Появился на горизонте объект (бомбоубежище ГО больницы). В проекте написано "групповые сети прокладывать скрыто в штрабе, в лотках и пучках, в гибких трубах ПВХ, с общим числом проводов не более 10". Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?
Скорее всего ПВХ гофры при скрытой проводке будет достаточно. Стальные водогазопроводные трубы используется только во взрывоопасных зонах.
Может быть есть конкретные указания насчёт бомбоубежищ - то мне неведомо - я таких указаний не встречал ни в одном нормативе.
Хм,был как то в убежище действующем.Кабеля КГ к вентиляции лежали пучками и открыто на стенах.Явно пережили не одну проверку.С другой стороны в подвалах вся электропроводка в стальных трубах сделана.Главному инженеру конечно выгоден монтаж стальными трубами,он дороже.
Bor написал :
Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?
ну дак, пусть главный инженер подтвердит свои убеждения нормативами...
а вообще, если