Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4138584

Привет, есть 2 комнатная квартира, с черновой отделкой, стены оштукатурены
Щиток стоит в подъезде

Входной c26
Sf1 с10, Освещение, все лампочки во всех комнатах
Sf3 c16 розетки в гостиной и комнате
Sf2 c16 розетка в ванной(для стиралки)
Sf4 c16 розетки в кухной и прихожей
На SF 2-4 стоят УЗО на 30 ма
Провода по квартире разведены 2.5 медь ВВГ, через распредилительные коробки

Хочу увеличить количество розеток и немного переделать освещение.
Буду от распред коробок цепляться.
Щиток к квартире ставить не хочу.

Теперь у меня вопрос
Планирую в кухне ставить посудомойку вытяжку, чайник, кухонный комбайн, кофеварка, в ванной Стиралку, бойлер на 40 литров, электро полотенчик


В лоджии планирую электрический конвектор или теплый пол электро.
В гостинной
телевизор, кондиционер, домашний кинотеатр, комп,

в комнате
телевизор, кондиционер,

Обозначение всех значков

Заранее прошу прощения за кривые схемы((((

В квартире газ, соответственно плита и духовка газ.
Дом монолитно каркасный, т.е. все перегордки в квартире из кирпича, потолки буду подвесные делать, поэтому вести планирую частично по потолку

Подскажите как можно лучше все организовать глобально нечего не переделывая и не усложняя

rassigor написал :
Буду от распред коробок цепляться.

Не самая лучшая идея...

rassigor написал :
Щиток к квартире ставить не хочу.

Лучше поставить, хотя бы небольшой, на несколько групп...

Юрий-Электр написал :
Не самая лучшая идея...

Лучше поставить, хотя бы небольшой, на несколько групп...

Да это понятно, я до этого жил в квартире в хрущевке, там вообще был треш, а здесь похоже хоть на что-то
Не хочу много денег вкладывать во все это, поэтому ищу минимально допустимый вариант

По моему мнению нужно на группу Стиралки повесить посудомойку и бойлер

на группу розетки комната повесить один кондей
а на группу розетки кухня повесить второй кондей

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

rassigor, И Вы всё это хотите на сраных Дифф С16А????? Замените их на диффы 25А 30мА. Вводной у Вас АВ С25А, стало быть не ограничивайте себя в потреблении. То что после счетчика - это всё Ваше, поэтому меняйте в пределах вводного АВ, тем более со счетчика идут провода 4мм2. Как то так...

Ок, понял,
заменю все 16 на 25.
Правильно ли я понимаю что там идет несколько фаз, т.е. с каждого дифа можно снимать по 25 А ? или я могу снимать всего 25 А на всю квартиру?

Ну по-хорошему:

  • стиралка - своя линия + УЗО
  • бойлер - своя линия + УЗО
  • посудомойка - своя линия + УЗО
    В общем, на мой взгляд, нормально и дешево не получится...
    Как-то так

ПММ в пике 1.1 квт
Стиралка в пике 1.5 квт
Бойлер 1.6 квт в пике
Итого на одну группу
4.2 квт
Выходит как раз эти самые 16 А
Бойлер будет раз в год на 2 недели включатся.

Slonobas написал :
Ну по-хорошему:

  • стиралка - своя линия + УЗО
  • бойлер - своя линия + УЗО
  • посудомойка - своя линия + УЗО
    В общем, на мой взгляд, нормально и дешево не получится...
    Как-то так

Мне эти дополнительные линии вести с щитка? т.е. на каждую линию выключатель и от него уже на потребителей?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

rassigor написал :
Мне эти дополнительные линии вести с щитка? т.е. на каждую линию выключатель и от него уже на потребителей?

Если не хотите ставить допщиток - придётся вести с основного щита. Только особо развернуться не выйдет на вводном 25А

DED@ПВО написал :
rassigor, И Вы всё это хотите на сраных Дифф С16А????? Замените их на диффы 25А 30мА. Вводной у Вас АВ С25А, стало быть не ограничивайте себя в потреблении.

Хотел написать с матом, ели удерживаюсь...

Дед, совсем уже того... такие советы давать.
Епрст... советчики... привыкли из темы в тему одно и тоже писать, вы хоть читайте что ТС пишет в первом сообщении, и мозг свой иногда включайте!!!

Квартирного щитка нет, линии идут из этажного, ТС глобальных переделок совершать не собирается. От застройщика там 4 линии в квартиру в лучшем случае 3*1.5 и 3 линии 3*2.5, а то и все линии 3*1.5
Какие сюда еще 25А дифы ВКОРЯЧИВАТЬ???

rassigor написал :
Щиток к квартире ставить не хочу.

допустимо

rassigor написал :
Буду от распред коробок цепляться.

Ничего плохого в этом тоже не вижу, особенно если в коробках есть запас и можно спокойно там все перекоммутировать добавив новые линии.

rassigor написал :
На SF 2-4 стоят УЗО на 30 ма

Вся квартира на 1 УЗО - даже это не самый плохой вариант. Все в пределах правил - единственное неудобство что в случае чего вся квартира разом потухнет (ну и то кроме света)

rassigor написал :
Подскажите как можно лучше все организовать глобально нечего не переделывая и не усложняя

Вот все упирается именно в это:

  • финансовая сторона вопроса
  • глобальность работ по переделке.

В самом предельном случае можно действительно только докинуть линии от новых розеток до существующих коробок. Если копать дальше, то это уже и перенос щитка в квартиру и полная замена проводки от застройщика.

Но 1-ый минимальный вариант тоже имеет право на жизнь!

Фотки распредкоробок можете сделать, что там у вас творится? Кабели какого сечения идут из этажного щитка в квартиру?

То ТС

У вас ввод 25А и уже есть отходящих линий на 3х16+10 = 58А
Не слушайте и не ведите доп линий. Это бред. Тем более не меняйте на 25А 30мА стоящие дифы на 16.
Ваши хотелки стерпит ваша проводка НО! Найдите и вскройте все распредкоробки и фотки сюда. В них должны быть качественные соединения. А доп разводку можно сделать от них без проблем.

Деду бы атата сделать ....

Фух, легче стало, сегодня разговаривал с электриками, они говорят во всей квартире проложено 3X2.5 медь ВВГ.
Завтра вскрою коробки и сфоткаю
Распред коробка вот так выглядит, как она вскрывается?
Отверткой подтеть, или разрезать надо?

[

]()

Вообще нормально

И еще подскажите насчет розеток и выключателей
вот такие стоят

написано на розетках
Schneider electric
[

]()

Насяльника написал :
Вообще нормально

Нормально что?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Насяльника написал :
Деду бы атата сделать ....

Деду ата та не зачто.... Вводой АВС25А чем то обусловлен или как???Перед тем как гнать волну разберитесь сами...

rassigor написал :
И еще подскажите насчет розеток и выключателей

Что подсказать?
Исключительно тема дизайна и бюджета.
Если будете вести антенный кабель и интернет (по потолку вполне) и ставить розетки для них, то придется переходить на другую серию/производителя , у этих по моему нет сигнальных розеток в составе набора.

Насяльника Вообще да хочу розетки под лан и тв, смотрел легранд, думаю им буду делать.

А насчет коробок, подскажите их как открыть? просто подковырнуть?

DED@ПВО написал :
Перед тем как гнать волну разберитесь сами...

Милай ну как так, у чела в посте написано- 3х2.5, бюджет , щит в хату не хочет. куда Вы ему советуете 25А диф? И что потом он делать должен в продолжении вашей мысли... опишите плиз.

rassigor написал :
просто подковырнуть?

Расчистить до пластика, если шурупов не увидели, то да подковырнуть.

Насяльника написал :
Ваши хотелки стерпит ваша проводка НО!

Легко.

rassigor написал :
Отверткой подтеть,

Ага.

rassigor написал :
или разрезать надо?

Ох уж эти хирурги... Всё им резать и резать. (с) анекдот.

rassigor написал :
Заранее прошу прощения за кривые схемы((((

Вообще ничего не понял.

rassigor написал :
Подскажите как можно лучше все организовать глобально нечего не переделывая и не усложняя

Просто нарисуйте что имеете и что хотите. Можно даже на бумаге и фотку сделать. (фотки хоть читаются )

DED@ПВО написал :
Вводой АВС25А чем то обусловлен или как???

ну да:

rassigor написал :
В квартире газ, соответственно плита и духовка газ.




Обозначение всех значков

Вот что я хочу

DED@ПВО написал :
Деду ата та не зачто.... Вводой АВС25А чем то обусловлен или как???Перед тем как гнать волну разберитесь сами...

Деду пожизненный цик с гвоздями как минимум

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Solovey Всё, деда приговорили...

А по существу, если действительно проложено 3 кабеля 3х2,5, то дополнительные кабели можно не прокладывать

rassigor написал :
Вообще да хочу розетки под лан и тв, смотрел легранд, думаю им буду делать.

В самом бюджетном варианте - отказаться от лан розеток, кабель который войдет в квартиру сразу без розеток на бюджетный вайфай роутер запустить

rassigor написал :
Вот что я хочу

А в картинкой(джипег, бмп)? Хотя бы в пайнте? Я действительно не могу понять что это...

Кто нибудь- поднимите мне веки.

ПPOPAБ написал :
Я действительно не могу понять что это...

Ага, чет мои эхплореры кажут кубастую фигню какую-то.

Solovey написал :
В самом бюджетном варианте - отказаться от лан розеток, кабель который войдет в квартиру сразу без розеток на бюджетный вайфай роутер запустить

не так не катит, мне нужно
2 лан в комнате, люблю блю рей фильмы смотреть, плюс там апл тв смотрю
лан в другой комнате.

Вообщем лан и тв в любом случае буду вести, плюс вайфай.

У меня дома 3 ноута, 2 IPADA 2 телефона это будет по вай фаю. Если еще повешу просмотре блю рей он точно умрет.

квадрат в точках это светодиодная подсветка)

О пока писал картинки в форуме появились. Любопытствуем.

Забавненько. Из домашних приемов. Раньше в видеозонах(под теликом) ставил кучи розеток всех видов. Раз 12 шт пришлось лепить. сейчас только 1х220В, RJ45, SAT и пустышка от которой вверх за телик в стене муруется короб 40х25. За теликом вообще нет розеток - только окно короба. через короб поднимается вся борода коммуникаций вверх к телику. 220 раздается на удлинителе лежащем в полке.

rassigor написал :
У меня дома 3 ноута, 2 IPADA 2 телефона это будет по вай фаю.

А в чем причина

rassigor написал :
глобально нечего не переделывая и не усложняя

У нас ведь тут форум любителей гламурного электромонтажа.

rassigor написал :
квадрат в точках это светодиодная подсветка)

Вай, маладэць! Какой красивый картинка, да!

А теперь, от руки, кривыми линиями в любом, графическом редакторе, изобрази то что уже смонтировали.

Ах, да... Святая электротехническая инквизиция обычно еще спрашивает пропи..(зачеркнуто) договор на электроснабжение. Сколько там указано тысяч ученых мужей мелкобритании?

Черными стрелочками помечено то что есть

ПPOPAБ написал :
А в чем причина

..... а! догнал.

Ну дизайн тут не обсудить.
А вот вам телефонные розетки обязательно иметь и на кухне, и в зале , и !!! в спальне?
1 розетку для базы в прихожую или зал. Остальным радиотрубки если уж надо.

это не телефонные это тв
т.е. я делаю тв и лан розетки во всех комнатах, чтобы можно было на телеке фильмы смотреть через медиа приставку

rassigor, - с такой разрешенной мощностью (вводной АВ) вам не никакого смысла, на данный момент, городить щиток с кучей групп. Но придется думать что можно включить в сеть одновременно. (три-четыре реле приоритета)

Ваш план вполне работоспособен. Сделайте аккуратные отводы от существующих коробок в запотолочное пространство и коммутируйте дополнительные линии там, что даст вам возможность "малой кровью" провести последующую модернизацию схемы.

ПPOPAБ написал :
Но придется думать что можно включить в сеть одновременно. (три-четыре реле приоритета)

Да практически все и без ограничения. Для квартиры с газовой плитой, да еще и с газовой духовкой... ИМХО, чтобы нагрузить проводку длительно хотя бы ампер на 30 - это надо будет ну очень сильно постараться, ибо все мощные потребители работают очень непродолжительное время

ПPOPAБ написал :
rassigor, - с такой разрешенной мощностью (вводной АВ) вам не никакого смысла, на данный момент, городить щиток с кучей групп. Но придется думать что можно включить в сеть одновременно. (три-четыре реле приоритета)

Ваш план вполне работоспособен. Сделайте аккуратные отводы от существующих коробок в запотолочное пространство и коммутируйте дополнительные линии там, что даст вам возможность "малой кровью" провести последующую модернизацию схемы.

У меня тогда вопрос, как лучше подключить

Sf1 с10, Освещение, все лампочки во всех комнатах
Sf3 c16 розетки в гостиной и комнате
Sf2 c16 розетка в ванной(для стиралки)
Sf4 c16 розетки в кухной и прихожей

Мне нужно подключить

Стиралка
Пмм
Бойлер
2 кондея
Теплый пол в лоджии

Нормально ли будет
Стиралку и ПММ на SF2
Теплый пол на SF4
1 Кондей на Sf3
а второй кондей или на Sf3 или на sf4

как лучше раскидать их?

rassigor написал :
Sf3 c16 розетки в гостиной и комнате

+

rassigor написал :
2 кондея
Теплый пол в лоджии

rassigor написал :
Sf2 c16 розетка в ванной(для стиралки)

+

rassigor написал :
Стиралка

Бойлер

rassigor написал :
Sf4 c16 розетки в кухной и прихожей

+

rassigor написал :
Пмм

Так по моему логичней.

rassigor написал :
Вообще да хочу розетки под лан и тв, смотрел легранд, думаю им буду делать.

Тогда оставляй эти на местах т.к. засрутся при бурении первого же доп. подрозетника как и выключатели

Распред коробка

[

]()

rassigor написал :
Распред коробка

А что под изолентой?
В любом случае запасы длины есть - пару новых линий подключить можно...

под изолентой скрутка, достаточно хорошо сделанная

rassigor написал :
под изолентой скрутка, достаточно хорошо сделанная

Просто скрутка?
Они сейчас вне закона

Присмотритесь, может на конце скрутки заметите что она заварена.

Чтобы быть увереным на все 100 - скрутки можно пропаять, скрутки можно заварить, на скрутки можно колпачки СИЗ навернуть.
Не уверен что скрутку можно гильзой обжать - вроде в гильзу надо ровные провода вставлять... Но запас кончиков просматривается, вероятно и на этот способ соединения длины жил хватит.

Тогда ваши скрутки превратятся в законные необслуживаемые соединения которые можно будет смело заштукатурить и заклеить обоями (правда все-таки запомнив точные места расположения распаек)

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

rassigor написал :
Распред коробка