potpot
potpot
Новичок

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

05.01.2014 в 23:34:59

Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.

Дано:

  1. Небольшой загородный домик
  2. 2 санузла один над другим
  3. 2 вентиляционных канала, которые на чердаке объединяются в один и после этого стоит канальный двухскоростной вентилятор.

Что требуется:

  1. Принудительное включение (с кнопки) канального вентилятора из любого санузла,
    Причем есть такие варианты: а. Включение на большую скорость и автоматическое выключение через 5 минут
    1. Включение на малую скорость и автоматическое выключение через 2 часа
  2. Принудительное выключение вентилятора с кнопки из любого санузла до истечения этих самых 5-ти минут или двух часов.

Есть в природе подобная готовая схема электрическая принципиальная?

Большое спасибо за советы.

0
sumak
sumak
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 59

06.01.2014 в 04:15:56

potpot написал : Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.

Дано:

  1. Небольшой загородный домик
  2. 2 санузла один над другим
  3. 2 вентиляционных канала, которые на чердаке объединяются в один и после этого стоит канальный двухскоростной вентилятор.

Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 05:09:26

sumak написал : два выключателя

на самом деле необходимы кнопки без фиксации.

0
potpot
potpot
Новичок

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 07:22:03

sumak написал : Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.

Спасибо. а такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?

В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 07:36:21

potpot написал : В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.

эти не годятся.

potpot написал : такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?

позволит.

0
potpot
potpot
Новичок

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 07:47:36

andrewkhv написал : эти не годятся.

Они же без фиксации. Пока держишь - есть контакт, отпускаешь - нет. Если не они - то какие? Надо что бы они выглядели как обычные настенные утопленные выключатели.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 07:57:15

например: http://www.legrand2.ru/shop_774311_legrand.html

0
potpot
potpot
Новичок

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 09:07:21

andrewkhv Может тогда лучше использовать вот этот, что бы 2 штуки не городить?

http://www.legrand2.ru/shop_774218_legrand.html

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 09:14:37

можно и такую.

надо схемку нарисовать, как что скоммутировать.

0
potpot
potpot
Новичок

Регистрация: 05.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.01.2014 в 10:20:21

Спасибо. А что еще посоветуете в качестве регулятора оборотов? Хочется уменьшить минимальную скорость, что бы поменьше шумел.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.01.2014 в 13:21:32

Пока на ум пришла такая схема:

1-е реле - импульсное ABB E 251-230, 2-е - реле времени ABB E 234 CT-VWD.

минус такой схемы - после отключения вентиляторов реле времени, для повторного включения нужно нажимать кнопку два раза. надо немного подумать, как это исправить.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу