Yura88 написал :
Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)
Подождите заливать стяжку :) Щас выясним, что либо что то добавить, либо переделать надо :))
Yura88 написал :
Вот фото щитка (еще не подключенного,правда):
Номиналы АВ нечитаемые. Фото щита надо бы с расключением уже .. вижу УЗО (или Дифф) - 1 шт.
По хорошему, на розетки 30mA, на мокрые розетки 10мА, на свет 30мА (чтобы если вышибут розетки, не сидеть без света).
Места в щите нет для этого всего.
Yura88 написал :
и на потолок
потолок штробили?
Alex2507 написал :
какой геморрой? сколько труб уложил не парился никогда. только смысл трубы в стяжку ложить!? бессмысленная трата денег. ИМХО.
геморрой в плане просчитать расположение трасс, их пересечение с препятствиями. Подход, как с гофрой, тут не подойдет.