Уважаемые. Сначало представлюсь: Я начальник участка по ремонту электрооборудования в городском ЖКХ. Я прочитал тему от начала и понял одно - автор не особо смыслит в электрике и головами и руками участников форума пытается соорудить себе в квартире электрохозяйство... Хочу сразу же предупредить исходя из того что я много насмотрелся и наслушался от жителей, которые говорят что они разбираются в электрике - не делайте этого! После Ваших инсинуаций долго и упорно приходится ломать голову и пытаться исправить ситуацию профессиональным электрикам, выслушивая при этом кучу претензий что все было сделано хорошо и мы пытаемся разломать стены, чтобы насолить хозяевам. Доверьтесь лучше с самого начало прежде чем начать какие бы то не было ремонтные работы хорошим проверенным электрикам выполнение работ по монтажу электрики, они вам и схему нарисуют, и электроточки где какие нужны, и схему электрощитка, и соберут электрощиток. Конечно же, стоимость работ немалая, но дёшево нельзя изготовить хорошую электрику, это долгая и кропотливая работа. Да и стоимость хороших ( именно хороших и качественных ) материалов немалая... Но скупой как говорится платит дважды. Я не хочу вам давать советы что и как сделать - жители нас обычно вызывают как бы посоветоваться что бы им сделать и потом как великие знатоки вызвав шабашников за копейки пытаются соорудить конфетку - не надейтесь - итог обычно плачевен... Поэтому ещё раз вам мой совет - доверьтесь профессионалам - они есть - и пуст как говорится - кесарю кесарево...
Так я и не собираюсь что то делать сам, я хочу все про контролировать. А вы в какой стране живете? Вы в область съездите. Посмотрите на местные ЖКХ. На электриков и сантехников. Вот там профессионалы)))
Prophet45, Вы не сможете меня проконтролировать, вы не электрик профессиональный. Я обычно заключаю договор с хозяином ( желательно письменный ), согласовываю условия, сроки, схемы монтажа, материалы, сумму задатка для закупки материалов, окончательную стоимость работ, а если он после этого уже вмешивается в работу - так только за дополнительные деньги. В угоду хозяину я не пойду у него на поводу на нарушения ПУЭ. Ведь в конечном итоге претензии предьявят ко мне...
По рубильнику Вам уже ответили. Наконечники, если сами собирать щит будете, поштучно продает "Электромонтаж".
Кроме гребенки PS1 понадобится гребенка PS2 (2CDL220001R1012 ).
У Вас модульного оборудования - 23 модуля. Для каждого УЗО нужна нулевая шинка - это как минимум ещё 3-4 модуля. Уже 27 модулей. Я обычно оставляю место на некий резерв (1-2) модуля. Ну и наконец в свободном щите проще ориентироваться и проще обслуживать. Вам нужен щит 36 модулей.
Не могу не спасти ситуацию. Стоп!! Ваш щиток можно собрать двумя вариантами:
а) Наплевать на гребёнки и собрать наконечниками. Тогда НШВИ(2) сгодятся, чтобы между автоматами и УЗО сделать перемычки. Этот вариант будет дешевле и быстрее доставабельным по материалам.
б) Собрать на гребёнках. Тогда:
* PS2/12 надо будет пилить пополам. ИМХО ради трёх УЗОшек в ряд она нафиг не нужна, штатно она на 6 штук УЗОшек.
* НШВИ(2) вообще нафиг не нужны будут, потому что все соединения будут одинарные.
И у вас пункты 12 и 13 одинаковые. Пункт 12 должен быть "Г3943 Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)".
В первую рейку должно должны встать рубильник, УЗМ и УЗОшки.
Во вторую - наверное автоматы.
А вот ТЕ, кто советовал UNIBOX на 36, сами шинки не считали. Если их подсчитать и поставить отдельно в штатные держатели UNIBOX - то может хватит и на 24 модуля. Ладно, ща подсчитаю на бумажке ради интереса.
Свежая схема не отображается, но если верить старой, то:
Рейка 1: OT63 + УЗМ + 3хУЗО ====> 3+2+3*2 = 11 модулей. Отлично!
Рейка 2: 12 штук автоматов. Вообще отлично!
И нам понадобится три штуки дополнительных нулевых шинок после УЗО.
Штатно в UNIBOX идут две шинки: PE и N.
Если нарыть шинку хрен знает какую, КАЖЕТСЯ, 12495 - я их всё время путаю, они у меня россыпью валяются, которая содержит в себе две шинки на одном держателе, то она встанет штатно на крепления UNIBOX вот так: - вот тут две штуки 12495, которые дали аж 4 нулевых шинки.
То-есть, мой опыт мне говорит, что это всё упихивается в UNIBOX на 24 модуля как нефиг делать.
ЗЫ. Я вот вам говорил же, что ваш щиток собирается легко. У меня и шинки валяются эти самые, и наконечники, и монтажный провод и даже, кажется, валяется обрезок гребёнки ровно на 3 УЗО... И вам не надо было это всё покупать и высчитывать.
ЗЫ2. Да, проверил фотку - вот эта шинка нужна, одна штука:
Два провода с рубильника тащим под рейками (UNIBOX бюджетная помоечная серия, но там за рейками можно всё проводить) вверх на УЗМ. Нужны обычные одинарные наконечники.
С УЗМ снова под рейками снова два провода тащим на УЗОшки. Если юзаем гребёнку - то нужны опять одинарные наконечники. Если не юзаем гребёнку - то набираем двойными, последовательно соединяя УЗОшки друг за другом.
С каждой УЗОшки отводим ноль на шинку. Опять одинарные НШВИ.
С каждой УЗОшки отводим фазу на автоматы. Тут опять - или гребёнка (режем на нужные куски), или двойные НШВИ. В случае с гребёнкой опять нужны только одинарные НШВИ.
Речь, насколько понимаю, именно о UNIBOX на 24? Тапку в 24М попались 2 шины (PE+N на общем изоляторе). В моём UNIBOX 36 в комплекте было 4 шины в на двух изоляторах.
О!! Тут ещё под третьим УЗО стоит два автомата. Значит нулевых шинок в сумме надо будет всего две. Так что стопудово всё в 24 уложится.
Johnny27, Да я даже не запоминаю где какие шинки и сколько их идёт. А тех, которые отдельные, у меня россыпь штук в 5-8 каждого вида. И я тоже не запоминаю, какая под какой тип щитка, а когда собираю - ставлю ту, которая подходит =))
Поэтому я пас. Ты ж знаешь, я не особо юзаю эту серию. А с 2014.09 её вообще никто юзать не будет =))
Я там ванну вижу, поэтому сомневаюсь, что стена из бетона. Сантехкабины обычно делают из гипса.
Если там гипс, то никаких проблем. Снимаете рамку, вытаскиваете подрозетники и рядом сверлите отверстие под третий подрозетник.
ОДНУ!! Она как раз на 12 хреновин.
Вынимаете медяшку из пластмасски, ножницами по металлу режете на три части по количеству автоматов, и снова пихаете в пластик..
БЛИН!!!! ВОТ АРРРР НА ВАС!!!! Сколько можно сраный шшшшитог обсуждать на 7 страниц?
Вот я не умею - мне проще было бы показать!!! Там всё идеально просто, но показать быстрее, чем вам писать, а потом проверять ваши списки материалов.
Ща попробую найти...
Вот если по схеме щитка, новой, то нам надо нафигачить вместе 5 автоматов, потом ещё 5 и ещё два. Всего 12 - как раз одна штука PS1/12
Значит режем, используя такой принцип:
Кусок на 5 зубов. Края лишней медяшки отрезаем - тогда как раз внутри между гребёнками будет промежуток для изоляции.
Потом опять на 5, и ещё на два.
И всё это снова запихиваем в пластиковый изолятор. И ставим.
Вот. Ставится она в нижние дырки автоматов, там специально квадратненькие отверстия. А провод пихается в верхнюю дырку автомата.
Тонкая арматура это не силовая, в гипсе она тоже есть.
А если бетон, то риск повредить плитку очень высок, я бы не взялся.
Гипс сверлил перфоратором без удара, плитка цела
Проблема сейчас купить все компоненты. Надо было раньше суетиться, но были причины по которым не получалось. УЗО и 1-я позиция только в , но там цены дороже, видимо деваться некуда.
*ворчит* Вот вы сами себя наказали, хехе. А ща ещё окажется, что директор всей сети электро-мастера ни фига свой косяк с сайта не убрал. Потому раньше он задумал, что на сайте цены на 10% меньше чем в реале. И вы ещё больше расстроитесь.
А что, УЗО типа А в abb2.ru нет?
У ABB уже давно каникулы. Последняя отгрузка с заводов в Мск была 5 (или 6) декабря, а последние отгрузки с центрального склада разным поставщикам - 15 декабря. А с 20го ABB на всех положило и гуляет до 10 чисел.
Собственно поэтому и я на всех положил, потому что я 1000% знаю что:
а) В этом году что-то заказывать бесполезно, из-за каникул ABB оно припрётся не раньше конца января (потому что 10го им надо отдуплиться, потом разобраться с заказами, потом собрать, отгрузить).
б) Даже если кто-то будет, как оголтелый, носиться и рыть ВЕСЬ инет в поисках компонентов - фиг он что найдёт, потому что опять же не все поставщики держат всякие хитрые штуки на складах, а тырят их у ABB за 5-7 рабочих дней (отсюда этот срок и берётся).
Поэтому в этом году реально что-то собрать только из наличия, или в конторах типа electro-mpo.ru, которые чего-то держат, но раза в два дороже, чем оно могло бы быть.
Ща уже новый ГОТ! =)) Все нормальные менеджеры и всякие там конторы уже бухать должны, и тоже на всех класть в стиле "Нет, ща отгрузок нет, звоните после 10х чисел".
Почему я на вас и орал: вы сами себе злобный буратино, потому что я знал, что своё время вы потеряете и сделаете больше телодвижений,чем можно было бы...
Я бы на вашем месте понаплевал бы на этот щиток и спокойно бы пошёл к НГ готовиться. Вы ща будете носиться по всему инету, заказывать, и в итоге, пока будете выбирать где есть, а где нет - ещё раз время потеряете. И в итоге издергаетесь со своим щитком, и нас ещё замучаете =)
Я вам ща скажу, а вы опять обидетесь =)) Говорю:
Ну и дурак! =) Щиток-то ДОЛЖЕН ставиться НАЧИСТО. То-есть поверх обоев ПОСЛЕ малярки. Должно быть так (применительно к вашему UNIBOX на 24 модуля):
а) Так как щиток накладной, то ну например тырим его размеры из инета, размечаем их примерно на стене, чтобы понять, куда выпускать кабели так, чтобы потом они оказались внутри щитка.
б) Выводим все кабели пучком (с запасом в 1,5 высоты щитка), каким-нибудь куском монтажной ленты, проволочки (или кого там есть) крепим их к штробе в стене так, чтобы даже если маляры будут их шатать ("Йа твоя кобель шаталь!") - их из штробы не вырвали.
в) На эти кабели вешам, например, один автомат на 16А, и делаем времянку. Ну например подпихаем под автомат кабели, которые идут на розетки комнат. Сразу все. А на приходящих в комнату кабелях вешаем по одной помоечной розетке.
г) Пинаем под жопу маляров, мол, шнелле - фигачьте!! Маляры штукатурят, грунтуют, клеют обои, красят. Вся хрень, грязь и гадость валится куда попало (или куда надо). Но не в щиток.
д) После этого получаем чистые стены (ну и полы например). Главное, чтобы строительная пыль кончилась (пыль от засверливания чего-нибудь перфоратором, ну там зеркало повесить - не считаем).
И вот тут НАЧИСТО поверх обоев:
* Присверливаем корпус щитка (у UNIBOX рама с DIN-рейками с корпуса СНИМАЕТСЯ!! НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ НА АВТОМАТЫ!!)
* Ставим розетки, выключатели и всё это подключаем.
Вот так должно быть в идеале. Конкретно ABB переживает (выдерживает), конечно, если на них насыпать ведро пыли и краской их обкакать - но ЗОЧЕМ?! Щиток - это такая же эестетическая и чистовая вещь, как и какая-нибудь мебель. ВОт вы будете красить поверх кожаного кресла?)) А щиток зачем мучить?.
Купите пару автоматов от IEK и подключите по временной схеме.
Как уже справедливо заметили, главное проложить кабели, а собрать щит на постоянку и установить розетки можно в январе, а то и в феврале.
MINik, Вот он потому и был ранее послан в жестокой форме (уж извиняюсь за то, что повторяюсь - но я за просто так никого не посылаю). Потому что мутил много =)
А ведь нашлись бы для него и НШВИ, и провод, и гребёнки, и шинка в щиток.
(я тут вместо попкорна мороженки слопал, жду чего дальше будет)
а) Так как щиток накладной, то ну например тырим его размеры из инета, размечаем их примерно на стене, чтобы понять, куда выпускать кабели так, чтобы потом они оказались внутри щитка.
б) Выводим все кабели пучком (с запасом в 1,5 высоты щитка), каким-нибудь куском монтажной ленты, проволочки (или кого там есть) крепим их к штробе в стене так, чтобы даже если маляры будут их шатать ("Йа твоя кобель шаталь!") - их из штробы не вырвали.
в) На эти кабели вешам, например, один автомат на 16А, и делаем времянку. Ну например подпихаем под автомат кабели, которые идут на розетки комнат. Сразу все. А на приходящих в комнату кабелях вешаем по одной помоечной розетке.
г) Пинаем под жопу маляров, мол, шнелле - фигачьте!! Маляры штукатурят, грунтуют, клеют обои, красят. Вся хрень, грязь и гадость валится куда попало (или куда надо). Но не в щиток.
д) После этого получаем чистые стены (ну и полы например). Главное, чтобы строительная пыль кончилась (пыль от засверливания чего-нибудь перфоратором, ну там зеркало повесить - не считаем).
И вот тут НАЧИСТО поверх обоев:
* Присверливаем корпус щитка (у UNIBOX рама с DIN-рейками с корпуса СНИМАЕТСЯ!! НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ НА АВТОМАТЫ!!)
* Ставим розетки, выключатели и всё это подключаем.
Да точно так и собираюсь. Просто в этой квартиру я живу постоянно, другой нет. 20 января должен всё уже закончить. Щиток будет стоять в кладовой, там только выравнивание и покраска. Конечно сначала вся молярка, а потом вешаю щиток.