Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 11:01:09

Всем доброго времени суток. Делаю капитальный ремонт в квартире с заменой электрики. Возникли такие вопросы:

1.Можно ли вести новый кабель от подъездного щитка по общему коридору в коробе, или его надо обязательно прятать в стену. Но как в этом случае быть, ведь стены несущие и никто не обрадуется если по всему коридору (15 метров) будет штробится канал для моей новой проводки. В старый канал проложить невозможно, так как там все зацементировано и новый кабель врятли удастся туда завести.

  1. Нужно ли вести провод с заземлением от щитка? Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это? И как можно проверить?. Но как же быть в таком случае со стиральной машиной и электрической плитой, если не будет заземления они могут и тюкнуть.
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 11:13:20

Andrey2014 написал : Нужно ли вести провод с заземлением от щитка?

Да

Andrey2014 написал : Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это?

Даже если это так, через год-два может случиться реконструкция и в этажном щитке появится честный РЕ. Вы будете переделывать ввод в квартиру?

Andrey2014 написал : И как можно проверить?.

Выкладывайте сюда фото этажного щитка.

Andrey2014 написал : Но как же быть в таком случае со стиральной машиной и электрической плитой, если не будет заземления они могут и тюкнуть.

Тюкнуть может. Но если поставите УЗО, то убить не должна.

В этом случае будете всегда держать машинку отключенной от электросети, а при включении в розетку вывешивать соответствующие плакаты и следить чтобы никто к ней не приближался :)

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 11:26:18

Solovey Спасибо за оперативные и дельные ответы :) А какого сечения лучше вести провод от щитка? кв. 2-х комнатная, плита электрическая. Вообще при полной замены проводки, можно этот провод вести в коробе по общему коридору? или обязательно надо стену штробить и прятать его туда?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.12.2013 в 11:31:31

Т.к. горизонтально штробить нельзя - прокладывайте наружно или в стяжке пола. Сечение зависит от номинала автомата в этажном щите, но не меньше 3х6

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 11:34:10

Andrey2014 написал : А какого сечения лучше вести провод от щитка? кв. 2-х комнатная, плита электрическая.

3*10 (медь)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.12.2013 в 11:41:48

Alexiy написал : нафиг? 3x6 достаточно

А если в щите С50?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2013 в 11:42:57

до квартирного щитка 3х10 мм2, до плиты - 3х6 мм2

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 11:46:43

Все розетки делаются с заземлением, а свет без? правильно я понимаю? на розетки надо 3*2.5 на свет 2*1,5 на стиралку и на электро-плиту и электро-духовку отдельную какого сечения ????

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2013 в 11:51:20

Andrey2014 написал : Все розетки делаются с заземлением, а свет без? правильно я понимаю?

нет. всё с заземлением делается. на розетки надо 3*2.5 на свет 3*1,5

Andrey2014 написал : на стиралку и на электро-плиту и электро-духовку отдельную какого сечения ????

стиралка - обычная розетка 3*2.5 духовка до 3 кВт - обычная розетка 3*2.5, свыше 3 кВт - специальная розетка и соответствующий кабель под соответствующим автоматом электроплита/варочная панель -

Alexiy написал : до плиты - 3х6 мм2

под защитой автомата 32 А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 12:00:23

Andrey2014 написал : на свет 2*1,5

на свет надо 3*1,5.

А вот до люстры последний кусок кабеля вообще 4*1,5 может понадобиться:

  • фаза первой группы ламп
  • фаза второй группы ламп
  • ноль
  • РЕ

У нормальных брендовых производитетелей довольно часто можно встетить на корпусе люстры клемму для подключения защитного проводника РЕ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2013 в 15:53:34

Solovey написал : Сообщение от Andrey2014
Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это?

Даже если это так, через год-два может случиться реконструкция и в этажном щитке появится честный РЕ.

Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 16:52:54

avmal написал : Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.

ниче не понял :)
что за точка деления ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.12.2013 в 16:56:13

Andrey2014 написал : ниче не понял что за точка деления ?

Вы лучше сразу фото этажного щитка сюда выложите - разговор проще и понятнее для всех пойдет.

0
Аватар пользователя
Andrey2014

Местный

Регистрация: 10.12.2013

Москва

Сообщений: 37

10.12.2013 в 17:46:13

Сегодня попытаюсь сделать фото. Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее

  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  3. Эл. Чайник - 2 кВт
  4. Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
  5. Эл. Духовка - 3 кВт
  6. Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....

Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!! для такой сети мне и 10-го сечения не хватит. Как быть, где я неправ? Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать. Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться

0
Аватар пользователя
Oculus

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

10.12.2013 в 17:55:37

Andrey2014 написал : Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!!

Это максимально возможные мощности. В реальной жизни такого не будет.

В конце-концов в этажном щите Ваш автомат на 50А сработает - по остальному Вам уже подсказали.

0