Ребята скажу вам честно что когда ты делаешь что-то сам, нужно 300 раз подумать а стоит ли оно того, или лучше отдать деньги и первоначальному проекту сделают дяди, чем каждую неделю жена вносит коррективы... ну это для вступления, а сейчас о проблеме - вот такое дело жду критику внеочередная версия моего личного и первого щитка, разводка будет ПВ1 4мм меня интересует верно ли я все соединил в шкафу???

предположительно шкаф будет на 45-54 элемента

с ввода фазу и ноль кинул на шинку и с нее разносил дальше, так можно??

я сново подробно описывать не буду , кто помнит тот вспомнит http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=501 с 20017 сообщения, 20100 было последним по схеме и без нариканий и вот первоначальные обсуждения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196373&p=4113705

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2014 в 11:28:06

че-то фигня какая-то, а не схема. все узо перегружены, со странными номиналами. зачем вам больше одной линии С16 в жилой комнате? зачем узо вперемешку с автоматами? разместите узо на средней рейке, автоматы и нулевые шинки на нижней

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 11:40:45

1) Ввод 16А и собираетесь 8 штук УЗО поставить? Это не рационально. Или получится очень дорого, или напихаете какого-нибудь отстоя китайского с ближайшего рынка. На вашу схему достаточно 2, ну может 3 УЗО.

2) Затея с монтажом с шинок мне совсем не нравится. Займете только внутренним монтажом все свободное место. Еще и шинки умучаетесь изолированные искать. Или кросс-модуль будете ставить, который и стоит дофига, а самое главное места сжирает!

3) Вообще сейчас схема трудночитаемая получилась. sakataga, сначала рисуется принципиальная схема, а потом по ней рисуется монтажка. Вы нарисовали на принципиалке одно, потом все поменяли и начали рисовать монтажку. Запутали всех и хотите помощи.

4) Я вот не знаю, стоит ли замечания по этой схеме давать, ибо о ней пока просто надо забыть и просто довести до ума принципиальную схему.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

03.01.2014 в 11:43:30

и почему именно УЗО? дифы не рассматриваете? место в шкафу подсократилось бы. на варочную поверхность номинал маловат. или газовая будет? а по существу

andrewkhv написал : все узо перегружены, со странными номиналами

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 11:48:34

andrewkhv написал : все узо перегружены

masol666 написал : по существу Сообщение от andrewkhv
все узо перегружены, со странными номиналами

Товарищи, проснитесь!
3 января уже!!! Ну или продолжайте отмечать и не заморачивайтесь на форум.

У него ввод 16А - где вы перегруз рассмотрели? :D

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2014 в 11:51:44

Solovey, ввод 16А я узрел. но схема-то явно с расчетом на будущую реконструкцию, вот где засада.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 11:55:14

andrewkhv написал : вот где засада.

Засада в том что автор не дает полной инфы, а потом новые моменты вылезают

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

03.01.2014 в 12:01:36

Solovey написал : У него ввод 16А - где вы перегруз рассмотрели?

ну например заложить шестерку на ввод и потом 40А 2п воткнуть как вариант.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.01.2014 в 12:05:15

masol666 а чего тогда тоже не договариваете? Или это клуб экстрасенсов? я не умею читать мысли....

У автора вон денег куры не клюют. Вводной автомат с 16А на 40 когда будет менять, то разом и все УЗО махнет на номинал побольше :D

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2014 в 12:07:27

название темы само за себя говорит

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.01.2014 в 14:50:49

Да. Шкаф можно ваааащче в окно выкинуть)) и не надо его никуда выносить

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.01.2014 в 15:01:06

На Вашей монтажке ничего не разобрать :( N - красный, L - синий :cool:

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.01.2014 в 15:14:23

masol666 написал : ну например заложить шестерку на ввод и потом 40А 2п воткнуть как вариант.

А штраф вы за него платить будете? И стояк, возможно, поменяете за свой счет?! У него выделенная мощность 16А максимум.

Тут без особых последствий можно поставить вводной 20А в этажном щите.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2014 в 15:25:39

333vs333 написал : А штраф

333vs333, никаких штрафов, читайте внимательнее:

masol666 написал : ну например заложить шестерку на ввод и потом 40А 2п воткнуть как вариант.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

03.01.2014 в 15:25:59

333vs333 написал : А штраф вы за него платить будете? И стояк, возможно, поменяете за свой счет?! У него выделенная мощность 16А максимум.

Тут без особых последствий можно поставить вводной 20А в этажном щите.

что мешает завести 6ку на ввод и оставить до реконструкции 16А 2п? ну или 20?????

0