05.11.2013 в 00:42:37
Добрый день!
Просьба оценить проекта щитка в квартиру. Дом новый, квартира 3х комнатная, ввод 3 фазы.
По итогам прочтения форумов и общения со знакомыми родилась следующая схема:
В щитке на лестничной площадке следующая красота:
Правильно я понимаю, что мне в нём можно оставить толь один рубильник... так сказать единый автомат на то, что в квартире.
Так же возникла идея проложить новый вход электрического кабеля в квартиру.. могут ли с этим быть подводные камни/ограничения?
05.11.2013 в 00:43:59
ADich написал : Правильно я понимаю, что мне в нём можно оставить толь один рубильник... так сказать единый автомат на то, что в квартире.
автомат вводной должен быть еще в щите этажном
05.11.2013 в 00:49:19
узо в лестничном щите на 100-300мА . селективное , и в вашей схеме оно без надобности фактически.
хороших узошек на 32А нету , исправьте на 40А.
линии 3*1,5 достаточно (дешевле) защищать автоматами 10А. линии 3*2,5 по аналогичной причине автоматом 16А.
плита 3*6 , автомат 32А.
совмещать свет с/у и свет всей квартиры под одним узо нежелательно. лучше раздербанить под каждое узо свет и розетки разных комнат. чтобы при срабатывании любого узо было максимально комфортно
05.11.2013 в 01:35:26
ADich написал : ввод 3 фазы.
Вы на однофазку переходите в квартире? И что это за УЗМ-51М на 32 А?Оно на 63А обычно.И если три фазы в квартире ,то и их три нужно,и выключатель не 2р,а 3р.И с номиналами УЗО как-то не очень,а на чём планируете собирать.
Metall написал : плита 3*6 , автомат 32А.
При трёхфазке - это грех.
И это пройдёт ...
05.11.2013 в 01:41:19
ADich, Начните с того что у Вас на схеме должен быть ещё и счетчик, как ни как... Вставьте его где он должен быть. В этажном щите должен остаться ВН32 32А 3р+N, счетчик, и желательно что-то типа УЗО-ВАД2 S С25А 100мА 3р+N, - он( а это дифф) будет играть роль вводного.Почитать о нем можно здесь: Далее, - у Вас странное подключение к УЗМ - среднего подключения не бывает! И к тому же у Вас трехфазка, значит должно быть 3(три) УЗМ51М. Поэтому постарайтесь разбить потребителей на три фазы как можно более одинаково. АВ С32А 2р Вам зачем, если трехфазка??? Если уж ставить, то на каждую фазу ВН32 32А, чтобы отключать по фазно при необходимости. Далее УЗО 32А 10мА в природе у брендов не существует априори. Вообщем переделайте схему, представите и будем корректировать дальше. P.S. УЗО 63А 30мА разбейте на два УЗО 40А 30мА.
05.11.2013 в 01:57:43
ADich, Да! ещё забыл спросить как на счёт РЕ??? Есть или нет??? Если есть, то ввод должен быть ВВГ НГ LS 5х4мм2.
05.11.2013 в 01:57:43
Господа! А 38 устройств в квартирном щитке - не перебор? Допустим, на кондеи и духовку отдельная линия, но детскую 1 и 2 и спальню зачем разделять?
05.11.2013 в 01:58:20
Grek148 написал : Господа! А 38 устройств в квартирном щитке - не перебор? Допустим, на кондеи и духовку отдельная линия, но детскую 1 и 2 и спальню зачем разделять?
У него три фазы!!! И он хозяин своим деньгам!!!
05.11.2013 в 02:01:36
И он хозяин своим деньгам!!!
С этим не поспоришь! Но есть еще и термин "необходимо и достаточно". В схеме, приведенной выше, не вижу НЕОБХОДИМО, но вижу ПРЕДОСТАТОЧНО.
05.11.2013 в 10:30:18
ADich, ИМХО, схемка очень сырая и кривая.
1) У вас трехфазный ввод, и достаточно приличный этажный щиток. Я бы этажный щит не трогал! 2) При вводном автомате 25А (а больше ставить и не надо и не разрешат) достаточно иметь вводной кабель до квартиры сечением 5*4 3) Хотите иметь УЗМ - надо понимать что их придется ставить 3 штуки - одно УЗМ на каждую фазу (вот цена вопроса сразу в 3 раза возрастает, желание ставить этот девайс еще не пропало?) 4) Схему квартирного щитка надо составлять учитывая наличие трех фаз, а не одной
Вот вам пример схемы из соседней темы
Я ее идеальной не считаю, но у вас должно получиться что-то подобное В вашем случае будет как минимум один трехфазный потребитель - это электроплита. Возможно, еще проточный водонагреватель. Вся остальная нагрузка однофазная, ее надо как-то равномерно по фазам раскидать.
В самом простом случае ставьте 1 УЗО на каждую фазу. Дальше уже по желанию...
Просто так лихо перейти от трехфазного ввода 25А на однофазный 50А думаю не получится. ИМХО даже если и реально - то это будет очень долго и очень много бумажной волокиты.
05.11.2013 в 11:33:28
Solovey написал : Просто так лихо перейти от трехфазного ввода 25А на однофазный 50А думаю не получится.
ИМХО человек не до конца понимает разницы между одно и трехфазной сетью. Трехфазная сеть ровно в три раза сложнее однофазной. ИМХО трехфазные сети в квартирах я бы запретил делать. Это моё личное мнение.
05.11.2013 в 11:59:27
Shturman1 написал : Трехфазная сеть ровно в три раза сложнее однофазной.
Однофазная сеть это 1/3 от трехфазной. Она на треть меньше, но "сложность" от этого не изменяется.
На мой взгля конечно тоже 1ф ввод в городкой квартире иметь удобнее и дешевле :)
Да и просто 3ф щиток в простом варианте будет всегда несколько дороже получаться аналогичночного по функционалу при 1ф вводе.
05.11.2013 в 13:16:56
У Вас изображена схема для однофазного ввода. При наличии трех фаз, идеология щита должна быть совершенно другая. Вкратце: Вводной автомат 3п - узм 3 шт. - вар. панель( УЗО 4п и автомат 3п) - однофазные потребители равномерно распределенные по фазам. Реализовать такую схему удобнее на диф автоматах, но это более затратно. В целях экономии можно стационарные нагрузки типа СМ, ПММ и пр. посадить на дифы, а остальные постараться логично раскидать на несколько УЗО. Для 3 фазного щита удобно использовать кросс-модуль (это неоднократно обсуждалось). Удачи.