Prophet45 написал :
Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать.
Ту схему, которую создаст электрик перед началом монтажа щита вы и выложите на форуме - это будет уже предмет для обсуждения. Без схемы, надеюсь, ваш электрик не приступит к комплектации и монтажу щита.
Схему нарисовать не трудно, если руководствоваться несколькими основополагающими принципами:
на каждую стационарную нагрузку - отдельная линия
на каждое помещение - отдельно сила, отдельно освещение ( желательно)
силовая линия - кабель 2,5 кв. - автомат 16А
освещение - кабель 1,5 кв - автомат 10А
А дальше начинается творчество. Естественно разумно объединить , расположенные рядом небольшие помещения.
По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом.
Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации Удачи.
web-rr написал :
Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле?
Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?
Качество лучшее без вариантов. Сейчас большая часть кабелей проложена. Силовые 2,5 кв, освещение 1,5 кв. Ремонт через месяц. Сейчас надо закупить автоматы и узо. Больше половины автоматов стоит - ABB 16 амп. На каждый потребитель из моего списка свой кабель и автомат.
STAS_V написал :
По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом.
Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации Удачи.
Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
Вот вам пара тем для примера.
Можете еще по форуму глянуть другие темы
"Покритикуйте схему щита" - примерно с такими названиями...
Prophet45 написал :
Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
Вводной автомат - отдельный разговор. И этот разговор начинается с состояния этажного щитка. Да и для квартиры с газовой плитой 25А хватит . А больше могут и не дать просто.
1) Начинать надо с хотелок: тут хочу розетку, тут хочу стиралку, тут хочу кондей.
2) Кабельное хозяйство - имее кабель сюда, сюда, и сюда - итого имеем вооот столько кабелей в щитке.
я бы проложил 3*2,5
-на розетки каждой комнаты
-на кондей
-на духовку
-на накопительный водогрей
-на стиралку
-на ПММ
-на фартук кухни
и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты
Дальше начинаем придумывать схему щитка. Например ставим 2-3 УЗО 30мА типа А на всю квартиру. Если очень хотим то 10мА на санузел.
ну и автоматики прикидываем по количеству потребителей и приходящего в щиток кабеля.
Лично у себя местами по 2 кабеля на автомат сажал. Например свет двух разных помещений на 1 автомат - чтобы уменьшить количество автоматов в щитке.
Если старая квартира и дохлый стояк - можно серьезно задуматься о установке УЗМ.
Prophet45 написал :
Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))
"Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.
STAS_V написал :
"Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.
Я бы давно все это снес и поставил нормальный автомат. Может так и сделаю. С ЖЭКом только надо договориться. Да и счетчик старый стоит
Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.
Prophet45 написал :
Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.
Такая же фигня Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.
maxx1 написал :
Такая же фигня Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.
о да.
Умудряются на алюминиевую лапшу 2,5кв.мм простоявшую 30 лет поставить С20 IEK. И еще спорят, грят выбивать будет если меньше поставить.
Вот, кстати, вопрос, на который долго ищу ответ. Есть серия SH200, которая отличается отключающей способностью и ценой на 30% ниже, чем у серии S200. Чем еще, кроме отключающей способности, обусловлена такая разница в цене?
Они отличаются присоединительными клеммами. У S200 клеммы более удобные, они позволяют зажимать одновременно два провода разного сечения, либо провод + зуб гребенки. Также без проблем встают под одну гребенку с УЗО F200, дифами DS200.
Johnny27 написал :
Они отличаются присоединительными клеммами. У S200 клеммы более удобные, они позволяют зажимать одновременно два провода разного сечения, либо провод + зуб гребенки. Также без встают под одну гребенку с УЗО F200, дифами DS200.
LoneWolf_SPb написал :
Чем еще, кроме отключающей способности, обусловлена такая разница в цене?
У многих производителей есть основная, т.н. "флагманская" линейка и есть упрощенная т.е. более бюджетная У АВВ основная S200, а SH ,бюджетная т.н. для бытовых нужд. Про отключающую способность и более удобные для монтажа клеммы Вам уже рассказали. Есть отличия в мелких нюансах исполнения, в линейке SH отсутствуют некоторые позиции, которые есть в серии S. Но это не значит, что SH -плохая, а S- хорошая, просто у каждой своя область применения.
STAS_V написал :
Есть отличия в мелких нюансах исполнения, в линейке SH отсутствуют некоторые позиции, которые есть в серии S. Но это не значит, что SH -плохая, а S- хорошая, просто у каждой своя область применения.
Т.е., грубо говоря, такой щиток на серии SH я собрать не смогу:
Странно... Выше отвечали, что серия S позволяет совмещать провод и зуб гребёнки.
Вообще здесь отсутствует (или поиском неправильно пользуюсь) тема о конструктивных особенностях модульной аппаратуры. Скачал каталог АВВ - там очень мало описательной информации, в основном коды для заказа.
mvs87 написал :
о да.
Умудряются на алюминиевую лапшу 2,5кв.мм простоявшую 30 лет поставить С20 IEK. И еще спорят, грят выбивать будет если меньше поставить.
Я щас в съёмной квартире живу пока ремонт в своей делаю. Тут на дохлый люминий вообще 25А стоят все,"чтоб не выбивало блин" ......забодался я вилки плавить с этой фигнёй.
LoneWolf_SPb написал :
Т.е., грубо говоря, такой щиток на серии SH я собрать не смогу
Повторить точно такой же , как Вам справедливо заметил avmal, Вы сможете только на Legrand, а сделать щит , выполняющий точно такие же функции, Вы можете и на SH и на S.
LoneWolf_SPb написал :
Выше отвечали, что серия S позволяет совмещать провод и зуб гребёнки.
S позволяет сделать это более комфортно, т.к. клемма двойная, но это не значит, что на других сериях провод под гребёнку завести нельзя. Для этого существуют вводные клеммы, но вполне допустимо завести обжатый наконечником без юбки провод со стороны подвижной части клеммы автомата и зажать вместе с зубом гребенки.
Попытаться определить методом подбора и постараться локализовать проблему(сам не понял что сказал,ух ты).Искать возможность свести к минимуму проблемы с проводом ноунейм - где можно сменить или перейти безболезненно на нормальный кабель,вам же с ним жить,смотреть по месту нужно,у меня один кадр 7 лет на таком проводе живёт(не я делал!) и ничего,перегруза нет и пока всё живенько(УЗО на 30 мА на все 50 м2 работает штатно).
Prophet45 написал :
Если ПУНП заменить нельзя, он допустим забетонирован, просто где выходит на поверхность - заменить на другой на скрутках?
В местах соединения сделать распаечную коробку и в ней соединить опрессовкой или пайкой.
Prophet45 написал :
Если прячу все кабеля в потолке, гофра обязательна?
Гофра не обязательна при условии использования нормального кабеля. Главное, чтобы кабель был хорошо закреплен к потолку, чтобы он не провис и не лег на натяжной потолок. Я часто использую проволочные лотки - очень удобно.
Prophet45 написал :
Я от потолка могу максимум 5 см взять.
Вполне достаточно.
Высота лотка 30мм. В потолке сверлятся отверстия с шагом около метра , в них с помощью анкеров вворачиваются шпильки, на которые вешается лоток. Затем в лоток укладываются кабели и он вплотную притягивается к потолку, оставшиеся торчащие шпильки откусываются.
Prophet45, обычно плоский провод в белой изоляции без маркировки - это он. С многопроволочными жилами - ПУГНП. Зачастую еще имеет "нестандартную" расцветку изоляции самих проводников - например, белый, розовый и оранжевый в одном проводе.