22.12.2013 в 11:27:10

ребята, добрый день!

проштудировала форум по электрике, составила свою схему эл.щитка для квартиры.

**пожалуйста, покритикуйте, все ли правильно я указала по теории?

правильно ли я выбрала диф.автоматы и автоматы?**

только я не знаю, каких конкретно моделей и фирм выбирать всю электрику (АВВ, ИЕК, еще какие фирмы)?

исходные данные: 2хкомнатная квартира, в санузле стиралка и водонагреватель.

по полу (в гофре, под стяжкой) будут идти кабели для розеток. по потолку (в гофре, под натяжным потолком) будут идти кабели для освещения, выключателей.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 11:47:14

Все неверно. Сейчас позавтракаю и отпишусь.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 11:50:26

Если кабель вводной 3х6 то вводной автомат не более 40А, зачем так много УЗО? может часть линий под общее поставить? ну или если хотите столько оставить то зачем УЗО на 63А и под ним автомат 10А там и 16А УЗО будет достаточно. Тепрь про дифавтоматы.. это устройство содержащее в себе УЗО и автомат, так что перед ним УЗО не нужно

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.12.2013 в 11:50:45

Rumato написал : Все неверно.

Не, ну кабели-то нормальные :) Но 13 УЗО на двушку :eek:

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 11:52:19

ksiman написал : Но 13 УЗО на двушку

Если женщина хочет.....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.12.2013 в 11:55:16

MINik написал : Если женщина хочет.....

Нам женщин не понять...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 12:08:43

Квартира с электроплитой, значит вводной кабель 3*10. Вводной автомат поставите такой какой разрешат. А что стоит сейчас? На схеме, все дифавтоматы меняете на просто автоматы. УЗО 3+ УЗО4= УЗО 3, под ним 2 автомата. УЗО 5 убрать, оставить дифавтомат 32А-30мА УЗО6+ УЗО7=УЗО 6, под ним 2 автомата. УЗО9 + УЗО 10= УЗО 9, под ним2 автомата. УЗО11+УЗО12+УЗО13=УЗО11, под ним 3 автомата. Распаечные коробки кто Вам посоветовал делать? вы понимаете, что они будут закрыты потолком и в случае проблем потолок придется снимать? На розетки распайки Вы где будете делать? И главное зачем? Перерисовывайте схему, потом еще упростим. P.S. А Вы когда составили схему посчитали, сколько этот щиток будет стоить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 12:12:08

каких конкретно моделей и фирм выбирать всю электрику

АВВ, Legrand, Schneider Electric, Hager.

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 12:18:41

ksiman написал : Не, ну кабели-то нормальные

да, кабели нормальные.

вообще, предыстория такая: первоначально бригада "шабашников" актуализировала проводку чуть-чуть после застройщика. не понравилось, что соединили все изолентой и что розетки расположили около "мокрой зоны". позже, как оказалось, часть актуализированной проводки даже не работает. вызвала новую официальную фирму, но меня обманули (ремонтники установили не те провода, которые я оплатила (оплачены дорогие ввг нг лс, а привезены ввг нг), также автоматы без гарантийных талонов; через 2-3 недели, когда валиком наносила грунтовку на стену, стукнула по распаечной коробке на потолке, погас свет в коридоре; муж неэлектрик, но понял, что или кабели бэушные перекрученные, или клеммы ваго плохо удерживали кабель; про неправильные провода узнала, когда внимательно посмотрела; к этой офиц.фирме не стали предъявлять претензий, т.к. когда позвонили им в фирму, нас отшили).

в итоге я решила сама сделать схему, закупить электрику и вызвать электрика. разобралась с кабелями (ВВГ НГ ЛС), обзвонила фирмы в Новосибирске, узнала, где купить; переписала на всей нашей электронике мощность; промерила рулеткой квартиру, сколько нужно метража кабеля.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.12.2013 в 12:26:32

Избыточное количество УЗО. Можно очень хорошо всё оптимизировать по цене, по объёму щитка. Щит сами собирать будете? Не хотите сборку заказать здесь?

Три УЗО, один дифавтомат, остальное автоматы. Можно сделать красиво и достаточно недорого, при этом использовать надёжные бренды.

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 12:29:39

Rumato написал : Распаечные коробки кто Вам посоветовал делать? вы понимаете, что они будут закрыты потолком и в случае проблем потолок придется снимать?

да, знаю, что потолок - проблема. только по другому я не знаю, как делать. Если про распаечные коробки много написано в интернете , и я видела их вживую, то как соединить кабели для света на потолке (например, кабель для люстры - 1 шт и кабель для точечных светильников - 4 шт) я не знаю.:confused:

распаечные коробки для розеток будут в той же стене, где и щиток, только чуть ниже. Закрываться будет придвигаемой тумбочкой (галошницей из Икеи), схематично изобразила:

0
Вложение
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 12:41:20

Rumato написал : P.S. А Вы когда составили схему посчитали, сколько этот щиток будет стоить?

нет, не считала, т.к. запуталась в видах автоматов, фирмах-производителях.

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 12:47:26

Rumato написал : Перерисовывайте схему, потом еще упростим.

перерисовала!

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.12.2013 в 12:56:12

Давайте к сообщению # 13. Вводной автомат двухполюсной C40. УЗО 1 40/30 под ним питание получают два обычных автомата С16 УЗО 2 40/30 под ним питание получают 1) кухонный холодильник 2) проводка на балкон 3) вытяжка и вентилятор кухни (в одной линии совместить) УЗО 3 40/30 под ним питание получают те линии что перечислены у вас, но за вычетом двух линий объединившихся в одну и перебежавших в УЗО 2 УЗО 4 40/30 под ним будут все линии которые ещё не перечислены. Можно сохранить дифавтомат на варочную. Можно сохранить дифавтомат на тёплый пол.

А можно сделать ещё лаконичнее: три УЗО и один-два дифавтомата.

Вводной кабель 3*6. Значит вводной автомат С40 двухполюсной. Если кабель вводной есть возможность переложить, то нужно смотреть какой автомат на Вашу квартиру стоит в этажном щитке. Не узнав какой номинал автомата на квартиру нельзя толком сказать по номиналам УЗО.

Итак, исходя из С40 на вводе. 2P C40 - 2 модуля. УЗМ51М - 2 модуля. От УЗМ питание получают три УЗО (через двухполюсную шину-гребёнку) и один дифавтомат. УЗО # 1 25A/10mA УЗО # 2 63A/30mA УЗО # 3 63A/30mA

УЗО # 1 За УЗО стоит токоограничивающий автомат автомат C25 а от него питаются автоматы автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 водонагреватель автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 стиральная машина автомат C6 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение и вентиляция санузла

УЗО # 2 автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 холодильник автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетка для чайника + розетка у двери автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 вентилятор и вытяжка кухни автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки на кухне автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение в большой и малой комнате

УЗО # 3 автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки в большой комнате автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки в малой комнате автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение кухни и коридора автомат C32 - кабель ВВГ нг ls 3*6 варочная поверхность

Дифавтомат С10/30 мА - тёплый пол.

Неожиданно уместился всего в 24 модуля. Но это значит что щит нужно брать минимум на 36 модулей, иначе подключение превратится в муку. Хотите получить большую функциональность со щита? Тоже можно. Спросите как и Вам расскажут. Тут и бюджет будет не такой уж огромный. Вместе со щитом на Schneider собрать будет стоить примерно 15 тысяч.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 13:28:09

Ну с упрощением Вам уже подсказали (здесь люди по нескольку раз перерисовывают, сразу ничего не бывает). Надо было сразу сказать, что в квартире уже "специалисты" потрудились. Соединения в распайках делайте опрессовкой гильзами. Насчет технологии, почитайте, очень доходчиво - http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax