Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 02:00:24

Здравствуйте! Покритикуйте щиток, пожалуйста.

Дом п44т новостройка. Квартира 2-х комнатная. В этажном щите стоит селективный дифф C50 100 мА. Ввод однофазный, 3х10кв.мм (по факту 9.6 :) ) Духовка 6.6кВт, под нее проложен кабель 6кв.мм Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен. Кондиционера два, блоки стоят рядом, будут сидеть на одной линии 3х2.5. Стиралка будет в коридоре, подключена к коридорной линии розеток Бойлеру места в СУ пока не находится :( Возможно, будет в кухне. В ванной будет теплый пол. Планируется его подключить к линии розеток СУ.

Щиток на 36 модулей. Холодильник и сигналка/автомитика сделаны не отключаемыми. Все розеточные линии 3х2.5, кроме сигналки/автомитики - 3х1.5. Все линии освещения 3х1.5.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 09:50:18

Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете? Линию плиты также кладите 3х6 :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 10:23:43

Tonal, :applause: Только с плитой и духовкой определитесь по мощности.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.11.2013 в 12:05:26

Tonal написал : Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен.

Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...

В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света... 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал... 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 12:28:26

ksiman написал : Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете?

Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм :)

ksiman написал : Линию плиты также кладите 3х6 :)

Про запас? :) Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 12:38:58

Tonal написал : Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм

Честные 4 кв. найти проблематично.

Tonal написал : Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.

Сегодня отказались, завтра передумали. Кабель не на 3 года кладется.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 12:46:09

Solovey написал : Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...

То же думал на эту тему, но в случае перемен малой кровью не обойдется, а там и линию перекинуть можно, благо она идет почти открытым способом, без штроб.

Solovey написал : В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света...

Так с квартирным УЗО то же вся квартира без света? Я для этого линии без квартирного УЗО через 1p+n подключил. Кроме света...

Solovey написал : 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал...

Оборудование Hager, а у них дифф дешевле УЗО. Т.ч. по деньгам не критично.

Solovey написал : 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.

Тогда на него отдельный автомат придется ставить и свою линию... Хорошо, сначала купим контроллер, а если в него 2,5 в лезет, то линию организуем. Благо в щитке место еще есть. :)

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 13:54:27

Еще вопрос. К щитку кабели подходят сверху и снизу. Снизу в отдельной штробе, а сверху в плите есть три штатных канала для проводки. Изначально ввод в виде трех отдельных одножильных проводов (ПВ1?) идет в одном канале, а линии квартиры - в двух других.

Все задуманное в два канала не влезет. Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется? :) В плите перекрытия родные квартирные линии в одном канале с вводными идут.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 13:58:05

Tonal написал : Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется?

Не обидится.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 21:29:27

Rumato, ksiman, Solovey, спасибо за комментарии. Если еще кто-то покритикует - не обижусь. :)

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

17.11.2013 в 23:56:58

Tonal написал : Оборудование Hager, а у них дифф дешевле УЗО.

Вы случайно не АС и А сравниваете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу