Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

08.01.2014 в 22:36:16

Хотелось бы узнать ответ от людей,которые сталкивались с подобной проблемой на практике. Необходимо выполнить ремонт щитовой-установить новые автоматы на 100А.Самой щитовой около 50лет(щитовая обычной 8ми подъездной "хрущёвки"),выполнить полную замену с соблюдением всех норм не представляется возможным.Единственное что осталось целым-это рубильник РБ-4. Проблема состоит в том,что необходимо правильно подключить провод АПВ 1х35 к группе из 8-ми автоматов "УкрЕМ ВА-2003 1р 100А АсКо". Под "правильным" подключением я имею ввиду подключение при котором не происходило бы нагрева провода и соответственно клем автомата.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2014 в 22:38:39

А Вы какое отношение к этой щитовой имеете?

0
Аватар пользователя
Ледослав

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Конотоп

Сообщений: 5

08.01.2014 в 22:54:46

Если правильно, тогда лучше использовать медь.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

08.01.2014 в 23:59:15

Ледослав алюминь можно использовать от 16 мм кв так что нормально

если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 00:10:39

Shturman1 написал : если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все

Так не влезет 35кв в простой модульный автомат. Можно конечно жилу обточить, но при попытке уложить этот подключённый проводок, автомат может пострадать :(

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.01.2014 в 00:15:10

ksiman написал : Так не влезет 35кв в простой модульный автомат

он увеличеный. один полюс шириной в 1,5 модуля. Вроде позволяет жилу до 35 кв. мм подключать http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1537/14044/

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 00:22:21

Shturman1 Не позволяет :(

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.01.2014 в 00:46:23

Видел в продаже у нас в городе наконечники кабельные,кабель опрессовывается в гильзе,а наконечник заканчивается штырем квадратного сечения.Нечто похожее http://www.opttools.ru/catNew/565/18009/

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

09.01.2014 в 01:33:53

я электрик который обслуживает данный дом

даже если бы туда удалось впихнуть 35кв,то какой в этом смысл?мне нужна подключенная группа из 8ми автоматов,а не просто один рабочий автомат в который с трудом впихнули провод и 7 резервных.суть состоит в том,чтобы все работало и неплавилось.я проблему могу решить двумя способами:1)из листа алюминия выпилять подобие гребенки с отверстием для крепления опресованного 35кв кабеля; 2)выполнить переход через клему с 35кв на 16кв и стандартными перемычками соединить автоматы.Первый вариант не подходит по причине отсутствия времени назпоиски и изготовление,второй не внушает доверия по причине чужого горького опыта.Так что хотелось услышать что-то серьёзное.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 01:41:13

Так может готовый щит заказать и не заморачиваться? Например как здесь - http://electro-master.ru/fotoottchet-gotovykh-rabot/

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.01.2014 в 02:19:24

Тогда уж из меди гребенку делать,а наконечник биметаллический (алюмо-медный)поставить.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2014 в 14:37:17

даже если бы туда удалось впихнуть 35кв,то какой в этом смысл?мне нужна подключенная группа из 8ми автоматов,а не просто один рабочий автомат в который с трудом впихнули провод и 7 резервных.суть состоит в том,чтобы все работало и неплавилось.я проблему могу решить двумя способами:1)из листа алюминия выпилять подобие гребенки с отверстием для крепления опресованного 35кв кабеля; 2)выполнить переход через клему с 35кв на 16кв и стандартными перемычками соединить автоматы.Первый вариант не подходит по причине отсутствия времени назпоиски и изготовление,второй не внушает доверия по причине чужого горького опыта.Так что хотелось услышать что-то серьёзное.

Для этого во ВРУ организуются шины L1,L2,L3,N и АВ подключаются к шинам болтовым способом "хвостами" соответствующего сечения.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.01.2014 в 14:58:35

Без шин ИМХО не обойтись

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.01.2014 в 15:36:29

matros-s написал : УкрЕМ ВА-2003 1р 100А АсКо".

Хм. Автомат D100 с отключающей способностью 4500А? У него минимальный ток срабатывания отсечки 1000А, ток уверенного срабатывания - 2000А. даже ИЭК аналогичный аппарат делает на 10кА. Думается, такие автоматы крайне рискованно ставить во ВРУ. уж лучше предохранители. Все имхо.

matros-s, а фото щита сделать можете?

matros-s написал : АПВ 1х35

а стояки у вас каким сечением?

0
Аватар пользователя
matros-s

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

09.01.2014 в 20:02:36

Rumato написал : Так может готовый щит заказать и не заморачиваться? Например как здесь - http://electro-master.ru/fotoottchet-gotovykh-rabot/

Щит хороший.Даже спорить не буду.Только стоить он будет со всеми накрутками(зарлаты руководству,кладовщику,транспортировка + ОТКАТ)раз в 7-8 больше.Жильцы дома не потянут.Ну и не стоит забывать о том,что если сделать полную замену шитовой без привлечения электронадзора(т.е. тупо не наняв их на эту работу),то они "обидятся" и найдут зацепку,что сделано это с нарушением проекта,со всеми вытекающими последствиями(отключение дома от эл.снабжения до ликвидации нарушений(т.е. нанять их на работу,чтобы они всё сделали "правильно").

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу