matros-s
matros-s
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

08.01.2014 в 22:36:16

Хотелось бы узнать ответ от людей,которые сталкивались с подобной проблемой на практике. Необходимо выполнить ремонт щитовой-установить новые автоматы на 100А.Самой щитовой около 50лет(щитовая обычной 8ми подъездной "хрущёвки"),выполнить полную замену с соблюдением всех норм не представляется возможным.Единственное что осталось целым-это рубильник РБ-4. Проблема состоит в том,что необходимо правильно подключить провод АПВ 1х35 к группе из 8-ми автоматов "УкрЕМ ВА-2003 1р 100А АсКо". Под "правильным" подключением я имею ввиду подключение при котором не происходило бы нагрева провода и соответственно клем автомата.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2014 в 22:38:39

А Вы какое отношение к этой щитовой имеете?

0
Ледослав
Ледослав
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Конотоп

Сообщений: 5

08.01.2014 в 22:54:46

Если правильно, тогда лучше использовать медь.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

08.01.2014 в 23:59:15

Ледослав алюминь можно использовать от 16 мм кв так что нормально

если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 00:10:39

Shturman1 написал : если жила влезет в клему автомата, то просто зажать и все

Так не влезет 35кв в простой модульный автомат. Можно конечно жилу обточить, но при попытке уложить этот подключённый проводок, автомат может пострадать :(

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.01.2014 в 00:15:10

ksiman написал : Так не влезет 35кв в простой модульный автомат

он увеличеный. один полюс шириной в 1,5 модуля. Вроде позволяет жилу до 35 кв. мм подключать http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1537/14044/

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 00:22:21

Shturman1 Не позволяет :(

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.01.2014 в 00:46:23

Видел в продаже у нас в городе наконечники кабельные,кабель опрессовывается в гильзе,а наконечник заканчивается штырем квадратного сечения.Нечто похожее http://www.opttools.ru/catNew/565/18009/

0
matros-s
matros-s
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Днепропетровск

Сообщений: 39

09.01.2014 в 01:33:53

я электрик который обслуживает данный дом

даже если бы туда удалось впихнуть 35кв,то какой в этом смысл?мне нужна подключенная группа из 8ми автоматов,а не просто один рабочий автомат в который с трудом впихнули провод и 7 резервных.суть состоит в том,чтобы все работало и неплавилось.я проблему могу решить двумя способами:1)из листа алюминия выпилять подобие гребенки с отверстием для крепления опресованного 35кв кабеля; 2)выполнить переход через клему с 35кв на 16кв и стандартными перемычками соединить автоматы.Первый вариант не подходит по причине отсутствия времени назпоиски и изготовление,второй не внушает доверия по причине чужого горького опыта.Так что хотелось услышать что-то серьёзное.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 01:41:13

Так может готовый щит заказать и не заморачиваться? Например как здесь - http://electro-master.ru/fotoottchet-gotovykh-rabot/

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.01.2014 в 02:19:24

Тогда уж из меди гребенку делать,а наконечник биметаллический (алюмо-медный)поставить.

0