух слоёв бумаги и испарение фольги с компакт-диска не оставляет сомнений в "разрушительной силе" импульса. На видео прекрасно видно, что устройство защиты без проблем его выдерживает и сохраняет способность защищать (отключать) технику при скачках напряжения.
Руслан22, Вы подобные ролики хотели бы видеть от производителя ЗАС в подтверждение защитных свойств его товара?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Потенциала на доступных для прикосновения частях не появится. Естественно, при грамотном заземлении/занулении. А если по PE придет от этажного щитка/ВРУ/огарка PEN - тут уж размыкание нуля не поможет.
Руслан22, ясно все с Вами.
На вопрос, чем может быть опасно напряжение на рабочем нуле, аргументированного ответа у Вас нет.
И с терминологией следует разобраться. Отличие рабочего нуля от защитного выяснить
Johnny27, у меня двухпроводка 60-ти летней, ***лять, давности.
Люминь.
Где ты там заземление нашел?
PS.А вот при обрыве\отгорании\приваривании фазного провода к нулю - нужное и возможное выбери сам, на ноле как раз от 220 до 380. Как повезёт.
Скажешь, что я не прав?
Руслан22, не "тыкайте". В том числе и пальцами в розетку, когда произойдет авария. Отключите квартиру вводным двухполюсным автоматом/рубильником, проверьте отсутствие напряжения на всех проводниках, а потом уже делайте что хотите. И фаза на нуле абсолютно не страшна.
Кстати, при наличии контактора последовательность действий такая же.
На оборванном нуле не может быть 380. Там фазное напряжение. И то, если фаза к нулю пригорела.
Johnny27 написал :
На оборванном нуле не может быть 380. Там фазное напряжение. И то, если фаза к нулю пригорела.
Что в наших домах - на раз случается.
PS.
Johnny27 написал :
И фаза на нуле абсолютно не страшна.
За исключением того, что по рукам даст.
(У меня так предыдущий электрик люстру повесил - на выключателе именно так и перепутал. И что в итоге? Правильно - ты его выключаешь, а напруга на плафоне один фиг осталась. Догадайтесь, каким образом об этом стало известно? )
Руслан22 написал :
За исключением того, что по рукам даст.
не надо руки совать, куда не следует. а если очень хочется, то сначала индикаторной отверткой проверить. тогда не придется никому догадываться, отчего воняет паленым мясом, хотя плита выключена.
andrewkhv, истинну глаголите!
Теперь только так и делаю никого не слушая перед этим: -Та отключено, чего боишься..
PS.кстати именно в тот день я индикаторник и купил, ну и начал на пробу совать куда можно.. Вот и узнал таку новость.. так что, к чему это я?
Ах да, к тому, что если в доме гнилая 60-ти летняя двухпроводка, то осторожность в этом случае не повредит, я прав?
PPS.Но новую проводку проложу всёже трёхжильной, вдруг власть сменится, али там чиновники воровать меньше станут. и в доме проложат, наконец, нормальный стояк..
PPPS.> Естественно, при грамотном заземлении/занулении.
Кстати, а это... Разве при занулении в розетках УЗО вышибать, к примеру, не должно?
Как-то по мне - зануление, это всё от лукавого (особенно если учесть, что у соседей сверху и снизу стояки пластиковые, хотя это, мож и не влияет ни на что..).
Руслан22 написал : andrewkhv, истинну глаголите!
Теперь только так и делаю никого не слушая перед этим: -Та отключено, чего боишься..
PS.кстати именно в тот день я индикаторник и купил, ну и начал на пробу совать куда можно.. Вот и узнал таку новость.. так что, к чему это я?
Ах да, к тому, что если в доме гнилая 60-ти летняя двухпроводка, то осторожность в этом случае не повредит, я прав?
PPS.Но новую проводку проложу всёже трёхжильной, вдруг власть сменится, али там чиновники воровать меньше станут. и в доме проложат, наконец, нормальный стояк..
PPPS.
Кстати, а это... Разве при занулении в розетках УЗО вышибать, к примеру, не должно?
Как-то по мне - зануление, это всё от лукавого (особенно если учесть, что у соседей сверху и снизу стояки пластиковые, хотя это, мож и не влияет ни на что..).
У нас в Воронеже так убило здоровенного мужика - при выходе из ванны взялся за полотенцесушитель.
Именно после того, как соседи стояки заменили на пластик, но не все. Шутки не очень...
так это никакое не зануление, а незаконная и опасная перемычка. за такие проделки руки отрывать надо! даже и не рассматривайте такие кулибинские штучки!
Ну так как бы я это здесь на форуме и узнал.
Кулибина послал в пень, ибо узнал это ещё до того, как он мне это вкосячить захотел.
PS.Руки бы таким ***!
Руслан22 написал :
Ну дык это когда горе-электрик в трехпроводной розетке когда к ней только два провода подходят, перемычку ставит, типа "заземление сделал".
Вот именно в случае "зануления" (которое и не зануление вовсе), не соответствующего ПУЭ, приход фазы по нулю и опасен.
Johnny27 написал :
Вот именно в случае "зануления" (которое и не зануление вовсе), не соответствующего ПУЭ, приход фазы по нулю и опасен.
По большому счету, только в этом случае и опасен. Если, конечно, не бросаться ковырять розетки и менять лампочки, как только срабатывает РН
"А знаете ли вы, что?.." еще в 1991 картинка с перемычкой в розетке публиковалась в учебнике по электротехнике для ПТУ, М., Высшая школа.
И в подшефной школе где-то 1990-го года трехжильная подводка к розеткам с ЗК "изготовлена" из двухжильной в распредкоробке над розеткой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А как Вы думаете, почему производитель ЗАС не показывает результаты таких важных испытаний?
И почему производитель ЗАС, когда зашла речь о том, какие испытания нужно показать на видео, проигнорировал пожелание потенциального покупателя и сменил тему разговора?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вопрос как бы к создателю этого чуда: там две перемычки S1 и S2.
Если одеть волшебную кнопку с последнего фото, то s2 переключает пороги срабатывания, как и написано в инструкции, а что тогда делает s1?
Про неё в мануале ничего нет.
Руслан22, спасибо за фото!
Размеры радиатора 100х70х80?
Первая реакция - шок. "Проектируя" ЗАС-"16" производитель уменьшил радиатор по сравнению с ЗАС-"12"!
Оценочный тепловой расчёт для ЗАС-"16": . С ЗАС-12 ситуация чуток получше, благодаря бОльшему радиатору. Если правильно развернуть радиатор и обеспечить хороший воздухообмен, то при нормальной комнатной температуре он даже сможет длительно работать с нагрузкой 12кВА без перегрева симистора.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
IШирина 7 сантиметров, длинна - 9 сантиметров, высота (от платы (3 фото) - 8 сантиметров.
Как-то так.
Вес, навскидку примерно грамм 400.
Kamikaze написал :
"Проектируя" ЗАС-"16" производитель уменьшил радиатор по сравнению с ЗАС-"12"
Так я тоже в шоке..
А повёрнут-то он правильно?
PS.Я вот тут подумал, грешным делом (задумчиво оглядываю свой пластиковый бокс) если ж его вставить в бокс на 40 автоматов, где 20 мест уже занято, он бокс не расплавит в случае чего (если так на него киловатт 7 подать длительно)?
Так что. уважаемый Конструктор, срочно добавьте к вашему Изделию Корпус!
А то вообще не кошерно.
Ни фига себе доработки....
Где коментарий от Производителя, а??
Я как-то не готов к таким пляскам с бубном в своём дачном домике..
PS.Фига се, доработка напилингом..
После того, как покупатель ЗАС-16 приладил к нему вентилятор, Производитель ЗАС тут же "разработал" новую модель - ЗАС-22, представляющую из себя ЗАС-16 с привинченным к радиатору вентилятором... Сколково отдыхает
Руслан22 написал :
Где коментарий от Производителя, а??
Ввиду неизменного отказа от корректного технически аргументированного обсуждения своей продукции, Производитель заблокирован.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Хм..
Я вот тут сегодня в магазине видел расцепитель для автомата..
Эт что тогда выходит, поставь рядом с вводным автоматом расцепитель, на, допустим, 300 вольт, и можно не париться с такими заморочками как ЗАС?
Или расцепитель, это немного не из той оперы?
Руслан22, расцепитель максимального (максимального и минимального) напряжения - да, превращает автомат в защиту от пере-(пере- и недо-)-напряжений. Основной недостаток - только ручное повторное включение.
Есть ещё, например, независимый расцепитель - служит для [дистанционного] отключения автомата внешним сигналом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze, а зачем тогда реле перенапряжения покупать, если можно поставить расцепитель после входящего автомата, на те же 300 вольт, и не париться тогда уж совсем?
ну если только вручную включить когда надо, но это не всегда плохо...
Просто, минусы расцепителя есть?
Пониженного у нас почти не бывает.
И, да, есть же и на нижнее, вроде, расцепители?
PS.Так есть смысл искать реле, или расцепителем ограничиться можно? У него быстродействие какое?
Руслан22 написал :
Так есть смысл искать реле, или расцепителем ограничиться можно?
Если не смущают неудобство ручного включения и вероятность эволюции в лоходильнике при длительном отсутствии, то расцепителей максимального (максимального и минимального) напряжения достаточно.
Руслан22 написал :
Чёт я тогда не понял: какой смысл покупать ЗАС если есть расцепители?
ЗАС в любом случае покупать нет смысла, а что касается остальных РН - большинству пользователей удобнее, чтобы "защита от 380В" сама включала питание при нормализации напряжения. Кто-то может по нескольку дней не бывать дома и лоходильник за это время "зацветёт и заколосится", у кого-то рыбки, которые за неск. часов вымрут без аэрации и т.д. и т.п.
Кроме того, РН гораздо доступнее брендовых расцепителей мин. и макс. напряжения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Хм..
Ну тогда понятно, для автоматизации.
Что совершенно не мешает поставить на линию холодильник-обогревающий котёл - РН, а на линию - прочие розетки и не нужное - расцепитель.
С вопросом вполне понятно, спасибо.
PS.А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?
Руслан22 написал :
Что совершенно не мешает поставить на линию холодильник-обогревающий котёл - РН, а на линию - прочие розетки и не нужное - расцепитель.
Зачем усложнять/удорожать, если можно поставить РН на все?
Руслан22 написал :
А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?
Да, но контактор должен рвать нейтраль "вдогонку" за РН.
НЕМЕЦ написал :
Зачем усложнять/удорожать, если можно поставить РН на все?
Та мало-ли.. Например реле внезапно гикнется морозной тёмной ночью..
А так хоть в одной части, но свет будет..
Параноя, иногда, вещь хорошая..
PS.А контактор какой брать надо по характеристикам?
(Например на тот же УЗМ-51М).
Вот может я что не понимаю, но цены у продавцов... какие-то странные.
Решил сегодня посмотреть сколько стоит простой вольтметр на DIN рейку.
Самый простой, без наворотов..
2500 рублей.
Офигеть.
А рядом......
А рядом обычная РОЗЕТКА, но тоже на DIN рейку!
и стоит - 70 рублей!
Что мешает вместо вольтметра на эту рейку сразу после вводного автомата, ещё до любого РН повесить эту розетку, и, в случае срабатывания того-же УЗМ, чтобы узнать, в чём же дело, просто сунуть в эту розетку тестер?
Она ж до РН, там же видно будет..
Вот где логика?
Руслан22 написал :
Что мешает вместо вольтметра на эту рейку сразу после вводного автомата, ещё до любого РН повесить эту розетку, и, в случае срабатывания того-же УЗМ, чтобы узнать, в чём же дело, просто сунуть в эту розетку тестер?
... или розеточный вольтметр... навсегда
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Так у нас такое тоже 2500, а розетка на DIN рейку 70.
И 70 тестер.
70+70=140...
PS.Ну или я жлоб
PPS.А этот, что вы показали, он корректно показания отображает?
В смысле не врёт +-30%?
Заинтересовало.