Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.01.2014 в 00:39:35

что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это:

Mischenko написал : розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)

вентилятор на линии розетки?

0
Mischenko
Mischenko
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:44:18

4Серый написал : что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это: вентилятор на линии розетки?

да это плохо?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.01.2014 в 00:52:07

Mischenko написал : да это плохо?

ну как бы не очень хорошо.мощность вентиляторов порядка 20Вт,и подключаются они как правило на линию освещения,да и включают их как правило выключателем,либо вместе со светом санузла,либо отдельной клавишей

0
Mischenko
Mischenko
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:53:14

ок сделаю на линию освещения с отдельной клавиши

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.01.2014 в 00:54:53

Mischenko написал : какой провод заводить от подъездного щитка в квартирный

Да вот же

web-rr написал : проложить до квартиры новый кабель 3*16.

Mischenko написал : какие автоматы-узо и прочие ставить в подъездном щитке

И снова

web-rr написал : поставить один двухполюсной C63

А так как

Mischenko написал : с бюджетом проблем нет

то противопожарное селективное УЗО на 300 мА.

Mischenko написал : из печенек зачем-то хочу в щитке иметь вольтметр

А свет - на импульсных реле?Ведь хотите же :o

0

И это пройдёт ...

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.01.2014 в 00:57:07

ещё один нюанс:у вас под видеонаблюдение и слаботочку,да ещё и бесперебойник-как бы вам не пришлось антресоль строить под это дело.или щиток очень больших габаритов будет

0
Mischenko
Mischenko
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:57:23

serj12 написал : А свет - на импульсных реле?Ведь хотите же

ага даже схему уже нарисовал :)

serj12 написал : поставить один двухполюсной C63

модель? ABB например

serj12 написал : то противопожарное селективное УЗО на 300 мА.

модель?

кабель 3х16 вроде NYM не бывает чем тянуть?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.01.2014 в 00:58:27

Mischenko написал : кабель 3х16 вроде NYM не бывает

бывает.

0
Mischenko
Mischenko
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:59:39

4Серый написал : ещё один нюанс:у вас под видеонаблюдение и слаботочку,да ещё и бесперебойник-как бы вам не пришлось антресоль строить под это дело.или щиток очень больших габаритов будет

это во встроенном шкафу в коридоре - делаю отделение шириной с 19" рэк и к нему прикручиваю рэковые направляющие, на которых собственно упс (плюс лежит на полке кроме того что висит ушами), свит, патч-панель, роутер и т п

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.01.2014 в 01:11:41

Вы споетесь - http://cs-cs.net/ ;) Если не очень спешите.

0
Mischenko
Mischenko
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 01:12:40

почитаем с утра :)