Приветствую друзья.
Имеется щит в панельном доме,подсистема TN-C,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.Из вариантов :
от самого корпуса щитка;
взять соединительный орех и поставить его на магистральный ноль(от него соответственно и взять защит.N);
либо просто взять его с нулевой приходящей клемы?
Делать контур РЕ нет возможности.
Как правильно друзья?
zabj написал :
Имеется щит в панельном доме,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
zabj написал :
Щит стандартный на две квартиры,здание панельное 9эт..Вроде везде эти щиты одинаковые.
Да, везде этажные щиты в старом жилищном фонде в общем стандартные, одинаковые и там нечего смотреть, чтоб понять что делать с РЕ квартиры. На фото этажного щита может быть терпимо, а в этажном щите этажом ниже нейтральный проводник может быть соединен скруткой и соответственно фото этажного щита, кроме как рекомендаций по его облагораживанию, что в подавляющем числе случаев вопрошающим не под силу, ни как не влияет на то как поступить с РЕ квартиры, чтоб не стало хуже чем было. Это не говоря, что даже гуру могут ошибаться в описании схемы этажного щита по фото вопрошающих.