serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.11.2013 в 01:33:33

Попало такое счастье мне в руки Подключено к сему счастью три секции нагревательного кабеля 30МНТ2 мощностью соответственно 1 410 Вт,2 370 Вт и 3 830 Вт и что характерно белый и зелёный проводники на вводе в АВ 50 А были включены на две разные фазы.Собственно трогать сие творение в мою компетенцию не входит,но мне нужно подать питание на это чудо и тут я пасую,ибо от господ монтажников мне достался чудный договор со спецификацией и кучей юр.заморочек,но полным отсутствием схем,а так как запитано это было от выходных клемм АВ С63А 3р(который был удалён по причине не соответствия выделенной мощности) проводком как указано :ШВВП 3х4(явно там не 4),остро стоит вопрос - какой номинал выбрать для подключения.Может кто-то подскажет или всё таки нужно проводить натурные испытания?!Мне бы хоть понять - последовательно они его врубили или запараллелили ...

0

И это пройдёт ...

Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.12.2013 в 01:14:30

Вчера подключили на 380 В от 3р АВ на 25А,вроде работает.

0

И это пройдёт ...

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 08:36:29

Переключайте срочно на 220В!!! Он конечно терпеливый до 155 С и саморегулируемый НО .... сами понимаете. см. http://teploluxe-rtl.ru/catalog/sekcii-nagrevatelnye-kabelnye-dlya-otkrytyx-ploshh/sekciya-nagrevatelnaya-kabelnaya-30mnt2-0480-040.html или http://tonal.tiu.ru/p19131351-rezistivnaya-nagrevatelnaya-kabelnaya.html

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.12.2013 в 11:20:38

Насяльника написал : сами понимаете. см.

Блин,сам не нашёл,буду переделывать.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.12.2013 в 11:39:43

Надо найти место где они секции подключали,не совсем же они ...того,может просто две фазы использовали.Главное никакой схемы нет.

0

И это пройдёт ...

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 11:51:45

serj12 написал : где они секции подключали,не совсем же они ...того,может просто две фазы использовали.

Запросто. Хотя тогда должен еще и нолик туда приходить. Т.е. 4 проводка до распредкоробки. вообще его позиционируют как подогрев улицы и крыш. Неужто в доме положен? Меряйте сопротивление меж проводами да и будет вам ответ, как засобачили. Во второй ссылке есть значения сопротивления секций от производителя, и температурные отклонения.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.12.2013 в 12:19:32

Насяльника написал : Неужто в доме положен?

Перед подземным гаражом,парковка перед домом и у крыльца.

Насяльника написал : Меряйте сопротивление меж проводами да и будет вам ответ, как засобачили.

Меня просто качество монтажа смутило и проводок который они использовали,ну не совсем же они безголовые ...

Насяльника написал : Во второй ссылке есть значения сопротивления секций от производителя,

Это мне и нужно,ещё бы распайку найти.Там всё весело,вот управление откатных ворот а это щиток гаража

0

И это пройдёт ...

Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 14:11:37

serj12 написал : а это щиток гаража

Да уж. Клиент съэкономил во время стройки, а теперь что-то пошло не так и давай "спасаться"... Обычная история.

serj12 написал : Это мне и нужно,ещё бы распайку найти.

Можно косвенно определить как соединены по результирующему сопротивлению. Уверен все в пераллель скрутили. Ну и заземление..экран проверить бы .. как-то напрягает безопасность вообще всего дела.:(

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.12.2013 в 14:23:35

Насяльника написал : Клиент съэкономил во время стройки

Текущий владелец купил домик с такой начинкой,как он говорит:вроде всё работает,что там переделывать.А те кто меня подтянули рулят по своему,я им всё озвучил,пусть сами решают что переделывать,всё как всегда упирается в деньги.

Насяльника написал : Уверен все в параллель скрутили.

Посмотрел по токам,скорее всего 48 м и 77 м на одной фазе,а 130 м на другой,иначе 25-тый выбило.

Насяльника написал : Ну и заземление..

А вот с этим там пипец.И ни одного аппарата дифф.защиты.

Насяльника написал : как-то напрягает безопасность вообще всего дела.

На нуле ...Малейщий косяк и посыпется ,да что говорить,в щитке гаража при отключении 1р свет не отключился,только после передёргивания ...

0

И это пройдёт ...

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.12.2013 в 14:29:55

Знакомо. Один раз подписался на такое. Показал клиенту распредкоробки и все само собой ушло в полную ревизию с перемонтажем коробок, щита, подключением всего по финишу. Благо деньги у него были. На полный перемонтаж он все равно не пошел. Да я и не хотел. Расстались с уговором о разграничении ответственности. Живет уже лет 6....

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.09.2014 в 21:01:44

Насяльника написал : Переключайте срочно на 220В!!!

Это я глупость сморозил - на 230 В подключил,не разобравшись написал.

Насяльника написал : Запросто. Хотя тогда должен еще и нолик туда приходить. Т.е. 4 проводка до распредкоробки.

Так и есть,в работе две фазы.Но уходит три проводка - 0 и две фазы.

Насяльника написал : Меряйте сопротивление меж проводами да и будет вам ответ, как засобачили.

0-А = 11 Ом 0-В = 39 Ом А-В = 50 Ом На сайте указаны следующие данные для этих секций: 130 м - сопротивление 10,43/12,08 77 м - 16,89/19,55 48 м - 30,72/35,9 Если я правильно понял - 130-ти метровый на одной фазе,а эти два последовательно - на другой.

Насяльника написал : Ну и заземление..экран проверить бы .. как-то напрягает безопасность вообще всего дела.

С этим проблема - экрана нигде не обнаружено в принципе и судя по приложению"Смета",где указан :Кабель (!) ШВВП 3х4 15 м,экран не планировалось подключать. Просто не знаю - 2р АВ С25А потянет это...

0

И это пройдёт ...