Аватар пользователя
Andrew

Местный

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

04.12.2013 в 18:31:20

Насчет РЕ и ДСУП все ясно, за ответы спасибо.

SVKan написал : А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

Разведена, но небольшие корректировки, типа перенести розетку и добавить ДСУП чтобы не убило - еще можно:)

Solovey написал : Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:

  • для фена
  • для ирригатора

Тоже думаю пригодятся

По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам. И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

SVKan написал : Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.

А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 18:48:49

Andrew написал : По новой схеме, измененной по комментариям, что скажете? На 2 группу, как на самую "тяжелую" поставил отдельный УЗО, на остальные по парам.

Лучше поставьте отдельные УЗО на группы где наибольшие утечки и наибольшая вероятность его срабатывания. Это всякие мокрые группы, стиралка, бойлер, посудомойка... Когда сработает УЗО (ТЭНы в воде все равно гниют, ничто не вечно, раньше или позже все равно сработает) меньше всего отрубится. Когда вечерком в полной темноте из-за стиралки обессточится почти вся квартира будет грустно и неудобно в потемках разбираться.

Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

А что про него говорить? Он токоограничивающий. И вообще говоря не совсем Ваш...

Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

Нет смысла тянуть провода одного сечения потом переходить на другое. Лучше дотяните к коробкам дополнительные кабели и сделайте больше групп разделив линии.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 20:53:43

Andrew написал : А что про сечения не так? Какое где изменить, может еще смогу

На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.

А если есть возможность - разделите свет и розетки. На свет 3*1.5 под защитой автомата 10А, а на розетки 3*2.5 и автомат 16А.

Andrew написал : И про существующий вводной автомат (С25) ничего не сказали, подходит?

да

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 20:59:52

Solovey написал : На те группы где есть кабель 1.5 квадрата (а это все кроме второй) верните автоматы 10А.

Зачем? Чтобы лишнего, не дай бог, не потребить?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.12.2013 в 21:04:07

SVKan написал : Зачем? Чтобы лишнего, не дай бог, не потребить?

Да.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.12.2013 в 21:17:45

Solovey написал : Да.

Под лишним Вы подразумеваете 3 киловатта с группы розеток? Потребить те же три киловатта в люстры я лично не представляю как. Не видел пока таких лампочек. Только если через патрон удлинитель подключать... Кстати кабель 3х1,5 абсолютно спокойно может лежать под автоматом С16. Не надо путать нормативы и физику с абсолютистскими замашками некоторых товарищей на форуме. И не надо быть святее папы римского, все надзоры спокойно такое пропускают и ПУЭ разрешает. И дома с таким сдают после прохождения всех согласований. Точнее там обычно даже все пускают полторашкой под автоматы С16. Ничего хорошего в этом конечно нет. И потери будут слегка повышенными. Но не криминал. А у ТС полторашкой только свет, где токов 12-18А не может быть по определению. Вероятность такого исчезающе мала. А от КЗ при новой проводке автоматы С10 и С16 будут защищать абсолютно одинаково...

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.12.2013 в 00:16:04

Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 05:51:50

volchenok написал : Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.

  1. ПУЭ откройте. Там в табличке 1.3.4 есть и сечение 1,2 - специально про наших производителей. Именно такому обычно соответствует то что продается под названием полторашки. Добавить еще один Ампер до значений таблички 1.3.7 думаю справитесь.
  2. Расскажите все таки, что Вы такого сделаете, чтобы люстра начала потреблять 18А (это ведь 4кВт нагреватель будет)...
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 09:39:46

SVKan написал :

  1. Расскажите все таки, что Вы такого сделаете, чтобы люстра начала потреблять 18А (это ведь 4кВт нагреватель будет)...

Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 10:27:24

Solovey написал : Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?

Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 10:35:01

SVKan написал : Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...

И все это на одну группу...? Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 11:56:44

Solovey написал : И все это на одну группу...?

Почему обязательно на одну? Но каждый из этих приборов способен в одиночку отожрать ампер 8-10. А дальше пачка более мелких. По условиям задачи стирался и фен как раз на одной группе.

Solovey написал : Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.

Ну ТС к розеткам и положил 2,5 квадрата. Каким образом аппетит на розеточных линиях повлияет на сопли протянутые к люстре?

P.S. Проводка не моя, так что МОИ аппетиты трогать не надо. У меня и группы другие и сечения кабелей я не перемешивал и свет с розетками разделены. Речь идет о конкретной ситуации где уже сделано. И в данной конкретной ситуации нет никакого смысла ограничивать мощность на розетках из-за того что к люстре протянута полторашка.

0
Аватар пользователя
Andrew

Местный

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

05.12.2013 в 21:13:39

Всем участвующим, добрый вечер! Спасибо что помогли, подсказали, посоветовали, - очень хорошее дело! Вроде бы все понял и уяснил, буду двигаться дальше в ремонте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу