Здравствуйте! Покритикуйте щиток, пожалуйста.
Дом п44т новостройка. Квартира 2-х комнатная. В этажном щите стоит селективный дифф C50 100 мА. Ввод однофазный, 3х10кв.мм (по факту 9.6 :) ) Духовка 6.6кВт, под нее проложен кабель 6кв.мм Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен. Кондиционера два, блоки стоят рядом, будут сидеть на одной линии 3х2.5. Стиралка будет в коридоре, подключена к коридорной линии розеток Бойлеру места в СУ пока не находится :( Возможно, будет в кухне. В ванной будет теплый пол. Планируется его подключить к линии розеток СУ.
Щиток на 36 модулей. Холодильник и сигналка/автомитика сделаны не отключаемыми. Все розеточные линии 3х2.5, кроме сигналки/автомитики - 3х1.5. Все линии освещения 3х1.5.