28.11.2013 в 23:57:45
#4191371
Здравствуйте.
Имеем двухкомнатную квартиру. Потребители:
Детская
Лоджия + электроконвектор 1,5 квт
Водонагреватель
Теплый пол в ванной
Стиралка
Освещение коридора, туалета и ванной
Кухня
Освещение гостинной
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S Потребляемая мощность при охлаждении-620 Вт
Домашний кинотеатр
Как правильно организовать схему?
Какие автоматы ставить?
УЗО? Какова последовательность?
Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать. Спасибо.
29.11.2013 в 00:11:46
#4191406
Prophet45 написал : Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать.
Ту схему, которую создаст электрик перед началом монтажа щита вы и выложите на форуме - это будет уже предмет для обсуждения. Без схемы, надеюсь, ваш электрик не приступит к комплектации и монтажу щита.
29.11.2013 в 00:12:54
#4191408
Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?
29.11.2013 в 02:20:09
#4191574
Схему нарисовать не трудно, если руководствоваться несколькими основополагающими принципами:
29.11.2013 в 07:43:02
#4191663
web-rr написал : Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?
Качество лучшее без вариантов. Сейчас большая часть кабелей проложена. Силовые 2,5 кв, освещение 1,5 кв. Ремонт через месяц. Сейчас надо закупить автоматы и узо. Больше половины автоматов стоит - ABB 16 амп. На каждый потребитель из моего списка свой кабель и автомат.
29.11.2013 в 07:46:54
#4191667
STAS_V написал : По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом. Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации:) Удачи.
Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
29.11.2013 в 09:30:29
#4191777
Prophet45, ввод однофазный или трехфазный? плита газовая? водонагреватель накопительный?
И в любом случае не помешает фото этажного щитка.
Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?
29.11.2013 в 09:41:30
#4191797
Solovey написал : ввод однофазный или трехфазный?
наверное однофазный
Solovey написал : плита газовая?
да
Solovey написал : водонагреватель накопительный?
да, но ещё не поставлен.
Solovey написал : И в любом случае не помешает фото этажного щитка.
это только завтра смогу сделать. Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))
Solovey написал : Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?
да, именно так и хочу. оставить в основном щитке вентиль этот, а в квартиру пустить кабель, и там уже свою коробку аккуратную собрать.
29.11.2013 в 10:07:53
#4191833
Вот вам пара тем для примера. Можете еще по форуму глянуть другие темы "Покритикуйте схему щита" - примерно с такими названиями...
Prophet45 написал : Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
Вводной автомат - отдельный разговор. И этот разговор начинается с состояния этажного щитка. Да и для квартиры с газовой плитой 25А хватит :). А больше могут и не дать просто.
1) Начинать надо с хотелок: тут хочу розетку, тут хочу стиралку, тут хочу кондей. 2) Кабельное хозяйство - имее кабель сюда, сюда, и сюда - итого имеем вооот столько кабелей в щитке. я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ -на фартук кухни и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты
Дальше начинаем придумывать схему щитка. Например ставим 2-3 УЗО 30мА типа А на всю квартиру. Если очень хотим то 10мА на санузел. ну и автоматики прикидываем по количеству потребителей и приходящего в щиток кабеля.
Лично у себя местами по 2 кабеля на автомат сажал. Например свет двух разных помещений на 1 автомат - чтобы уменьшить количество автоматов в щитке.
Если старая квартира и дохлый стояк - можно серьезно задуматься о установке УЗМ.
29.11.2013 в 10:12:07
#4191841
Solovey написал : я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ
Так и сделал
Solovey написал : и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты
и так тоже, только заземлять некуда
Спасибо большое, прочту для начала подобные темы
29.11.2013 в 10:19:58
#4191847
Prophet45 написал : и так тоже, только заземлять некуда
Вот этот вопрос давайте отложим до обсуждения этажного щитка.
29.11.2013 в 12:09:20
#4192017
Prophet45 написал : Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))
"Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.
29.11.2013 в 12:16:26
#4192031
STAS_V написал : "Вентиль" - это, я так понял -пакетник? Со старыми пакетниками надо обращаться очень аккуратно, т.к. карболит от времени крошится и происходит КЗ со взрывом. Поищите поиском, было несколько статей на эту тему.
Я бы давно все это снес и поставил нормальный автомат. Может так и сделаю. С ЖЭКом только надо договориться. Да и счетчик старый стоит
29.11.2013 в 12:20:29
#4192038
Prophet45 написал : Качество лучшее без вариантов
Если ABB - серия S200, если Legrand - DX3, если Шнайдер - Acti9.
29.11.2013 в 12:23:26
#4192039
Prophet45 написал : Я бы давно все это снес и поставил нормальный автомат
И выясните сразу автомат какого номинала Вам разрешат поставить.
29.11.2013 в 12:26:43
#4192044
STAS_V написал : И выясните сразу автомат какого номинала Вам разрешат поставить.
Какой скажу такой и поставлю. Какой нужен?
29.11.2013 в 12:29:24
#4192048
Prophet45 написал : Какой скажу такой и поставлю. Какой нужен?
Сижу слезу роняю, вот это уверенность... С50 ставьте.
29.11.2013 в 12:32:36
#4192057
Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.
29.11.2013 в 12:34:19
#4192060
А вариантов много?
29.11.2013 в 12:35:24
#4192063
Prophet45 написал : А вариантов много?
Сначала дайте фото этажного щита - потом будут вам варианты!!!
29.11.2013 в 12:35:56
#4192065
Ок. Спасибо
29.11.2013 в 12:37:51
#4192068
Prophet45 написал : А вариантов много?
Если дом с газовыми плитами -25 - 32А, надо оценить состояние стояка
29.11.2013 в 12:41:02
#4192074
Реально-оптимальное значение вводного автомата 32-40А
29.11.2013 в 13:01:20
#4192114
Prophet45 написал : Да в ЖЭКе просто всем на все наплевать. Чтобы что то сделать нужно ходить к ним неделю. Им еще дополнительно денег надо дать помимо основной оплаты. Ну я в пределах разумного говорил.
Такая же фигня :) Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А :) Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.
29.11.2013 в 13:02:14
#4192116
maxx1 написал : Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.
неееееееееее, сантехники в ЖЭКе отдельная песня:)
29.11.2013 в 13:14:25
#4192140
29.11.2013 в 13:20:05
#4192156
maxx1 написал : Такая же фигня Электрику говорю какой кабель и вводной АВ покупать,сколько дадите? Он говорит кабель3Х4 а автомат какой хош, хоть 50А Электрики в ЖЭке это отдельная пестня.
о да. Умудряются на алюминиевую лапшу 2,5кв.мм простоявшую 30 лет поставить С20 IEK. И еще спорят, грят выбивать будет если меньше поставить.
29.11.2013 в 16:59:53
#4192530
STAS_V написал : Если ABB - серия S200
Вот, кстати, вопрос, на который долго ищу ответ. Есть серия SH200, которая отличается отключающей способностью и ценой на 30% ниже, чем у серии S200. Чем еще, кроме отключающей способности, обусловлена такая разница в цене?
29.11.2013 в 17:03:27
#4192535
Они отличаются присоединительными клеммами. У S200 клеммы более удобные, они позволяют зажимать одновременно два провода разного сечения, либо провод + зуб гребенки. Также без проблем встают под одну гребенку с УЗО F200, дифами DS200.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий