18.11.2013 в 09:26:08
Поставил 2 сдвоенных переключателя для управления двумя прикроватными бра в спальне с обоих мест. При тестовом включении выяснил что подсветка кнопок светится не только когда должна светится (при выключенной лампе), но и "в пол накала" когда не должна! Также подсвечивается и при отсутствии нагрузки (бра), в этом случае уже независимо от положения переключателей. Подсветка в переключателях светодионая, гдето попадалось сравнение с неонками, так там для светодиодной подсветки был заявлен ток 150мкА.
Сталкивался кто нибудь? Не уж то ёмкость между проводами кабеля (ВВГп-нг 3х1.5) виновата (там метра 3 всего)? Или стоит поискать другие причины, но мне сомнительно чтобы они были.
18.11.2013 в 09:32:45
Alexander74 написал : Не уж то ёмкость между проводами кабеля (ВВГп-нг 3х1.5) виновата
Возможно. Встречался с таким, правда, не на Unica.
18.11.2013 в 10:45:26
Alexander74 написал : При тестовом включении выяснил что подсветка кнопок светится не только когда должна светится (при выключенной лампе), но и "в пол накала" когда не должна!
Т.е. выключатель включен, а его подсветка горит? Что-то тут не так... Или выключатели проходные? Тогда это ёмкость кабеля.
18.11.2013 в 11:24:35
ksiman, судя по описанию - самые что ни на есть проходные)
18.11.2013 в 11:29:05
Да, проходные переключатели.
18.11.2013 в 12:01:02
наверное в тему вопрос освещение ванны 4 светодиодные лампы 220 В выключаеш выключатель -лампы до конца не тухнут выкл проходной ANAM (подсветку выкусил) как решить ?
18.11.2013 в 12:09:21
переставить выключатель на фазу. или где-то утечки
18.11.2013 в 12:11:28
woddy написал : переставить выключатель на фазу. или где-то утечки
выключатель на фазе (проходной) утечка чего и куда?
18.11.2013 в 12:13:02
luzgin написал : лампы до конца не тухнут выкл проходной ANAM (подсветку выкусил) как решить ?
Если выключатели подключены верно, остаётся стандартный способ шунтирования резистором или конденсатором
18.11.2013 в 12:19:12
а кондер какой нужен?
18.11.2013 в 12:22:29
luzgin написал : выключатель на фазе (проходной)
проходной - это когда две штуки чтоб любым из них выключать? тогда возможно через емкость кабеля пробивает.
luzgin написал : а кондер какой нужен?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.