Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 17:43:10

Andrew написал : Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Это значит что в клемму РЕ розетки ванной надо зажать 2 жилы:

  • одна жила РЕ из кабеля от щитка
  • вторая жила от КУП
0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 17:58:21

Andrew написал : Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно?

Примерно так. Присоединить стояки, ванну, если инсталляция, то профили тоже лучше присоединить, если теплый пол, то его заземление или решетку над ним если есть, розетки в ванной.

Andrew написал : И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай?

Нет необходимости.

Andrew написал : Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Нет. На "земляной" контакт один проводник в составе кабеля, второй из КУП.

Andrew написал : Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.

Не должно быть ближе 60см от ванной. У Вас нарисованы с обеих сторон от раковины. Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна? Может перенести немного? Ну или посмотрите насчет высоты установки. Чтобы даже случайно нельзя было плеснуть/забрызгать. И саму розетки взять IP44.

А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 18:02:52

SVKan написал : Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна?

Тоже думал зачем она там... Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:

  • для фена
  • для ирригатора

Только действительно поднял их повыше... примерно на 180 см от уровня пола.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 18:15:32

Solovey У фена шнур достаточно длинный...

0
Andrew
Andrew
Новичок

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

04.12.2013 в 18:31:20

Насчет РЕ и ДСУП все ясно, за ответы спасибо.

SVKan написал : А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

Разведена, но небольшие корректировки, типа перенести розетку и добавить ДСУП чтобы не убило - еще можно:)

Solovey написал : Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:

  • для фена
  • для ирригатора

Тоже думаю пригодятся

По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам. И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

SVKan написал : Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 18:48:49

Andrew написал : По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам.

Лучше поставьте отдельные УЗО на группы где наибольшие утечки и наибольшая вероятность его срабатывания. Это всякие мокрые группы, стиралка, бойлер, посудомойка... Когда сработает УЗО (ТЭНы в воде все равно гниют, ничто не вечно, раньше или позже все равно сработает) меньше всего отрубится. Когда вечерком в полной темноте из-за стиралки обессточится почти вся квартира будет грустно и неудобно в потемках разбираться.

Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

А что про него говорить? Он токоограничивающий. И вообще говоря не совсем Ваш...

Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

Нет смысла тянуть провода одного сечения потом переходить на другое. Лучше дотяните к коробкам дополнительные кабели и сделайте больше групп разделив линии.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 20:53:43

Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.

А если есть возможность - разделите свет и розетки. На свет 3*1.5 под защитой автомата 10А, а на розетки 3*2.5 и автомат 16А.

Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

да

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 20:59:52

Solovey написал : На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.

Зачем? Чтобы лишнего, не дай бог, не потребить?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 21:04:07

SVKan написал : Зачем? Чтобы лишнего, не дай бог, не потребить?

Да.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 21:17:45

Solovey написал : Да.

Под лишним Вы подразумеваете 3 киловатта с группы розеток? Потребить те же три киловатта в люстры я лично не представляю как. Не видел пока таких лампочек. Только если через патрон удлинитель подключать... Кстати кабель 3х1,5 абсолютно спокойно может лежать под автоматом С16. Не надо путать нормативы и физику с абсолютистскими замашками некоторых товарищей на форуме. И не надо быть святее папы римского, все надзоры спокойно такое пропускают и ПУЭ разрешает. И дома с таким сдают после прохождения всех согласований. Точнее там обычно даже все пускают полторашкой под автоматы С16. Ничего хорошего в этом конечно нет. И потери будут слегка повышенными. Но не криминал. А у ТС полторашкой только свет, где токов 12-18А не может быть по определению. Вероятность такого исчезающе мала. А от КЗ при новой проводке автоматы С10 и С16 будут защищать абсолютно одинаково...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.12.2013 в 00:16:04

Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу