Добрый вечер!

Нужен совет. Делаем ремонт в новостройке. Рабочие закончили монтаж электрической разводки по полу. Немного смущает, что гофры в некоторых местах пересекаются другом с другом. Скажите, пожалуйста, нормально это или нужно переделывать? Сверху будет стяжка толщиной 9 см (4 см легкая + 5 обычная).

http://img-fotki.yandex.ru/get/9255/12145720.0/0_a504a_5e1e1709_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9488/12145720.0/0_a5049_88032869_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/12145720.0/0_a504c_cf8cace_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/12145720.0/0_a5048_79dcb029_L.jpg

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2013 в 22:36:24

Без пересечений сделать почти нереально Конечно, можно было сделать и поаккуратнее ;)

0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

01.12.2013 в 22:46:07

То, что без распаечных коробок - это плюс. А вот щит - маловат. Покажите фото крупным планом. Разводку на люстры как сделали? Сколько точек в квартире, какой кабель на розетки? Марка, сечение. Смущает меня белый кабель ... очень сильно смущает.

ksiman написал : Без пересечений сделать почти нереально

В принципе можно. Только не гофрой, а трубой с открывающимися тройниками. Но цена возрастает сразу ... И количество геморроя для монтажника.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

01.12.2013 в 22:57:00

ksiman написал : Без пересечений сделать почти нереально

да почему нет просто заморачиваться народ не хочет кинули как кинули по принцыпу все равно зальют. кстати, тот товарищ что появлялся недавно в ЛЖЕ у него на форуме фото его работ смотрел у него все без перехлестов и ооочень ровно и красиво.

pleshkovpa написал : Только не гофрой, а трубой с открывающимися тройниками.

pleshkovpa написал : И количество геморроя для монтажника.

какой геморрой? сколько труб уложил не парился никогда. только смысл трубы в стяжку ложить!? бессмысленная трата денег. ИМХО. себе в квартиру буду делать опуски с потолка от лотка до розеток трубой (аля задел под сменяемость):yu

0
Аватар пользователя
Yura88

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 13

01.12.2013 в 22:57:49

pleshkovpa написал : То, что без распаечных коробок - это плюс. А вот щит - маловат. Покажите фото крупным планом. Разводку на люстры как сделали? Сколько точек в квартире, какой кабель на розетки? Марка, сечение. Смущает меня белый кабель ... очень сильно смущает.

Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно. Вот фото щитка (еще не подключенного,правда): http://img-fotki.yandex.ru/get/5003/12145720.0/0_a50cb_4b78261c_L.jpg

На фото, где пять подрозетников, из двух интернетовский кабель торчит, из одного телефонный, две оставшиеся точки - розетки.

У меня однушка,а точек около 35. В каком смысле как делали разводку на люстры? Так же по полу, потом через выключатель и на потолок, кажется так.

Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)

Спасибо!=)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2013 в 23:01:44

Yura88 написал : Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)

Можно:) Только перед заливкой все подпольные трассы зарисуйте ;)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

01.12.2013 в 23:02:27

Yura88 написал : Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно?

почему нет? стяжка скроет "красоту"))) меня только щит смущает малость. можно фото с номиналами и подключенный уже. я в АВВ не силен, и на фото видно плохо, но там видимо 1 УЗО стоит на всю квартиру. и случись утечка в темноте потопаете к щитку и не факт что получится свет включить сразу... или свет без УЗО сделан?

0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

01.12.2013 в 23:04:02

Yura88 написал : Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)

Подождите заливать стяжку :) Щас выясним, что либо что то добавить, либо переделать надо :))

Yura88 написал : Вот фото щитка (еще не подключенного,правда):

Номиналы АВ нечитаемые. Фото щита надо бы с расключением уже .. вижу УЗО (или Дифф) - 1 шт. По хорошему, на розетки 30mA, на мокрые розетки 10мА, на свет 30мА (чтобы если вышибут розетки, не сидеть без света). Места в щите нет для этого всего.

Yura88 написал : и на потолок

потолок штробили?

Alex2507 написал : какой геморрой? сколько труб уложил не парился никогда. только смысл трубы в стяжку ложить!? бессмысленная трата денег. ИМХО.

геморрой в плане просчитать расположение трасс, их пересечение с препятствиями. Подход, как с гофрой, тут не подойдет.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.12.2013 в 23:05:02

Yura88 написал : http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/...79dcb029\_L.jpg

На данном снимке плохо видно- есть ли вводной автомат, УЗО отсутствует, как класс. Сделайте покрупнее фото щита, только с снятой декоративной крышкой. Интересно (да и не мне одному) посмотреть монтаж внутренностей щита. Щит маловат конечно......

Yura88 написал : смущает, что гофры в некоторых местах пересекаются другом с другом.

От пересечений линий трудно избавиться, но в данном случае здесь не совсем продуманная трассировка линий. Не видно, кстати слаботочных линий (телефон, интернет, телевидение и пр...) и коробок под них.

а белый провод- это что за провод ??

Какие марки кабелей использовали для электропроводки ?

0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

01.12.2013 в 23:06:19

И еще, насколько я вижу, в квартиру приходят из этажного щита трубы. Неплохо было бы вывести и пустые трубы в щит. Лишними они не будут, а вот слаботочку, например, протянуть будет проще. Да и мало ли что понадобится.

0
Аватар пользователя
Yura88

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 13

01.12.2013 в 23:09:00

Alex2507 написал : почему нет? стяжка скроет "красоту"))) меня только щит смущает малость. можно фото с номиналами и подключенный уже. я в АВВ не силен, и на фото видно плохо, но там видимо 1 УЗО стоит на всю квартиру. и случись утечка в темноте потопаете к щитку и не факт что получится свет включить сразу... или свет без УЗО сделан?

номиналы автоматов: http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/12145720.0/0_a50d2_c6805030_L.png

монтажник сказал, что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне... Подключенного автомата, к сожалению, нет фотографий.

Всем большое спасибо за ответы!=)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

01.12.2013 в 23:09:46

Юрий-Электр написал : Не видно, кстати слаботочных линий (телефон, интернет, телевидение и пр...) и коробок под них.

там рядом коробка со щитом видимо развязано там.

Юрий-Электр написал : а белый провод- это что за провод ??

Yura88 написал : Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно.

pleshkovpa написал : геморрой в плане просчитать расположение трасс, их пересечение с препятствиями. Подход, как с гофрой, тут не подойдет.

иелочи это...

чет там помоему наворотили:cool: сделайте фото щитка уже подключенного и того что в подъезде. а то

Yura88 написал : монтажник сказал, что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне

там поди от застройщика противопожарное стоит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Yura88

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 13

01.12.2013 в 23:11:47

pleshkovpa написал : потолок штробили?

Нет, спрятали в слое штукатурки

0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

01.12.2013 в 23:12:07

Yura88 написал : номиналы автоматов:

Почему то, я не сомневался. Рассказывайте теперь куда и какие АВ стоят.

Да, особенно радует вертикальный подъем кабеля на освещение в прихожей, http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/12145720.0/0_a5048_79dcb029_L.jpg как раз в том месте, где обычно вешают трубку домофона.

Yura88 написал : что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне..

На площадке с каким током утечки? 100мА или 300мА? Если так - гнать такого монтажника в шею.

0
Аватар пользователя
Yura88

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 13

01.12.2013 в 23:15:10

pleshkovpa написал : Почему то, я не сомневался. Рассказывайте теперь куда и какие АВ стоят.

Да, особенно радует вертикальный подъем кабеля на освещение в прихожей, http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/12145720.0/0_a5048_79dcb029_L.jpg как раз в том месте, где обычно вешают трубку домофона.

Домофон с другой стороны будет висеть, этот момент мы проговаривали. Какие и куда АВ стоят, пока сказать не могу... Нужно у мастера моего узнавать.