08.01.2014 в 22:36:16
Хотелось бы узнать ответ от людей,которые сталкивались с подобной проблемой на практике. Необходимо выполнить ремонт щитовой-установить новые автоматы на 100А.Самой щитовой около 50лет(щитовая обычной 8ми подъездной "хрущёвки"),выполнить полную замену с соблюдением всех норм не представляется возможным.Единственное что осталось целым-это рубильник РБ-4. Проблема состоит в том,что необходимо правильно подключить провод АПВ 1х35 к группе из 8-ми автоматов "УкрЕМ ВА-2003 1р 100А АсКо". Под "правильным" подключением я имею ввиду подключение при котором не происходило бы нагрева провода и соответственно клем автомата.
08.01.2014 в 22:38:39
А Вы какое отношение к этой щитовой имеете?
08.01.2014 в 22:54:46
Если правильно, тогда лучше использовать медь.
08.01.2014 в 23:59:15
Ледослав алюминь можно использовать от 16 мм кв так что нормально
если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все
09.01.2014 в 00:10:39
Shturman1 написал : если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все
Так не влезет 35кв в простой модульный автомат. Можно конечно жилу обточить, но при попытке уложить этот подключённый проводок, автомат может пострадать :(
09.01.2014 в 00:15:10
ksiman написал : Так не влезет 35кв в простой модульный автомат
он увеличеный. один полюс шириной в 1,5 модуля. Вроде позволяет жилу до 35 кв. мм подключать
09.01.2014 в 00:22:21
Shturman1 Не позволяет :(
09.01.2014 в 00:46:23
Видел в продаже у нас в городе наконечники кабельные,кабель опрессовывается в гильзе,а наконечник заканчивается штырем квадратного сечения.Нечто похожее
09.01.2014 в 01:33:53
я электрик который обслуживает данный дом
даже если бы туда удалось впихнуть 35кв,то какой в этом смысл?мне нужна подключенная группа из 8ми автоматов,а не просто один рабочий автомат в который с трудом впихнули провод и 7 резервных.суть состоит в том,чтобы все работало и неплавилось.я проблему могу решить двумя способами:1)из листа алюминия выпилять подобие гребенки с отверстием для крепления опресованного 35кв кабеля; 2)выполнить переход через клему с 35кв на 16кв и стандартными перемычками соединить автоматы.Первый вариант не подходит по причине отсутствия времени назпоиски и изготовление,второй не внушает доверия по причине чужого горького опыта.Так что хотелось услышать что-то серьёзное.
09.01.2014 в 01:41:13
Так может готовый щит заказать и не заморачиваться?
Например как здесь -
09.01.2014 в 02:19:24
Тогда уж из меди гребенку делать,а наконечник биметаллический (алюмо-медный)поставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу