05.01.2014 в 22:42:18
Мастера, подскажите по изобращению щитка, правильно я понимаю, что судя по толстенному желто-зеленому кабелю и шине сверху в моем доме есть честная земля?
также по изображению установленных автоматов подскажите, сколько кВт имеется в моем распоряжении?
05.01.2014 в 23:00:27
вводной у вас не автомат,а разъединитель....судя по его мощности у вас 20кВт,или даже чуть больше. и если правильно понимаю нижнее фото,то у вас два автомата по 16А-на свет,и два по 25А на розетки.их желательно заменить.на свет по 10А,на розетки по 16А
05.01.2014 в 23:07:44
Москва, 4 комнаты. Выключатель нагрузки слева, аж на 100 ампер, автоматы за ним едва ли не больше 100 (82). Скажите этажность дома, этаж вашей квартиры, дом с газовыми плитами или электро? Как выполнен ввод электроэнергии в квартиру, какой кабель, какого сечения? Это не новостройка. Состояние щита не впечатляет. Такой чудовищной гирлянды из орехов ещё поискать. PE у Вас есть.
05.01.2014 в 23:10:56
web-rr,судя по фото-дом панельный,судя по автоматам-электроплиты нет.
web-rr написал : Такой чудовищной гирлянды из орехов ещё поискать.
а что чудовищного?
05.01.2014 в 23:18:54
12/22 этажа, электроплита дом 90х годов постройки
в квартиру что-то лежит, но в связи с полным капремонтом и перекладкой всей электрики вводные также будем перекладывать, о чем будет мой следующий вопрос :) сейчас рисую планировки розеток и освещения по комнатам, чтобы подсказали какие автоматы и где ставить - в квартирном и в подъездном
а в слаботочном там вообще ужасная змеиная свадьба :)
05.01.2014 в 23:25:24
Mischenko написал : электроплита
у вас два автомата по 25А.на один подключён старый алюминиевый провод,на другой,судя по коричневому цвету изоляции,медный-это на стиралку?
05.01.2014 в 23:26:30
Чудовищного? В количестве. Я честно не знаю зачем в щите более 5-ти орехов. Могу понять 5 и ещё 3. Там же их дюжина. Значит Вам нужно вместо тех самых 4-х автоматов поставить один двухполюсной C63 и проложить до квартиры новый кабель 3*16. Потом думать про нагрузки в квартире и компоновку щита для квартиры. Кстати, счётчиков вообще нет или мы не видим их?
05.01.2014 в 23:29:54
есть, могу сфотографировать завтра если нужно - они в нижней части щита
05.01.2014 в 23:34:38
Да, фотографируйте. Видимо счётчик придётся менять, менять разводку в щите этажном точно.
Для понимания того, что будет в квартире - поищите здесь тему "
06.01.2014 в 00:02:59
4Серый написал : а что чудовищного?
Кроме дикого количества - прямо через "орехи" насквозь проходят какие-то левые провода. И ещё косички какие-то вправо наплетены :)
06.01.2014 в 00:30:00
ну вот как-то так получилось:
провод везде лежит/прокладывается сейчас NYM
в слаботочке сам хорошо понимаю, поэтому вопросов нет :)
4к квартира в многоквартирном доме 12 этаж из 22, КОПЭ плита электрическая
бетон, панельный
вторичка, полностью меняем проводку
по полу кладем под стяжкой в гофрах
над натяжным потолком освещение + немного силы + слаботочка в гофрах сила на кухню-санузел-лоджию идет над потолком через ванную и туалет в пластиковых трумах 50мм
тип ввода однофазный
судя по картинке выделено 20+ кВт (как увеличить? похоже что не хватает)
надо переделывать подъездный щиток - хочется счетчик с разделением по времени и минимум автоматов в подъездном щитке
есть PE
надо проложить провод(-а) из подъездного щитка в квартирный щиток в квартиру
потребители по помещениям:
предбанник: освещение пара розеток на всякий случай квартирный щиток ставится в предбаннике навесной камера (см. дальше)
коридоры: освещение (3х1,5, 2 группы на переключателях через реле) слаботочный щиток со свичтами-ИБП-роутером и т п (отдельная линия 3х2,5 от силового) + маленький силовой щиток под камеры, сетевое оборудование и NAS (чтобы нельзя было вырубить видеонаблюдение взломав предбанник) видеодомофон (запитываем в слаботочном щитке, паяем провод 2x1 от блока питания к домофону и там паяем разъем) несколько розеток под всякие пылесосы и прочее не сильно кушающее (одна линия 3х2,5 на все розетки) несколько камер (отдельная «отпускная» линия на все камеры в квартире)
гостиная: освещение (3х1,5) несколько розеток у пола под пылесосы тв+приставки (на той же линии 3х2,5 что и розетки) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) 2 камеры видеонаблюдения (аналогично)
спальня: освещение - 2 группы + 3 бра в разных местах комнаты (сколько? линий по 3х1,5) несколько розеток (одна линия 3х2,5) еще несколько розеток + комп + ТВ + приставки (вторая линия 3х2,5) еще несколько розеток (третья «отпускная» линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)
детская 1: освещения - 1 люстра (через переключатели) + 1 бра несколько розеток + тв + приставки (одна линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)
детская 2: освещение - 1 группа (3х1,5) розетки + тв + приставки (одна линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)
ванная: освещение - 2 светильника (3х1,5) розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)
санузел: освещение - 1 светильник (3х1,5) водонагреватель (3х4) аквасторож (на той же линии) вентилятор (на той же линии)
стиральный шкаф: освещение - 3х1,5 стирка (отдельная линия 3х4) сушка (еще отд линия 3х4) вентилятор (на одной из линий с/м-с/а)
кухня: освещение - 2 х 3х1,5 (основной свет + подсветки) теплый пол - 3х2,5 индукционная поверхность - 8 квт холодильник (отдельная «отпускная» 3х2,5) розетки - ПММ, измельчитель, вытяжка, розетки над раб поверхностью (3х2,5) розетки - свч, всякая мелочь (3х2,5) еще розетки - тв+приставки, вентилятор (3х2,5)
лоджия: освещение - 3х1,5 теплый пол - 3х2,5 вст духовка - 3х4 розетки - 3х2,5
что хочется понять: какой провод заводить от подъездного щитка в квартирный какие автоматы-узо и прочие ставить в подъездном щитке
какие автоматы-узо и прочее ставить в квартирном щитке (ну и его размер соответственно) и что куда группировать чтобы грамотно было
с бюджетом проблем нет, из производителей автоматики предпочитаю Schneider, ABB, Hager, Siemens из печенек зачем-то хочу в щитке иметь вольтметр :) ну и если нужно готов разориться еще на какие-нибудь измерители
06.01.2014 в 00:39:35
что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это:
Mischenko написал : розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)
вентилятор на линии розетки?
06.01.2014 в 00:44:18
4Серый написал : что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это: вентилятор на линии розетки?
да это плохо?
06.01.2014 в 00:52:07
Mischenko написал : да это плохо?
ну как бы не очень хорошо.мощность вентиляторов порядка 20Вт,и подключаются они как правило на линию освещения,да и включают их как правило выключателем,либо вместе со светом санузла,либо отдельной клавишей
06.01.2014 в 00:53:14
ок сделаю на линию освещения с отдельной клавиши