avmal написал :
Они уходят вниз, но это не значит, что в стояк - уходят они по квартирам в слое подготовки пола, как и провода розеточных групп ( посмотрите, кстати, куда розеточные провода уходят ).
Да я сделал вывод, что уходят в стояк, поскольку тянутся без усилий, словно никуда не поворачивают. Нужно спуститься сегодня, попробовать поискать их на нижнем этаже, если получится. Это уже дело интереса скорее, нежели необходимости.
elgato написал :
У Вас в квартире радиотрансляция есть?
avmal написал :
У вас над этажным щитом протяжный отсек под самым потолком имеется?
Деревянная дверца? Да, имеется. Вот туда они и приходят. Сразу, чтобы не было недопонимания: (по аналогии с эл. стояком, принял таки направления) радиомагистраль идет снизу вверх, с 6-го на 7-ой и далее; проходит через УК и и поднимается в протяжный отсек.
Абонентские линии выходят из УК и идут вниз с 7-го на 6-ой.
Я именно так и поступил бы, чтобы не нарушать гармонию. Точно таким же коробом ( 40х20, если не ошибаюсь ), на таком же расстоянии от левого угла щита, что и у соседей от правого, вверх и на том же уровне, что у соседей, горизонталь. Только с использованием уровня.
Не было бы у соседей сделано, так можно было бы и поинтереснее что-нибудь придумать.
avmal написал :
... Не было бы у соседей сделано, так можно было бы и поинтереснее что-нибудь придумать.
Да я, в принципе, готов был и проштробить конечно, расстояние-то небольшое, но может и действительно лучше в коробе...
Ну это второстепенный вопрос, мне чет стремно дуплить дырку непосредственно у кромки и щита, и вводить туда провода - вдруг чего...
И еще, подскажите, как поинтересней подключить новые автоматы?
Планируется три автомата на динрейке вместо пробок, один на новую линию, и два на имеющиеся линии, ABB, SE - непринципиально.
Но не хочется делать шлейф, как у соседей. Может быть фазу через гребенку размножить? И как подключить, сверху или снизу?
Ну и отдельный вопрос о нулевом проводе: вешать нули также на корпус щита, или сделать нулевую шинку на ту же динрейку? И как лучше подвести ноль к этой шинке, от корпуса щита или от нуля стояка. (Кстати, кто нибудь видит на фото, как ноль стояка подключается к корпусу щита?)
А можно ли орехом сделать отвод от десятки моножилы десяткой ПВ-3 (ПУГВ), при переходе на гибкий провод для ввода в квартиру? Орехом соединяют моножилу с многожилой?
А можно ли орехом сделать отвод от десятки моножилы десяткой ПВ-3 (ПУГВ), при переходе на гибкий провод для ввода в квартиру? Орехом соединяют моножилу с многожилой?
Да, только лучше обжать конец ПуГВ наконечником. Возможно, увеличенной длины (или парой - друг за другом).
И, подозреваю, не одна:
Зато сечение - многожильная медь
А по вопросам:
Chrome написал :
И еще, подскажите, как поинтересней подключить новые автоматы?
Планируется три автомата на динрейке вместо пробок, один на новую линию, и два на имеющиеся линии, ABB, SE - непринципиально.
Но не хочется делать шлейф, как у соседей. Может быть фазу через гребенку размножить? И как подключить, сверху или снизу?
Ну и отдельный вопрос о нулевом проводе: вешать нули также на корпус щита, или сделать нулевую шинку на ту же динрейку? И как лучше подвести ноль к этой шинке, от корпуса щита или от нуля стояка. (Кстати, кто нибудь видит на фото, как ноль стояка подключается к корпусу щита?)
И еще, подскажите, как поинтересней подключить новые автоматы?
Планируется три автомата на динрейке вместо пробок, один на новую линию, и два на имеющиеся линии, ABB, SE - непринципиально.
Но не хочется делать шлейф, как у соседей. Может быть фазу через гребенку размножить? И как подключить, сверху или снизу?
Ну и отдельный вопрос о нулевом проводе: вешать нули также на корпус щита, или сделать нулевую шинку на ту же динрейку? И как лучше подвести ноль к этой шинке, от корпуса щита или от нуля стояка. (Кстати, кто нибудь видит на фото, как ноль стояка подключается к корпусу щита?)
Не надо "поинтереснее" Надо так, как правильно.
Гребёнку ставьте. Сверху или снизу - непринципиально. Советская практика: ввод всегда сверху.
С нулём - максимум осторожности. Ибо если Вы его сейчас потревожите, нарушив соединение к стояку - все квартиры на этаже получат слабо прогнозируемое напряжение, вплоть до 380В.
По уму хотя бы отвод от нулевого провода стояка надо переделать "орехом". Но это нельзя делать без обесточивания всех квартир на этаже (см. п.3), а там пакетники стоят - их категорически нежелательно трогать (бывает взрываются с проплавлением корпуса). Так что только обесточивать весь стояк.
pudra написал :
Не совсем по теме, но в разделе слаботочки тишь да гладь. На первой фотографии видны два ограничителя УК-2.
В моем случае, в слаботочном щитке стоят два УК-2Р, выполняют функцию ответвления на громкоговорители в режиме ЧС. Соединены последовательно, причем у них есть отводы со стороны абонентских клемм, но они уходят вниз по стояку. Не понятно, с какой целью это сделано? На своей памяти не припомню, чтобы в квартире когда-либо было проводной радиоузел.
Опять же не по теме, но всё же. У меня в щитке аналогичным образом ответвления уходят по стояку вниз, но в на уровне пола заходят в квартиру, причём восемь пар лапши. Четыре из них уходят налево, четыре направо. На этаже 3 квартиры и даже если допустить, что одна пара телефонная, одна для радиоточки и всё это для меня и соседей, но всё равно остаются "свободными" две пары. Плюс в комнате обнаружил выход радиоточки, в котором было соединение трёх пар проводов, опять таки не совсем понятно куда уходящих.