04.12.2013 в 18:31:20
Насчет РЕ и ДСУП все ясно, за ответы спасибо.
SVKan написал : А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.
Разведена, но небольшие корректировки, типа перенести розетку и добавить ДСУП чтобы не убило - еще можно:)
Solovey написал : Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:
- для фена
- для ирригатора
Тоже думаю пригодятся
По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам. И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?
SVKan написал : Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.
А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу
04.12.2013 в 18:48:49
Andrew написал : По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам.
Лучше поставьте отдельные УЗО на группы где наибольшие утечки и наибольшая вероятность его срабатывания. Это всякие мокрые группы, стиралка, бойлер, посудомойка... Когда сработает УЗО (ТЭНы в воде все равно гниют, ничто не вечно, раньше или позже все равно сработает) меньше всего отрубится. Когда вечерком в полной темноте из-за стиралки обессточится почти вся квартира будет грустно и неудобно в потемках разбираться.
Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?
А что про него говорить? Он токоограничивающий. И вообще говоря не совсем Ваш...
Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу
Нет смысла тянуть провода одного сечения потом переходить на другое. Лучше дотяните к коробкам дополнительные кабели и сделайте больше групп разделив линии.
04.12.2013 в 20:53:43
Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу
На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.
А если есть возможность - разделите свет и розетки. На свет 3*1.5 под защитой автомата 10А, а на розетки 3*2.5 и автомат 16А.
Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?
да
04.12.2013 в 20:59:52
Solovey написал : На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.
Зачем? Чтобы лишнего, не дай бог, не потребить?
04.12.2013 в 21:17:45
Solovey написал : Да.
Под лишним Вы подразумеваете 3 киловатта с группы розеток? Потребить те же три киловатта в люстры я лично не представляю как. Не видел пока таких лампочек. Только если через патрон удлинитель подключать... Кстати кабель 3х1,5 абсолютно спокойно может лежать под автоматом С16. Не надо путать нормативы и физику с абсолютистскими замашками некоторых товарищей на форуме. И не надо быть святее папы римского, все надзоры спокойно такое пропускают и ПУЭ разрешает. И дома с таким сдают после прохождения всех согласований. Точнее там обычно даже все пускают полторашкой под автоматы С16. Ничего хорошего в этом конечно нет. И потери будут слегка повышенными. Но не криминал. А у ТС полторашкой только свет, где токов 12-18А не может быть по определению. Вероятность такого исчезающе мала. А от КЗ при новой проводке автоматы С10 и С16 будут защищать абсолютно одинаково...
05.12.2013 в 00:16:04
Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.
05.12.2013 в 05:51:50
volchenok написал : Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.
05.12.2013 в 09:39:46
SVKan написал :
- Расскажите все таки, что Вы такого сделаете, чтобы люстра начала потреблять 18А (это ведь 4кВт нагреватель будет)...
Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?
05.12.2013 в 10:27:24
Solovey написал : Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?
Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...
05.12.2013 в 10:35:01
SVKan написал : Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...
И все это на одну группу...? Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.
05.12.2013 в 11:56:44
Solovey написал : И все это на одну группу...?
Почему обязательно на одну? Но каждый из этих приборов способен в одиночку отожрать ампер 8-10. А дальше пачка более мелких. По условиям задачи стирался и фен как раз на одной группе.
Solovey написал : Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.
Ну ТС к розеткам и положил 2,5 квадрата. Каким образом аппетит на розеточных линиях повлияет на сопли протянутые к люстре?
P.S. Проводка не моя, так что МОИ аппетиты трогать не надо. У меня и группы другие и сечения кабелей я не перемешивал и свет с розетками разделены. Речь идет о конкретной ситуации где уже сделано. И в данной конкретной ситуации нет никакого смысла ограничивать мощность на розетках из-за того что к люстре протянута полторашка.
05.12.2013 в 21:13:39
Всем участвующим, добрый вечер! Спасибо что помогли, подсказали, посоветовали, - очень хорошее дело! Вроде бы все понял и уяснил, буду двигаться дальше в ремонте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу