Rumato написал :
Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10.
это исправил
web-rr написал :
Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?
Когда ремонт делал до этого, ставил 2х1,5, сейчас на освещение всегда 3х1,5. Потому что на светильнике только 2 контакта было
pleshkovpa написал :
1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала.
согласен
pleshkovpa написал :
3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.
это ж сколько автоматов то потребуется?
pleshkovpa написал :
5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА.
согласен
pleshkovpa написал :
6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.
УЗО отдельно на детскую? на данный момент поднять розетки не могу, там уже готовый ремонт.
pleshkovpa написал :
7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А
Rumato написал :
Подождать!
Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.
это точно
Solovey написал :
К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных.
Выкладывайте окончательную схему!
Исправить:
pleshkovpa написал :
1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО).
сделал
pleshkovpa написал :
3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.
Мне Хагер нравится, там кстати на сайте видео есть, как они устанавливаются.
Цены... Вы думаете монтажники этим заморачиваются? Главное, что-бы параметры были правильные, а уж где заказчик достанет.
Prophet45 написал :
Один в квартиру, второй на этажный щиток. Там мне тут посоветовали
Ну да, в этажный щиток логично. Можно даже попробовать в этажный поставить С25, а в квартирный В25, и понадеяться что возможно будет селективность при КЗ. А может и не будет...
Или На этаж ставим С25, а на вводе в квартиру или рубильник можно поставить, или вообще сразу ввод на УЗМ завести.
Варианты разные есть - выбирайте.
А еще лучше в этажный щит засунуть селективный дифавтомат с дифтоком на 100мА.
что за зверь? Сам придумал или списал откуда?
Ни один норматив такого не знает.
Хватит уже нам тут моск разжижать непонятными терминами и несуществующими аббревиатурами
Для себя любимого, я бы брал исключительно ВВГнг-LS (Кольчугино, Рыбинский (РЭК PRYSMAN) или севкабель)
Вот например
3*2,5 по 41.1 р
Автоматы я смотрел в abb2.ru (Синел) - кромедвухполюсных автоматов все позиции у них дешевле
По поводу кабеля еще хотел добавить: вот очень часто о производителях автоматов и УЗО народ еще задумывается, АББ, Легранд, шнайдер, ИЭК с собратьями... Названия на слуху. Народ соображает: китайское фуфло не хочу, хочу бренд...
А ведь производитель кабеля не менее важен!
Сечение кабеля оставляет желать лучшего.Изоляция тоже.Сравнил два Nym-один из Леруа, другой остался от прошлого.
Небо и земля.Второй с мелом и мягкий.Леруа-мела нет и жилы сдвинуты (как будто их перегрели).Тяжело разделывается.Сечение одинаковое-толщина разная.
Prophet45 написал :
Нет времени ездить по всем магазинам, где я могу купить все сразу по нормальным ценам?
Все сразу не бывает! И по нормальным ценам
Вот автоматы в Синеле можете заказать. Привезут с бесплатной доставкой на дом при заказе от 5 тыс вроде.
А качественный кабель:
или в Электромонтаже, но дорого
в ЭТМ, но вероятно придется 2 раза приезжать: сначала оплатить, а на следующий день - забрать (хотя позвоните, может в наличии на складе будет). У ЭТМ есть склад при каждом магазине и центральный склад. Так что не факт что сможете забрать кабель в день покупки...
Еще на форуме упоминали конторку Гала-кабель, но я их не пробовал, а на сайте у них нет инфы кабель какого производителя есть в наличии
Но справедливости ради хочу отметить, что я один раз втретил кабель ВВГнг-LS РЭК PRYSMAN на рынке Владимирский тракт
Вот уж не знаю, как это случилось, что приличный кабель оказался на рынке???!!!
1) монтажный провод (ПуГВ или ПВ3) + наконечники НШВИ, или гнуть моножилу например ПВ1. Я бы 6 квадрат взял.
2) нулевые шинки
3) стяжки?
4) бирки? . Я вот все жилы внешнего кабеля промаркировал с помощью белой термоусадки+ маркера + фен строительный
Заказал ещё в sinel-electrica.ru, посмотрим что там в наличии.
Solovey написал :
А вам что нравится, давайте с этого начнем.
Нравятся Gira.
Solovey написал :
Legrand Valena, ИМХО самая распространенная "народная" серия
да знаю, везде они стоят, хочется чего-то интереснее
Solovey написал :
1) монтажный провод (ПуГВ или ПВ3) + наконечники НШВИ, или гнуть моножилу например ПВ1. Я бы 6 квадрат взял.
2) нулевые шинки
3) стяжки?
4) бирки? . Я вот все жилы внешнего кабеля промаркировал с помощью белой термоусадки+ маркера + фен строительный
Да уж, новая головная боль. А какие конторы могут собрать щиток?