volchenok написал : Найдете 100% полторашку,тогда можно и 16А ставить.А то ведь медь на заводах экономят.

  1. ПУЭ откройте. Там в табличке 1.3.4 есть и сечение 1,2 - специально про наших производителей. Именно такому обычно соответствует то что продается под названием полторашки. Добавить еще один Ампер до значений таблички 1.3.7 думаю справитесь.
  2. Расскажите все таки, что Вы такого сделаете, чтобы люстра начала потреблять 18А (это ведь 4кВт нагреватель будет)...
0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 09:39:46

SVKan написал :

  1. Расскажите все таки, что Вы такого сделаете, чтобы люстра начала потреблять 18А (это ведь 4кВт нагреватель будет)...

Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?

0
SVKan
SVKan
Старожил

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 10:27:24

Solovey написал : Встречный вопрос - что вы собрались в квартире с газовой плитой включать в комнате в розетку мощностью больше 2.5кВт? ... что вам может 10A на группу не хватить?

Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 10:35:01

SVKan написал : Стиральную машинку и фен например. Пылесос может кушать 1,8-2кВт. Утюг. Если холодно, то может и обогреватель масляный на пару киловатт...

И все это на одну группу...? Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.

0
SVKan
SVKan
Старожил

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 11:56:44

Solovey написал : И все это на одну группу...?

Почему обязательно на одну? Но каждый из этих приборов способен в одиночку отожрать ампер 8-10. А дальше пачка более мелких. По условиям задачи стирался и фен как раз на одной группе.

Solovey написал : Раз у вас такой аппетит - прокладывайте линии кабелем 3*2.5 и ставьте автоматы на 16А, только без соплей на 1.5 квадрата.

Ну ТС к розеткам и положил 2,5 квадрата. Каким образом аппетит на розеточных линиях повлияет на сопли протянутые к люстре?

P.S. Проводка не моя, так что МОИ аппетиты трогать не надо. У меня и группы другие и сечения кабелей я не перемешивал и свет с розетками разделены. Речь идет о конкретной ситуации где уже сделано. И в данной конкретной ситуации нет никакого смысла ограничивать мощность на розетках из-за того что к люстре протянута полторашка.

0
Andrew
Andrew
Новичок

Регистрация: 04.12.2013

Москва

Сообщений: 5

05.12.2013 в 21:13:39

Всем участвующим, добрый вечер! Спасибо что помогли, подсказали, посоветовали, - очень хорошее дело! Вроде бы все понял и уяснил, буду двигаться дальше в ремонте.