10.12.2013 в 16:12:21
#4216807
Ситуация довольно интересная. При постройке дома в дальней комнате перепутали при подключении розетки. Мою розетку вывели к соседу, а его розетку ко мне. Сосед свою розетку обесточил. Я свою(уходящую к нему) отключить не могу, пока не нашел распайки(если они конечно существуют). Отключал все электроприборы в доме, и мерял клещами, как показал замер, сосед на моём подключении сидит плотно(решить вопрос полюбовно с ним не удалось, быдло..., орет матом, и он вроде как ни при делах и знать ни чего не знает). Может быть кто-то сталкивался с таким типом квартир? Квартира 3-х комнатная.
10.12.2013 в 17:33:42
#4216964
Обесточьте квартиру и откусите провода идущие к его розетки.. Можно попробовать их откусить максимально близко к его розетки и запитать на свою:)
10.12.2013 в 17:48:18
#4216991
Владимир14 подключение розеток по всей квартире произведено шлейфовым методом, провода которые уходят к соседу найти пока не смог... в комнате есть еще розетка, к ней приходят 2 пары проводов. Отключил уходящую пару, отвалилась розетка в противоположном конце квартиры, на кухне. Вот такой вот ребус. Пока ищу, как что-то найду выложу фото-отчет, глядишь кому-то поможет
10.12.2013 в 21:49:30
#4217514
И так, не много конкретики.
Фото выходящей розетки, фасад дома и схему квартиры выкладываю(может по внешнему виду узнает кто, авось приходилось сталкиваться).
Схема квартиры взята из дома серии П-46М, от П-46 плана с трёшкой не нашел. На схеме отметил, где соседская розетка и отмечены розетки которую отключал и которая отвалилась
11.12.2013 в 00:48:46
#4218124
aid33 написал : Ситуация довольно интересная. При постройке дома в дальней комнате перепутали при подключении розетки. Отключал все электроприборы в доме, и мерял клещами, как показал замер, сосед на моём подключении сидит плотно(решить вопрос полюбовно с ним не удалось, быдло..., орет матом, и он вроде как ни при делах и знать ни чего не знает). Квартира 3-х комнатная.
Моему соседу так же в трешке, чтобы не тащить провод подключили так же розетку из квартиры за стенкой аж из следующего подъезда. Электрик все обесточил, стал снимать старые розетки и попал на 220. Но так как сосед пользовался халявой, шум поднимать не стал. Я бы вызвал ЖЭКовских электриков, показал хищение соседом и заставил отключить. Зачем вам с соседом воевать, пусть этим они займутся.
11.12.2013 в 10:37:42
#4218529
Жековские ребята отмораживаются, и говорят что это не реально, вроде как не найти, вся проводка скрыта и проходит под плитами... говорят только одно- меняйте всю проводку.
11.12.2013 в 11:01:57
#4218582
вчера обнаружил распайки на освещение, расковырял, это нечто. сегодня буду курочить выключатели, туалет-ванна-кухня... особенно интересен блок под ними, с 2-мя дроселями... сорвал плитку в ванной, под ней круглое отверстие, с распайкой(уже интересно). Буду выяснять, что куда, и самое главное откуда идёт
11.12.2013 в 11:05:51
#4218588
автор - суетитесь, пока ваш сосед от той розетки всю свою квартиру не запитал:)
11.12.2013 в 11:06:51
#4218594
Fazan написал : автор - суетитесь, пока ваш сосед от той розетки всю свою квартиру не запитал:)
сам люблю постебаться... но не смешно
11.12.2013 в 11:34:27
#4218651
aid33 написал : особенно интересен блок под ними, с 2-мя дроселями
Это трансформатор 220/220 для электробритвы.
11.12.2013 в 12:14:32
#4218743
НЕМЕЦ написал : Это трансформатор 220/220 для электробритвы.
Я так понимаю его можно выкинуть из общей сети... так как нафиг не нужен?
11.12.2013 в 12:53:45
#4218824
aid33 написал : нафиг не нужен?
Вам решать. Это разделительный трансформатор, чтобы в ванной можно было пользоваться бритвой. Строго говоря, при отсутствии заземления и стиралку в ванной нужно включать через такой, только мощный.
11.12.2013 в 13:00:33
#4218837
Заземление есть, дом с электроплитой, и в щитке оно присутствует... правда по квартире только на стиралке есть и на плите... вот сижу и думаю, что нашел себе занятие на новогодние праздники(соседи будут в восторге), буду менять электрику по дому, благо ремонт планировал.
11.12.2013 в 13:20:03
#4218879
А разве в П-46 скрытая проводка и есть трехкомнатные квартиры?
11.12.2013 в 14:22:49
#4218994
aid33 написал : Отключал все электроприборы в доме, и мерял клещами, как показал замер, сосед на моём подключении сидит плотно
Положение, на котором проходило измерение и показание прибора – если возможно (до замера и после), естественно, что на розеточной группе у Вас нагрузка при замере снята.
aid33 написал : вся проводка скрыта и проходит под плитами.
По фото у Вас розетки над плинтусом шлейфом. Первая розетка должна быть на кухне (4 конца) или возможно что и 2, на противоположной стене от плиты. В комнате которая граничит с соседом в розетках по этой стене сколько концов? Отключив АВ и разобрав шлейфы вы можете прозвонить участки. Сомневаюсь, что строители сели напрямую на провод и его замуровали. Если и идет к соседу то с розетки. В квартире 1 розетка должна быть оконечная (если нет закольцовки, тогда с АВ 2 конца уходит) и если ее нет вот и сюрприз.
aid33 написал : Жековские ребята отмораживаются
Поинтересуйтесь в ЖЭКе на счет ксерокопии электрической схемы квартиры (это 50/50).
aid33 написал : Заземление есть, дом с электроплитой
Стояк 4 провода или 5?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий