Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

28.11.2013 в 23:57:45

#4191371

Здравствуйте.

Имеем двухкомнатную квартиру. Потребители:

  1. Детская

  2. Лоджия + электроконвектор 1,5 квт

  3. Водонагреватель

  4. Теплый пол в ванной

  5. Стиралка

  6. Освещение коридора, туалета и ванной

  7. Кухня

  8. Освещение гостинной

  9. Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S Потребляемая мощность при охлаждении-620 Вт

  10. Домашний кинотеатр

  11. Как правильно организовать схему?

  12. Какие автоматы ставить?

  13. УЗО? Какова последовательность?

Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать. Спасибо.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2013 в 00:11:46

#4191406

Prophet45 написал : Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать.

Ту схему, которую создаст электрик перед началом монтажа щита вы и выложите на форуме - это будет уже предмет для обсуждения. Без схемы, надеюсь, ваш электрик не приступит к комплектации и монтажу щита.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.11.2013 в 00:12:54

#4191408

Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 02:20:09

#4191574

Схему нарисовать не трудно, если руководствоваться несколькими основополагающими принципами:

  • на каждую стационарную нагрузку - отдельная линия
  • на каждое помещение - отдельно сила, отдельно освещение ( желательно)
  • силовая линия - кабель 2,5 кв. - автомат 16А
  • освещение - кабель 1,5 кв - автомат 10А А дальше начинается творчество. Естественно разумно объединить , расположенные рядом небольшие помещения. По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом. Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации:) Удачи.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 07:43:02

#4191663

web-rr написал : Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?

Качество лучшее без вариантов. Сейчас большая часть кабелей проложена. Силовые 2,5 кв, освещение 1,5 кв. Ремонт через месяц. Сейчас надо закупить автоматы и узо. Больше половины автоматов стоит - ABB 16 амп. На каждый потребитель из моего списка свой кабель и автомат.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 07:46:54

#4191667

STAS_V написал : По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом. Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации:) Удачи.

Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 09:30:29

#4191777

Prophet45, ввод однофазный или трехфазный? плита газовая? водонагреватель накопительный?

И в любом случае не помешает фото этажного щитка.

Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 09:41:30

#4191797

Solovey написал : ввод однофазный или трехфазный?

наверное однофазный

Solovey написал : плита газовая?

да

Solovey написал : водонагреватель накопительный?

да, но ещё не поставлен.

Solovey написал : И в любом случае не помешает фото этажного щитка.

это только завтра смогу сделать. Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))

Solovey написал : Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?

да, именно так и хочу. оставить в основном щитке вентиль этот, а в квартиру пустить кабель, и там уже свою коробку аккуратную собрать.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 10:07:53

#4191833

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197105&page=2 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197600

Вот вам пара тем для примера. Можете еще по форуму глянуть другие темы "Покритикуйте схему щита" - примерно с такими названиями...

Prophet45 написал : Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо

Вводной автомат - отдельный разговор. И этот разговор начинается с состояния этажного щитка. Да и для квартиры с газовой плитой 25А хватит :). А больше могут и не дать просто.

1) Начинать надо с хотелок: тут хочу розетку, тут хочу стиралку, тут хочу кондей. 2) Кабельное хозяйство - имее кабель сюда, сюда, и сюда - итого имеем вооот столько кабелей в щитке. я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ -на фартук кухни и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты

Дальше начинаем придумывать схему щитка. Например ставим 2-3 УЗО 30мА типа А на всю квартиру. Если очень хотим то 10мА на санузел. ну и автоматики прикидываем по количеству потребителей и приходящего в щиток кабеля.

Лично у себя местами по 2 кабеля на автомат сажал. Например свет двух разных помещений на 1 автомат - чтобы уменьшить количество автоматов в щитке.

Если старая квартира и дохлый стояк - можно серьезно задуматься о установке УЗМ.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 10:12:07

#4191841

Solovey написал : я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ

Так и сделал

Solovey написал : и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты

и так тоже, только заземлять некуда

Спасибо большое, прочту для начала подобные темы

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 10:19:58

#4191847

Prophet45 написал : и так тоже, только заземлять некуда

Вот этот вопрос давайте отложим до обсуждения этажного щитка.

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 12:09:20

#4192017

Prophet45 написал : Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))

"Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 12:16:26

#4192031

STAS_V написал : "Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.

Я бы давно все это снес и поставил нормальный автомат. Может так и сделаю. С ЖЭКом только надо договориться. Да и счетчик старый стоит

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 12:20:29

#4192038

Prophet45 написал : Качество лучшее без вариантов

Если ABB - серия S200, если Legrand - DX3, если Шнайдер - Acti9.

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 12:23:26

#4192039

Prophet45 написал : Я бы давно все это снес и поставил нормальный автомат

И выясните сразу автомат какого номинала Вам разрешат поставить.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 12:26:43

#4192044

STAS_V написал : И выясните сразу автомат какого номинала Вам разрешат поставить.

Какой скажу такой и поставлю. Какой нужен?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.11.2013 в 12:29:24

#4192048

Prophet45 написал : Какой скажу такой и поставлю. Какой нужен?

Сижу слезу роняю, вот это уверенность... С50 ставьте.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 12:32:26

#4192055

Rumato написал : Сижу слезу роняю, вот это уверенность... С50 ставьте.

Мне кажется одна буковка пропущена... :)

Prophet45 написал : Какой скажуТ такой и поставлю. Какой нужен?

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 12:32:36

#4192057

Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 12:34:19

#4192060

А вариантов много?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 12:35:24

#4192063

Prophet45 написал : А вариантов много?

Сначала дайте фото этажного щита - потом будут вам варианты!!!

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 12:35:56

#4192065

Ок. Спасибо

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 12:37:51

#4192068

Prophet45 написал : А вариантов много?

Если дом с газовыми плитами -25 - 32А, надо оценить состояние стояка

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.11.2013 в 12:41:02

#4192074

Реально-оптимальное значение вводного автомата 32-40А

Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

29.11.2013 в 13:01:20

#4192114

Prophet45 написал : Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.

Такая же фигня :) Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А :) Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

29.11.2013 в 13:02:14

#4192116

maxx1 написал : Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.

неееееееееее, сантехники в ЖЭКе отдельная песня:)

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

29.11.2013 в 13:14:25

#4192140

maxx1 написал : Он говорит кабель3Х4

Кабель лучше 3х6. А автомата на 32А Вам вполне хватит.

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

29.11.2013 в 13:20:05

#4192156

maxx1 написал : Такая же фигня Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.

о да. Умудряются на алюминиевую лапшу 2,5кв.мм простоявшую 30 лет поставить С20 IEK. И еще спорят, грят выбивать будет если меньше поставить.

Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

29.11.2013 в 16:59:53

#4192530

STAS_V написал : Если ABB - серия S200

Вот, кстати, вопрос, на который долго ищу ответ. Есть серия SH200, которая отличается отключающей способностью и ценой на 30% ниже, чем у серии S200. Чем еще, кроме отключающей способности, обусловлена такая разница в цене?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

29.11.2013 в 17:03:27

#4192535

Они отличаются присоединительными клеммами. У S200 клеммы более удобные, они позволяют зажимать одновременно два провода разного сечения, либо провод + зуб гребенки. Также без проблем встают под одну гребенку с УЗО F200, дифами DS200.