Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

15.12.2013 в 16:34:46

Сколько гуглил и искал по форуму, так и не нашел ответа. Есть туалет (однокнопочный выключатель) 2 галогенки через 12В трансформатор и на ванная (2 кнопочный выключатель) по 4 галогенки на 2 трансформаторах. Приходят 2 канала вентиляции соединенные в конце в один и на месте соединения стоит канальный вентилятор. Встроенного таймера в вентиляторе нету.

Как сделать (хотя бы один из следующих вариантов):

  • чтобы при включении света на любом выключателе начинал работать вентилятор и отключался минут через 5 после выключения вентилятора.
  • чтобы при выключении света на любом выключателе включался вентилятор и работал минут 5
  • чтобы при включении света в ванной начинал работать вентилятор и выключался черзе 5 минут после выключения света в ванной
  • самый сложный вариант: при включении света в туалете сразу включался вентилятор и работал минут 5 после выключения света, при выключении света в ванной вентилятор включался и работал минут 5

Правильно ли я понимаю, что трансформаторы для галогенок и вентилятор, подключаются без земли ? куда тогда деть землю, которая приходит к выключателю ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5631

15.12.2013 в 16:49:39

Банановый, нужен вентилятор с таймером и промежуточные релюшки.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2013 в 04:33:45

На всякий случай ... Вот вспомнил, что у Siеmеns есть такая фигня - 5ТТ1 210 и 5ТТ1 211 - механизмы выключателей с таймером для установки в монтажную коробку, ответвительную коробку. Одновременное включение света и вентилятора. Задержка отключения вентилятора после выключения света устанавливается в пределах 0,5 - 15 минут. 230 В, нагрузка цепи освещения - 6А ЛН 1200 Вт, цепи вентилятора - 200 ВА, подсветка выключателя для ориентации, встроенный предохранитель Т 1,6А 250В, при использовании без ламп (только как таймер) нужно 47кОм/2Вт между выводами 1 и N, температура - минус 10 - плюс 45. 5ТТ1 211 - для ответвительной коробки, используется вместе с обычным выключателем или двумя переключателями для управления с двух мест. В каталоге АВВ еще увидел нечто подобное - универсальное 2-канальное реле 6402 U. Возможна работа в режиме 2-канального выключателя с задержкой на Вкл/Выкл одного выхода в зависимости от другого выхода, например вентиляция. Может кому-то сгодится, брендовые штучки, не Ресанта какая-нибудь.

Страничка каталога Siеmеns Dеltа, схемы и вид 5ТТ1 210 спереди: http://savepic.su/3979502.jpg http://savepic.su/3980526.jpg http://savepic.su/3978478.jpg

http://savepic.su/3934450.jpg http://savepic.su/3939570.jpg http://savepic.su/3937522.jpg

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.12.2013 в 07:42:39

  1. Для подключения такого вентилятора нужен еще один фазный провод, который постоянно находится под напряжением и не коммутируется выключателем.

  2. На выключательно РЕ не заводится, там могут коммутироваться две фазы (а провод желтый потому что в составе кабеля такой идет, а не потому что он к РЕ подключен) - проверяйте.

  3. Корпус галогенок металлический? Тогда он и должен присоединяться к проводнику РЕ.

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

16.12.2013 в 19:00:26

SVKan написал :

  1. Корпус галогенок металлический? Тогда он и должен присоединяться к проводнику РЕ.

галогенки sholtz, корпус пластик из металлического только детали от тотечного светильника, крепеж и т.д.
В таком случае на выключатель от щитка тоже класть 2*1,5 ?

SVKan написал :

  1. Для подключения такого вентилятора нужен еще один фазный провод, который постоянно находится под напряжением и не коммутируется выключателем.

про постоянную дополнительную фазу как раз понятно, как все остальное реализовать

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5631

16.12.2013 в 19:02:20

Банановый написал : В таком случае на выключатель от щитка тоже класть 2*1,5 ?

2х1.5 не используется в любом случае! Только три жилы!

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

16.12.2013 в 19:04:29

Abrikos написал : На всякий случай ... Вот вспомнил, что у Siеmеns

на сименс цена небось, как за весь мой канальный вентилятор =)

Johnny27 написал : Банановый, нужен вентилятор с таймером и промежуточные релюшки.

можно подробнее про релюшки пожалуйста, таймер вроде уже нашел отдельный Гранит БЗТ-300-СУ и Гранит БЗТ-300-СУ-Ф

1.Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает вентилятор через 1 минуту после включения освещения и отключает вентилятор через 5 минут после выключения света.

  1. Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ-Ф» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает/выключает вентилятор через заданное время после включения/выключения света.

Таймер обнаруживает включение света встроенным фотоэлементом, поэтому пригоден для работы только в санузлах с искусственным освещением.

Преимущества этого прибора по сравнению с «Гранит БЗТ-300-СУ»: более простое подключение; более компактные размеры; регулировка параметров: чувствительности к свету; времени от включения света до включения вентилятора; времени от выключения света до выключения вентилятора.

Второй вроде даже уже почти то, но как его изменить чтобы вместо фотоэлемента запускался через вклчюение света ...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5631

16.12.2013 в 19:36:01

Банановый написал : можно подробнее про релюшки пожалуйста

Промежуточные реле с катушкой на 220В. Можно китайские, можно брендовые. Тут нужно просто логически поразмыслить, чего вы хотите и как это реализовать. Например

  1. Включение света в ванной + включение вентилятора, но при этом не должен включаться свет в туалете. Фаза, взятая после выключателя света в ванной, подается на светильник ванной и катушку первого реле. Фаза, взятая до выключателя света в ванной, подается на НО контакт реле, а с него - на вентилятор. При включении света в ванной подается питание на катушку реле, контакт замыкается и включается вентилятор. Условие выполнено.
  2. Аналогичным образом поступаем с туалетом.
  3. Навешиваем таймер.
0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.12.2013 в 19:48:49

Мне чего-то в голову стукнуло что-то типа EASY512-AC-R10 Там запрогать все эти фигни - как нефига делать. Запилить входы для одного выключателя, второго, и выходы на лампы ванной, туалета и на вентилятор...

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

16.12.2013 в 22:26:21

Cs-Cs Это конечто - да, но есть одно НО -цена в 200 баксов =)

0
SU24
SU24
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 1

17.12.2013 в 01:59:39

Можно сделать схему на реле CRM-82 TO:

При замыкании любого выключателя (включении света в любом помещении в любой комбинации) через нормально разомкнутую группу контактов реле включается двигатель вытяжки. Двигатель отключается через заданное время (потенциометрами грубой и точной настройки на лицевой панели реле). Требуется переключить реле в режим "e". Настройка времени задержки - от 0.1 с до 10 мин.

Диодные сборки - любые с Uобр не меньше 400 В, прямой ток - любой.

Провода-отводы от клемм выключателей припаиваются к выводам диодных мостов. Для безопасности контакты и сами диодные мосты требуется изолировать например, в термоусадочную трубку. Изолированные в трубке диодные мосты можно разместить ниже блока выключателей внутри дверного блока (или как эта штука называется)

Все "Плюсы" диодных мостов соединяются вместе. Все "Минусы" диодных мостов соединяются вместе. Перепутывать нельзя! В Вашем случае выводы трансформатора подключаются вместо ламп EL.

Хотя и не самый дешевый вариант, огромный плюс схемы - она не потребляет энергию в отключенном состоянии, настраивается по времени по желанию. И, как любит уважаемый Cs-Cs, реле может быть размещено в квартирном щитке (у меня так и сделано).

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу