Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

05.01.2014 в 23:34:59

#4268853

Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.

Дано:

  1. Небольшой загородный домик
  2. 2 санузла один над другим
  3. 2 вентиляционных канала, которые на чердаке объединяются в один и после этого стоит канальный двухскоростной вентилятор.

Что требуется:

  1. Принудительное включение (с кнопки) канального вентилятора из любого санузла,
    Причем есть такие варианты: а. Включение на большую скорость и автоматическое выключение через 5 минут
    1. Включение на малую скорость и автоматическое выключение через 2 часа
  2. Принудительное выключение вентилятора с кнопки из любого санузла до истечения этих самых 5-ти минут или двух часов.

Есть в природе подобная готовая схема электрическая принципиальная?

Большое спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
sumak

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

06.01.2014 в 04:15:56

#4269313

potpot написал : Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.

Дано:

  1. Небольшой загородный домик
  2. 2 санузла один над другим
  3. 2 вентиляционных канала, которые на чердаке объединяются в один и после этого стоит канальный двухскоростной вентилятор.

Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 05:09:26

#4269326

sumak написал : два выключателя

на самом деле необходимы кнопки без фиксации.

0
Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 07:22:03

#4269343

sumak написал : Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.

Спасибо. а такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?

В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 07:36:21

#4269346

potpot написал : В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.

эти не годятся.

potpot написал : такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?

позволит.

0
Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 07:47:36

#4269354

andrewkhv написал : эти не годятся.

Они же без фиксации. Пока держишь - есть контакт, отпускаешь - нет. Если не они - то какие? Надо что бы они выглядели как обычные настенные утопленные выключатели.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 07:57:15

#4269361

например: http://www.legrand2.ru/shop_774311_legrand.html

0
Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 09:07:21

#4269397

andrewkhv Может тогда лучше использовать вот этот, что бы 2 штуки не городить?

http://www.legrand2.ru/shop_774218_legrand.html

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 09:14:37

#4269399

можно и такую.

надо схемку нарисовать, как что скоммутировать.

0
Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 10:20:21

#4269439

Спасибо. А что еще посоветуете в качестве регулятора оборотов? Хочется уменьшить минимальную скорость, что бы поменьше шумел.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 13:21:32

#4269639

Пока на ум пришла такая схема:

1-е реле - импульсное ABB E 251-230, 2-е - реле времени ABB E 234 CT-VWD.

минус такой схемы - после отключения вентиляторов реле времени, для повторного включения нужно нажимать кнопку два раза. надо немного подумать, как это исправить.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

06.01.2014 в 16:36:17

#4269972

potpot написал : ... Что требуется: ....

;) Чтобы не городить огород, чтобы не "химичить" автоматику, чтобы не быть "привязаным" к электричеству, проще заменить вентилятор на такую "балалайку" и забыть "все остальное". Единственная зависимость это от ветра. А его в Ваших краях вполне хватает ;) :)

Хотя, немного по-мидитировав, можно и со схемой автоматики справиться ;)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
sumak

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

06.01.2014 в 18:15:41

#4270151

andrewkhv написал : на самом деле необходимы кнопки без фиксации.

Да конечно же! В какой программе схему рисовали?
Интересно во сколько обойдётся реализация на автоматике АВВ?

Такие Балалайки"вижу в огромном кол-ве на пром предприятиях в Таиланде. Обычно постоянно крутятся. Т. Постоянно дают вытяжку.
Для своего дома думаю действительно, в самый раз. :applause: В свете начинающихся больших аппетитов ЭНергоСбытовыхКомпаний и их желания качать эл-во непосредственно за рубеж.

Можно реализовать вот так:
ПЛК самый недорогой релейный на 4 выхода на 220 В, здесь 2880р+ кабель для програмирования 800 руб http://www.intechnics.ru/products_fab.htm И вот такая схемка. Могу переслать. https://www.dropbox.com/s/jg2oig325ebost1/2014-01-06%2018.02.44.jpg I1 вход Q1 выход включения на 5 мин. i2 вход Q2 выход включения на 2 часа На входа с кнопок подаётся фаза. Нажатие одновременное на обе кнопки отключает вентилятор на любой скорости. Исключена возможность одновременного включения малой и высокой скорости вент. Остальные 2 выхода можно задействовать на что либо другое.

0
Аватар пользователя
potpot

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

07.01.2014 в 03:16:39

#4271470

Спасибо большое за идею! Я так понимаю, что если эта штука программируемая, то установив например в каждом санузле 2 двухклавишных импульсных выключателя, можно настроить миниконтроллер например таким образом: Первая клавиша (управление малой скоростью): Одно нажатие - включает малую скорость на 1 час Второе нажатие менее чем через 1.5 секунды после первого - включает малую скорость на 3 часа Третье нажатие менее чем через 1.5 секунды после второго - включает малую скорость до приказа о выключении Любое другое нажатие более чем через 2 секунды после предыдущего - это приказ о выключении.

Вторая клавиша (управление высокой скоростью): Одно нажатие - включает высокую скорость на 1 минуту Второе нажатие менее чем через 1.5 секунды после первого - включает высокую скорость на 5 минут Третье нажатие менее чем через 1.5 секунды после второго - включает высокую скорость до приказа о выключении Любое другое нажатие более чем через 2 секунды после предыдущего - это приказ о выключении высокой скорости, причем выключается только высокая скорость, а на малой скорости вентилятор продолжает работу, если она была включена ранее.

Я так понимаю, что программирование происходит так: Подключаем микроконтроллер к компу по USB, устанавливаем драйвер, потом какую-то программу, и уже с компа выставляем все желаемые режимы работы. Так?

0
Аватар пользователя
sumak

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

07.01.2014 в 04:42:25

#4271527

potpot написал : в каждом санузле 2 двухклавишных импульсных выключателя

не понял:( что за импульсные выключатели? Ставим кнопки, которые будут коммутировать 220В. С очень малым током. Любой, можно и Легранд, можно и турецкие какие-нибудь. Главное чтобы безопасно.

potpot написал : Я так понимаю, что программирование происходит так: Подключаем микроконтроллер к компу по USB, устанавливаем драйвер, потом какую-то программу, и уже с компа выставляем все желаемые режимы работы. Так?

Именно так! Прога скачивается бесплатно с инета. Не выставляем режимы работы(изначально идёт пустой), в берем из библиотеки необходимые логические элементы устанавливаем необходимое время работы в параметрах и строим схему. Соединяем отрабатываем, и закачиваем её спец кабелю с USB в контролер. В ссылке которую дал о контролере внизу на странице документация, описаны принципы работы контролера описание логических элементов в библиотеке и принципы построения схем. Прочитайте и вам будут более понятны его возможности. Это самый простой и недорогой ПЛК. Не понял почему именно 1,5 сек вам надо. Но можно реализовать и со счётчиком импульсов любую комбинацию. Можно и такую но кратность идёт в секунду.

Прелесть в том! Что электрически схема собирается один раз! А режимы работы её можно будет перепрограмировать в дальнейшем. Например добавить блок времени и вентилятор будет включаться каждую субботу и воскресенье автоматом на вытяжку в определённое время на определённую длительность.;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу