Здравствуйте!
Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующей ситуации.
Я работаю мастером ПО в колледже. У нас поставлена задача по замене электропроводки в мастерских вместе со студентами. Мы произвели расчеты кабелей, выбрали их с учетом запаса. Все согласно требований.
Что получилось. На вводе стоит рубильник (з80В, по факту 390), от него шкаф учета с двумя автоматами на 50А. К одному автомату подключен пластиковый бокс кабелем ВВГ 5*6 (22 метра), где произведена разводка по освещению и розеточным группам. ПРОВОДКА ВЫПОЛНЕНА В ПЛАТИКОВЫХ КОРОБАХ. Розеточные группы выполнены кабелем ВВГ3*2,5 (автомат ВА4729 1р 20А х-каВ), Освещение ВВГ3*1,5 (защищены автоматами ВА4729 1р 16А х-ка В).
Вводной автомат ВА47-29 3р 40А х-ка В. Имеется одна большая лаборатория, где установлены светильники ЛПО 2*80 (люм. лампы, дроссель. в данную лабораторию идет три ввода : 220В на розетки (ВВГ3*2,5);220В на понижающий тр-р 36В (ВВГ3*2,5) и на освещение кабель ВВГ3*2,5 (выбрали его, так как нагрузка получилась 3,2 кВт.
Так вот при пробном включение данного кабинета в сеть выяснилось следующее: происходит нагрев вводного (в бокс) кабеля ВВГ 5*6 (явно выше 40-45 . пирометра с собой нет), а кабель ВВГ3*2,5 в нормальном состоянии.
Нагрузка по фазам на момент проверки (еще не все помещения сделаны, но нагрузка на завершающем этапе должна получиться равномерной по каждой фазе)Фаза А (назовем ее так) на которой кабинет - 20,5 А; Фаза В - 9,5 А, фаза С пока без нагрузки. Допустимая нагрузка на кабель ВВГ 5*6 - 42 А.
В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
МОЖЕТ ЭТО НА ЭТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НАГРУЗКА ПОКА НЕРАВНОМЕРНА?
ЛИБО КАБЕЛЬ ОТКРОВЕННОЕ Г****.?
Как бы Вы решили проблему?
Если причина - неравномерная нагрузка, то думаю завести в кабинет ВВГ5*2,5 и раскидать по линиям. Либо думаем запараллелить вводной кабель вторым кабелем ВВГ5-6 (благо его много).
Интересно Ваше мнение. Работы в настоящее время в полном разгаре.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

sda написал :
Допустимая нагрузка на кабель ВВГ 5*6 - 42 А.

Не более 34А

sda написал :
Либо думаем запараллелить вводной кабель вторым кабелем ВВГ5-6 (благо его много).

Не лучшая идея

sda написал :
Так вот при пробном включение данного кабинета в сеть выяснилось следующее: происходит нагрев вводного (в бокс) кабеля ВВГ 5*6

Греется сам кабель по всей длине или только место ввода в бокс?

sda написал :
Фаза А (назовем ее так) на которой кабинет - 20,5 А; Фаза В - 9,5 А, фаза С пока без нагрузки

Токи расчётные или измеренные

Регистрация: 08.12.2011 Вологда Сообщений: 92

ksiman написал :
Не более 34А

откуда данные взяты? не подскажите. а то может не там смотрю

ksiman написал :
Греется сам кабель по всей длине или только место ввода в бокс

Греется сам кабель

ksiman написал :
Токи расчётные или измеренные

Токи измеренные. Токоизмерительными клещами меряли

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

sda написал :
откуда данные взяты? не подскажите. а то может не там смотрю


Смотреть трёхжильный кабель

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman написал :
Смотреть трёхжильный кабель

щас придет ПРОРАБ и закидает документами типа этого:

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

andrewkhv написал :
щас придет ПРОРАБ и закидает документами типа этого:

Прокладка в земле и на воздухе никак не соответствует прокладке в кабель-каналах и пластиковых коробах

ksiman написал :
Прокладка в земле и на воздухе никак не соответствует прокладке в кабель-каналах и пластиковых коробах

Надо пустое пространство наполнить землей и заземлить)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

sda написал :
ЛИБО КАБЕЛЬ ОТКРОВЕННОЕ Г****.?

а замерить сопротивление никак? (Вы пишете его много осталось)

sda написал :
ВВГ

вообще то положен с индексом нг-LS, могут докопаться