10.12.2013 в 11:01:09
Всем доброго времени суток. Делаю капитальный ремонт в квартире с заменой электрики. Возникли такие вопросы:
1.Можно ли вести новый кабель от подъездного щитка по общему коридору в коробе, или его надо обязательно прятать в стену. Но как в этом случае быть, ведь стены несущие и никто не обрадуется если по всему коридору (15 метров) будет штробится канал для моей новой проводки. В старый канал проложить невозможно, так как там все зацементировано и новый кабель врятли удастся туда завести.
10.12.2013 в 11:13:20
Andrey2014 написал : Нужно ли вести провод с заземлением от щитка?
Да
Andrey2014 написал : Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это?
Даже если это так, через год-два может случиться реконструкция и в этажном щитке появится честный РЕ. Вы будете переделывать ввод в квартиру?
Andrey2014 написал : И как можно проверить?.
Выкладывайте сюда фото этажного щитка.
Andrey2014 написал : Но как же быть в таком случае со стиральной машиной и электрической плитой, если не будет заземления они могут и тюкнуть.
Тюкнуть может. Но если поставите УЗО, то убить не должна.
В этом случае будете всегда держать машинку отключенной от электросети, а при включении в розетку вывешивать соответствующие плакаты и следить чтобы никто к ней не приближался :)
10.12.2013 в 11:26:18
Solovey Спасибо за оперативные и дельные ответы :) А какого сечения лучше вести провод от щитка? кв. 2-х комнатная, плита электрическая. Вообще при полной замены проводки, можно этот провод вести в коробе по общему коридору? или обязательно надо стену штробить и прятать его туда?
10.12.2013 в 11:31:31
Т.к. горизонтально штробить нельзя - прокладывайте наружно или в стяжке пола. Сечение зависит от номинала автомата в этажном щите, но не меньше 3х6
10.12.2013 в 11:34:10
Andrey2014 написал : А какого сечения лучше вести провод от щитка? кв. 2-х комнатная, плита электрическая.
3*10 (медь)
10.12.2013 в 11:41:48
Alexiy написал : нафиг? 3x6 достаточно
А если в щите С50?
10.12.2013 в 11:42:57
до квартирного щитка 3х10 мм2, до плиты - 3х6 мм2
10.12.2013 в 11:46:43
Все розетки делаются с заземлением, а свет без? правильно я понимаю? на розетки надо 3*2.5 на свет 2*1,5 на стиралку и на электро-плиту и электро-духовку отдельную какого сечения ????
10.12.2013 в 11:51:20
Andrey2014 написал : Все розетки делаются с заземлением, а свет без? правильно я понимаю?
нет. всё с заземлением делается. на розетки надо 3*2.5 на свет 3*1,5
Andrey2014 написал : на стиралку и на электро-плиту и электро-духовку отдельную какого сечения ????
стиралка - обычная розетка 3*2.5 духовка до 3 кВт - обычная розетка 3*2.5, свыше 3 кВт - специальная розетка и соответствующий кабель под соответствующим автоматом электроплита/варочная панель -
Alexiy написал : до плиты - 3х6 мм2
под защитой автомата 32 А
10.12.2013 в 12:00:23
Andrey2014 написал : на свет 2*1,5
на свет надо 3*1,5.
А вот до люстры последний кусок кабеля вообще 4*1,5 может понадобиться:
У нормальных брендовых производитетелей довольно часто можно встетить на корпусе люстры клемму для подключения защитного проводника РЕ.
10.12.2013 в 15:53:34
Solovey написал : Сообщение от Andrey2014
Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это?
Даже если это так, через год-два может случиться реконструкция и в этажном щитке появится честный РЕ.
Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.
10.12.2013 в 16:52:54
avmal написал : Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.
ниче не понял :)
что за точка деления ?
10.12.2013 в 16:56:13
Andrey2014 написал : ниче не понял что за точка деления ?
Вы лучше сразу фото этажного щитка сюда выложите - разговор проще и понятнее для всех пойдет.
10.12.2013 в 17:46:13
Сегодня попытаюсь сделать фото. Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее
Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!! для такой сети мне и 10-го сечения не хватит. Как быть, где я неправ? Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать. Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться
10.12.2013 в 17:55:37
Andrey2014 написал : Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!!
Это максимально возможные мощности. В реальной жизни такого не будет.
В конце-концов в этажном щите Ваш автомат на 50А сработает - по остальному Вам уже подсказали.