Аватар пользователя
Andrew

Местный

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

04.12.2013 в 14:06:12

Всем здравствуйте! Откомментируйте пожалуйста мою схему и подскажите какие автоматы ставить в щитке. Сделал себе проводку по такой схеме. Позже только понял, что розетки ставят на разные автоматы от светильников. Надеюсь, что моя схема тоже рабочая, т.к. по-старинке получается в квартирах стоит один автомат на все.

На схеме постарался указать где что будет стоять, основные мощности, какие розетки и светильники в какой группе (автомате). Проводку выполнил кабелями ВВГ-Пнг:

  • до распред. коробки №1,3,4,5 -3х2,5мм
  • до распред. коробки №2 -3х6мм
  • от распред. коробки для светильн 2х1,5
  • от распред. коробки для розеток 3х2,5

Исходя из всего вышеперечисленного, данной схемы и того, что я не электрик, не понимаю что теперь ставить в щитке на каждую группу? Где Узо где не Узо?! Помогите советом: все ли будет работать и что ставить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.12.2013 в 14:25:57

везде где розетки - там диффзащита

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.12.2013 в 14:34:04

Там где от коробки отводы 2х2,5 ,на эту линию 16 ампер автомат.Ну а где 1.5 отвод,там по любому 10 ампер.Кстати по старинке делали свет и розетки раздельно.Или смешанные группы свет и розетки ,но на двух линиях с автоматами.В редких случаях стояли две пробки,фазная и нулевая.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 15:03:06

Andrew написал :

  • до распред. коробки №1,3,4,5 -3х2,5мм

УЗО 30мА и автомат на 10А

Andrew написал :

  • до распред. коробки №2 -3х6мм

УЗО 30мА и автомат 16А

0
Аватар пользователя
Владимир74

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Челябинск

Сообщений: 9

04.12.2013 в 15:11:43

А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10 (30)mA, а остальное по на общий 30мА, или просто диф. автоматы, тоже нормальный вариант...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.12.2013 в 15:14:27

Владимир74 написал : А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10mA, а остальное по на общий 40мА, тоже нормальный вариант...

на общий 40мА? А чего не на 45мА? Номиналов таких нет. Потому что там примерно уже фибриляционный ток.

0
Аватар пользователя
Владимир74

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Челябинск

Сообщений: 9

04.12.2013 в 15:17:53

web-rr ошибся, исправился...

0
Аватар пользователя
Andrew

Местный

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

04.12.2013 в 16:33:54

Спасибо за ответы, Хотелось бы прояснить по лучше, а то не все понял. По предложенному сделал вот такие схемы, какая верная?

Как понял из разного прочитанного, есть сторонники диффавтоматов и Узо, они чем-то отличаются, но для себя так и не понял что лучше. Щиток дома будет новый место под Узо будет (если потребуется). Так же прикрепил фото вводного автомата из подъезда, рядом автоматы других квартир и еще два маленьких автомата, не знаю зачем и чьи они. Его нужно будет менять или подойдет такой?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 16:40:11

Andrew, мне ни одна схема не понравилась. Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 16:49:42

Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?

Если да, то ставим 1-5 УЗО и автоматы С16.

Если нет, убираем к едрене фене все из ванной. Розетку рядом с ванной убираем в любом варианте.

0
Аватар пользователя
Andrew

Местный

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

04.12.2013 в 17:10:12

Solovey написал : , Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.

Согласен, не думал просто, что можно 1 узо вешать на несколько групп.

SVKan написал : Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?

Если да, то ставим 1-5 УЗО и автоматы С16.

Если нет, убираем к едрене фене все из ванной. Розетку рядом с ванной убираем в любом варианте.

Провода три: фаза, ноль, земля(я так понимаю на картинке из подъездного щитка справа есть рейка с заземлением, это видимо и есть РЕ?)

Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно? И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай? Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 17:43:10

Andrew написал : Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Это значит что в клемму РЕ розетки ванной надо зажать 2 жилы:

  • одна жила РЕ из кабеля от щитка
  • вторая жила от КУП
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 17:58:21

Andrew написал : Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно?

Примерно так. Присоединить стояки, ванну, если инсталляция, то профили тоже лучше присоединить, если теплый пол, то его заземление или решетку над ним если есть, розетки в ванной.

Andrew написал : И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай?

Нет необходимости.

Andrew написал : Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Нет. На "земляной" контакт один проводник в составе кабеля, второй из КУП.

Andrew написал : Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.

Не должно быть ближе 60см от ванной. У Вас нарисованы с обеих сторон от раковины. Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна? Может перенести немного? Ну или посмотрите насчет высоты установки. Чтобы даже случайно нельзя было плеснуть/забрызгать. И саму розетки взять IP44.

А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 18:02:52

SVKan написал : Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна?

Тоже думал зачем она там... Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:

  • для фена
  • для ирригатора

Только действительно поднял их повыше... примерно на 180 см от уровня пола.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 18:15:32

Solovey У фена шнур достаточно длинный...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу