Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4129051

Посоветуйте как подключить квартирный щиток к этажному?
В канал для слаботочки кабель уже не войдёт, к тому же это очень плохо.
Открытой проводкой в кабель-канале и через дырку в дверной коробке?
Кабель нужен ВВГ-НГ-LS 3x6? Вводной автомат -С25.
Дом панельный, 9-ти этажный, 4-х подъезный.
Реконструкция стояка проведена.

Сейчас через канал для слаботочки протянут провод провод для стиралки, щиток временно подключен им.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Дырка в дверной коробке или все таки отверстие в стене над дверным проемом?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

elgato, А как кабеля шли раньше?????

elgato написал :
Открытой проводкой в кабель-канале и через дырку в дверной коробке?

Я бы пустил кабель там, где он не будет мешать при необходимости замены двери вместе с коробкой на новую.
Т.е. например сделал бы отверстие в стене сантиметров на 15-20 выше двери. Ну или в любом другом удобном месте...

DED@ПВО написал :
elgato, А как кабеля шли раньше?????

В этих домах квартирного щитка нет. Дом панельный. От двух автоматов в этажном щитке кабели в стыках и в каналах плит расходятся по всей квартире. Распаечные коробки стоят под потолком.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Можно попробовать протащить в существующем канале

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elgato написал :
Посоветуйте как подключить квартирный щиток к этажному?

Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку. Одна для силового ввода, другая для слаботочки. И никаких дверных коробок - только под самым потолком и в нужном месте через стеновую панель.
Чаще этот способ я использую в зданиях старой ( до 80-го ) застройки, где на расстоянии нескольких сантиметров от потолочной панели закрепить на стене что-либо очень сложно - сплошная труха из ЦПС подозрительных пропорций, обрывки женского нижнего белья и ещё какие-то неописуемые отходы текстильной промышленности.
Ещё этот способ хорош при сложной конфигурации стен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

В домах поновее и в новостройках, как правило, ввод я делаю двухсекционным коробом по стене под потолком. Один отсек для силового ввода, а второй, соответственно, для слаботочки. Силовой располагается в верхней части, слаботочка в нижней. Ввод обычно делается проводом ПВ-3, ПуГВ соответствующего сечения.
Чтобы вопросов не возникало, то отвечу сразу - ввод в новостройках приходится менять практически всегда. Чаще по причине того, что выполнен застройщиком ПВ-1, ПуВ и на выходе имеем покоцаный вид изоляции, а что творится с изоляцией в канале одному Богу известно. Не менее часто место для квартирного щита находится не в месте ввода. И, разумеется, ставшая уже традиционной причина - ввод сделан заниженным сечением ...

DED@ПВО написал :
elgato, А как кабеля шли раньше?????

На розетки алюминиевая лапша в канал в низ и в пол, на свет - в канал в стене вверх,
потом внутри пола на розетку в прихожей, оттуда два луча - на кухню и в комнату, остальные далее шлейфом.
Розетка в прихожей - главная.
На свет - к распредкоробке над дверью в прихожей. По полу верхнего этажа.

Ага, я понял. спасибо!
А почему крепите к потолку, а не к стене?
Стена хилая?

Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.

Если проводка идёт в кабель канале или гофре, то можно вместо кабеля использовать провод ПВ-1 или ПВ-3?

да, можно

Shturman1 написал :
Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.

А когда в новостройке проектные решения - в кабель-каналах и / или в гофре? У меня три случая за пару лет.
Так что поступаю аналогично: в кабель-канале существующем (бывает и так, есть большой 40*40 кабель-канал), в гофре или в пластиковой трубе или в кабель-канале по потолку.
Потому что порнографических вводов (от застройщика порно! - то три 3*2,5 при наличии электроплиты, то 3*4 при вводном автомате С40 или же 3*6 при С63) почти 90 процентов. Могу только Шэлдом назвать - этот застройщик в высотках вводы прокладывает 3*16.

Shturman1 написал :
Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.

ЖЭК пусть вначале кап ремонт проводки проведёт в доме 45-летней давности,

Ну я не просто так про гофру и короб. Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут. И формально он будет прав. Это хорошо, если не найдуться такие зануды.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Shturman1 написал :
Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта.

Ещё ни разу управляющая компания не говорила, что это наша территория и коли мы сами приняли дом с такими вводами, то сами и заменим. Случается, что и главный инженер УК присутствует при прокладке нового ввода, но кроме любопытства ( чем ведёте, каким сечением, какой короб используете ...) никаких эмоций не проявляет - мотает на ус как выходить из положения, когда заявки посыпятся. Что касается нарушения мной проекта, то не думаю, что ПВ-1 без оболочки под штукатуркой сделан по проекту. Залитые раствором каналы тоже наверняка не из проекта, как и уделанная до голых жил изоляция проводов и, тем более, заниженное сечение.

elgato написал :
А почему крепите к потолку, а не к стене?
Стена хилая?

avmal написал :
на расстоянии нескольких сантиметров от потолочной панели закрепить на стене что-либо очень сложно - сплошная труха из ЦПС подозрительных пропорций, обрывки женского нижнего белья и ещё какие-то неописуемые отходы текстильной промышленности.

avmal написал :
Случается, что и главный инженер УК присутствует при прокладке нового ввода, но кроме любопытства ( чем ведёте, каким сечением, какой короб используете ...) никаких эмоций не проявляет - мотает на ус как выходить из положения, когда заявки посыпятся.

Вы правы,вчера прокладывал новый ввод,гл.инженер ЖЭКа присуствовал,спросил какого номинала АВ установлю,и все.

Shturman1 написал :
Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут.

С домом который под ТСЖ,могут быть вопросы,сделали так по потолку протянули ввод,за счет заказчика в коридоре сделали потолок амстр.,вопросов от ТСЖ не было.

в коридоре сделали потолок амстр

Ну такое решение конечно снимает все вопросы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Shturman1 написал :
Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут.

К сожалению ни мы, ни вы не видели как проложен ввод и отчего у управляющего домом он вызвал отрицательные эмоции. Если сделано красиво и аккуратно, то кроме положительных эмоций работа ничего вызвать не может, но иногда так "прокладут", что хочется рвать и метать.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

avmal написал :
Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку.

Дома тоже так кинул - две гофры ф25. Дом 82 года, от щитка до квартиры ~14 м, несколько поворотов, наполовину вмурованная в стену (ГВЛ с утеплителем у соседей со стороны подъезда) водосточная труба, проход сквозь металлическую решетку, ригель из какого-то "непроходимого" железобетона...

avmal написал :
Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку. Одна для силового ввода, другая для слаботочки.

avmal написал :
В домах поновее и в новостройках, как правило, ввод я делаю двухсекционным коробом по стене под потолком. Один отсек для силового ввода, а второй, соответственно, для слаботочки. Силовой располагается в верхней части, слаботочка в нижней. Ввод обычно делается проводом ПВ-3, ПуГВ соответствующего сечения.

1) Провод ПВ-3, ПуГВ используете для удобства монтажа?
2) При укладке/протяжке стягиваете их между собой хомутами?
3) А как себя ведёт слаботочка на достаточно длинных расстояниях, проложенная почти впритык с силовым?
4) Насколько удобно потом снять/закрыть крышку на коробе (при какой то необходимости (допустим заменить лапшу телефонную на оптику)), если поджат короб к потолку почти впритык?
5) Проход через стену делаете с запасом (для добавления внеплановых линий)?
6) Гильзуете ли проход через стену, или по месту смотрите?
7) А если уже другие соседи своих коробов нацепляли, или по стенам просто пустили провода всякие и вам для прокладки своего придётся их пересекать, как тогда делаете?
8) Если бы пришлось вести новый ввод и слаботочку всем квартирам на этом этаже (или провести свой и уложить всё то, что уже весит на стенах от других квартир так же красиво), как тогда бы делали?
Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Songo,
1) Разумеется.
2) Как правило не стягиваю.
3) Прекрасно себя ведёт. Каждый слаботочный кабель имеет свою защиту от наводок, заложенную в конструкцию.
4) Короб находится на оптимальном расстоянии от потолка для беспроблемного открытия и закрытия короба. Для более-менее комфортной прокладки кабелей в коробе ( особенно в одиночку ) я использую фиксаторы.
5) Да, насколько это возможно.
6) Нет.
7) Всё всегда решается на месте - одинаковых ситуаций не бывает.
8) Точно так же - руками и головой. Нерешаемых вопросов не бывает.

Shturman1 написал :
управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут.И формально он будет прав.

Да на путях эвакуации(лестница,лестничная площадка) не должно быть открытой проводки.
п.4.4.4 СП 1.13130.2009

avmal написал :
В домах поновее и в новостройках, как правило, ввод я делаю двухсекционным коробом

Какой размер короба обычно используете?

Вернулся опять к вопросу ввода в квартиру.
Сделал отверстие в стене рядом с входной дверью.
Стена оказалась деревянной, снаружи оштукатуренной.
Чтобы сквозь неё вывести кабель нужен отрезок металлической трубы?
Его нужно заземлять?

avmal написал :
Ввод обычно делается проводом ПВ-3, ПуГВ соответствующего сечения.
...

То есть многопроволочная жила? А как же споры,что для стационарной проводки используется только моножила? Почему не ВВГ ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

elgato написал :
.
Чтобы сквозь неё вывести кабель нужен отрезок металлической трубы?
Его нужно заземлять?

Если этот кусок трубы доступен к прикосновению - надо

ksiman написал :
Если этот кусок трубы доступен к прикосновению - надо

Может соприкасаться с металлической дверью, правда можно изолировать её гофрой или пластиковой трубой.
Но труба в трубе это уже думаю перебор.

А металлическая труба всё-таки нужна, это не паранойа?

Pioneer написал :
То есть многопроволочная жила? А как же споры,что для стационарной проводки используется только моножила? Почему не ВВГ ?

Я тоже удивился.
Чем же тогда ругаемый ПВС плох, неужели провод в одиночной изоляции надёжнее провода в оболочке?

Shturman1 написал :
каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. .

У нас в парадном на одном из этажей вот так.Протянули всяких интернетов,всякие провайдеры запитались.Если что-то варить,то включаются крокодилами прямо в этажный щиток.

Pioneer написал :
То есть многопроволочная жила? А как же споры,что для стационарной проводки используется только моножила? Почему не ВВГ ?

Описание ПуГВ:
Ключевые цитаты:
"применяются ... при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях"
"для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже."
"не распространяют горение при одиночной прокладке"

elgato написал :
Я тоже удивился.
Чем же тогда ругаемый ПВС плох, неужели провод в одиночной изоляции надёжнее провода в оболочке?

ПВС по своим условиям применения вышеописанному ПВ-3 (ПуГВ) и в подмётки не годится.
Описание ПВС:
"Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.

Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту."

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

elgato написал :
Может соприкасаться с металлической дверью, правда можно изолировать её гофрой или пластиковой трубой.

Тогда заземляйте металлическую дверь

ksiman написал :
Тогда заземляйте металлическую дверь

Металлическая труба всё-таки нужна?
Алюминиевая подойдёт?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elgato написал :
Металлическая труба всё-таки нужна?

Если через деревяшку, то нужна.

elgato написал :
Алюминиевая подойдёт?

Требуется стальная.

Mazayac написал :
Описание ПуГВ"[B]применяются ... при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях"
"для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже."
"не распространяют горение при одиночной прокладке"

."

А чем ВВГ хуже? У него же еще и оболочка есть.ПО идее это более надежная изоляция. ПВ 3 ,например,можно заштукатуривать? Или все опять в цену упирается.ПВ-3 дешевле? Или вопрос в гибкости?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

А чем ВВГ хуже? У него же еще и оболочка есть.ПО идее это более надежная изоляция.

Не хуже. Только с большим сечением (больше 6 кв.мм) заколебаетесь. ПуГВ удобнее.

ПВ 3 ,например,можно заштукатуривать?

Засовывайте в гофру и штукатурьте.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

А чем ВВГ хуже? У него же еще и оболочка есть.ПО идее это более надежная изоляция. ПВ 3 ,например,можно заштукатуривать? Или все опять в цену упирается.ПВ-3 дешевле?

Да ни чем!!! Вы хоть пробовали согнуть и уложить нормально в штрабу кабель ВВГ НГ ЛС 3х6мм2, не говоря уже про 3х10мм2??? По моему эта штучка не для Ваших ручек... Поэтому и лучше делать ввод ПВ3 или NYM, они мягче. А на счет цены - то 70 копеек для одних - ни хрена себе,- а для других - подумаешь фигня какая... Так что решать Вам...

доброго вечера! Тут в теме упоминался ввод во вместительном коробе. есть идея разводки с соединением проводов в коробе. вариант гаражный- короб как потолочный плинтус по всему периметру. выходы на розетки и выкл-ли скрытые и заштукатуренные в стене. не будет лишнего сверлежа и пояаляется возможность установки излишка скрытых розеток. Кабель ввг 2,5 и 1,5. по две линии .Реально соединения сделать в коробе и какого размера лучше?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

вот в подрозетниках скрытых розеток и коммутируйте)

для каждого розеточной точки не будет отдельной линии...

Это и ежу понятно.
Розетки соединяете шлейфом.

Мне , как ежу, надобны только вертикальные спуски к розеткам, а линия наверху в коробе, иначе теряется смысл затеи, и хотелось узнать насколько это реально и в каком коробе. Розеток не очень мало, гараж 60 м.кв.

Фух... Ведёте кабель в коробе, спускаете к розетке, поднимаете в той же штрабе и тащите к следующей розетке. Получается шлейф, объединяющий группу розеток, с коммутацией под самими розетками или прямо на их клеммах (нормальные позволяют 2 провода сразу подключать к контактам).
Однако этот перерасход кабеля оправдан для скрытой домашней проводки, чтобы коробки не искать потом в случае чего.
А у Вас "комбинированная" какая-то, почему бы просто в местах спуска не поставить распределительные коробки сверху?

avmal написал :
Если через деревяшку, то нужна.

Требуется стальная.

Во блин. Уже алюминиевую вставил.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

elgato написал :
Во блин. Уже алюминиевую вставил.

Алюминий легко прожигается. Лучше поставить обычную водопроводную

Раз надо так надо.
Второй раз прокалываюсь. Первый раз был с ПНД гофрой.

Гофрированная труба не подойдёт?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elgato написал :
Гофрированная труба не подойдёт?

Только при сечении кабеля до 2,5 кв.мм.

Ясно. А Вы используете стальные трубы чтобы пройти сквозь мягкую стену, например в подобных случаях?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elgato написал :
А Вы используете стальные трубы чтобы пройти сквозь мягкую стену, например в подобных случаях?

Стальная труба необходима только при проходе через горючие материалы, а в городском строительстве это обычно в диковинку.
Кстати, посидел немного и мне подумалось, что вы собираетесь проходить кабелем над входной дверью - больше деревяшку там негде найти. Не надо этого делать. Будете дверь менять или ещё что-то подобное и вашему вводу кирдык. Ввод делайте в стороне от дверного проёма.

avmal написал :
Стальная труба необходима только при проходе через горючие материалы, а в городском строительстве это обычно в диковинку.
Кстати, посидел немного и мне подумалось, что вы собираетесь проходить кабелем над входной дверью - больше деревяшку там негде найти. Не надо этого делать. Будете дверь менять или ещё что-то подобное и вашему вводу кирдык. Ввод делайте в стороне от дверного проёма.

Не совсем так - сбоку и выше дверного проёма. Почти как на Ваших фото.
Там деревянные стены вокруг двери, снаружи оштукатуренные.
Больше ввод сделать негде.
У меня ещё металлическая дверь впереди стоит с металлическими стенами вокруг.

Кстати, ненесущие стены в моём доме - деревянные.
Представляют собой каркас из деревянных брусков, обшитый оргалитом или картоном и снаружи оштукатурено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кстати, ненесущие стены в моём доме - деревянные.
Представляют собой каркас из деревянных брусков, обшитый оргалитом или картоном и снаружи оштукатурено.

Вы это не про несущие стены говорите, а про перегородки? Или в бараке щитовом живёте, как в годы первых пятилеток?

Там деревянные стены вокруг двери, снаружи оштукатуренные.
Больше ввод сделать негде.

Тогда не мудрите - возьмите ножовку по металлу и на ближайшей помойке отпилите кусок водопроводной трубы подходящего диаметра ( сейчас этого добра по помойкам в избытке ). На месте подгоните её с помощью болгарки, а торцы желательно окультурить втулками.

avmal написал :
Вы это не про несущие стены говорите, а про перегородки? Или в бараке щитовом живёте, как в годы первых пятилеток?

Тогда не мудрите - возьмите ножовку по металлу и на ближайшей помойке отпилите кусок водопроводной трубы подходящего диаметра ( сейчас этого добра по помойкам в избытке ). На месте подгоните её с помощью болгарки, а торцы желательно окультурить втулками.

Перегородки конечно, деревянные.
Искать по помойкам как-то слишком неопределённо, потом в новую проводку хочется ставить новое, поэтому сегодня купил в Электромонтаже две трубы диаметрами 32 и 16 мм (32 на проход черезь перегородку на ввод, вторая для проводки в перегородке к выключателю). Вот такие:

elgato написал :
купил в Электромонтаже две трубы диаметрами 32 и 16 мм

Солидный подход, респект.

Пасиб!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Вот такие:

Они же по три метра идут. Куда вам столько?

У нас водопроводные трубы на помойках не валяются - всё подчистую сдано алкоголиками/наркоманами как вторчермет.
Так что тоже пришлось бы покупать на металлобазе какой-нибудь.

А вот можно поподробней рассмотреть непосредственно место ввода кабеля в этажный щит, как оно организовано. А то тема до конца не раскрыта...
И когда приглашать электриков из УК, в какой момент? Т.е. ввод в этажный щит нужно делать неким раздуплением стены у кромки щита, чтобы ввести туда кабель; кто это должен сделать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

А вот можно поподробней рассмотреть непосредственно место ввода кабеля в этажный щит, как оно организовано. А то тема до конца не раскрыта...

Для того, чтобы рассматривать способы ввода в этажный щит, надо рассмотреть сам щит. Вы нам поможете с этим?

elgato написал :
Сейчас через канал для слаботочки протянут провод провод для стиралки, щиток временно подключен им.

[

]()

Не совсем по теме, но в разделе слаботочки тишь да гладь. На первой фотографии видны два ограничителя УК-2.

В моем случае, в слаботочном щитке стоят два УК-2Р, выполняют функцию ответвления на громкоговорители в режиме ЧС. Соединены последовательно, причем у них есть отводы со стороны абонентских клемм, но они уходят вниз по стояку. Не понятно, с какой целью это сделано? На своей памяти не припомню, чтобы в квартире когда-либо было проводной радиоузел.

[

]()

avmal написал :
Они же по три метра идут. Куда вам столько?

Это был самый простой и предсказуемый вариант.
Да, мне очень не хотелось связыватся с трёхметровой трубой, в конце концов я решился.
Взял с собой ножёвку и распилил её на два куска - 2 метра и метр.
Пойдёт на проход через другие перегородки, на скрытую проводку в перегородках и на балкон.

Вот что делать с алюминиевой трубой и ПНД-гофрой - непонятно, куда их можно применить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

В моем случае, в слаботочном щитке стоят два УК-2Р, выполняют функцию ответвления на громкоговорители в режиме ЧС. Соединены последовательно, причем у них есть отводы со стороны абонентских клемм, но они уходят вниз по стояку. Не понятно, с какой целью это сделано? На своей памяти не припомню, чтобы в квартире когда-либо было проводной радиоузел.

Ни один дом не будет принят без разводки проводного радиовещания и я ещё не встречал ни разу ни одной квартиры ( постройки начиная с 50-х ) без радиоточки в каждом помещении.

avmal написал :
Ни один дом не будет принят без разводки проводного радиовещания и я ещё не встречал ни разу ни одной квартиры ( постройки начиная с 50-х ) без радиоточки в каждом помещении.

Я понимаю. Но почему тогда так подключены линии? Так должно быть, или просто самоделки?

Так они не последовательно соединены, а параллельно. Не вижу никакого криминала. Уж куда там идут абонентские линии - вопрос отдельный.

Mazayac написал :
Так они не последовательно соединены, а параллельно. Не вижу никакого криминала. Уж куда там идут абонентские линии - вопрос отдельный.

оу. да, параллельно. не в этом суть, а в абонентских. я и пытаюсь понять куда они уходят и с какой целью. получается, что если с абонентских клемм не идут ко мне провода, то в другие места они не должны идти так же.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

почему тогда так подключены линии?

Может я и ошибаюсь, но УКашки соединены параллельно и не вижу ничего особенного. Сделано на четырёх абонентов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

куда они уходят и с какой целью.

Один шланг спускается сверху, второй уходит вниз, а абонентские уходят по квартирам.

avmal написал :
Один шланг спускается сверху, второй уходит вниз, а абонентские уходят по квартирам.

а здесь получается, что спускается сверху, заходит в первую УК, переходит во вторую УК по перемычке, со второй уходит вниз в стояк. С абонентских клемм обеих коробок подключенные провода тоже уходят вниз в стояк, вместо моей квартиры и квартиры соседа.

Вот поэтому и родился этот вопрос, посколько мне не понятно было, почему так сделано.

То есть непонятно к кому уходят ответвления и почему не идёт к Вам?
У Вас в квартире радиотрансляция есть?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

С абонентских клемм обеих коробок подключенные провода тоже уходят вниз в стояк, вместо моей квартиры и квартиры соседа.

Они уходят вниз, но это не значит, что в стояк - уходят они по квартирам в слое подготовки пола, как и провода розеточных групп ( посмотрите, кстати, куда розеточные провода уходят ).