13.01.2014 в 17:52:56
Уважаемые мастера прошу совета, какого номинала поставить вводный автомат в 1к. квартиру? Расчётная нагрузка на квартиру- 10кВт (согласно тех. док.), в квартирном щитке от застройщика стоит 2п 63А не многовато это? со схемой мудрить не буду всё по простому, хочу поменять все автоматы на АВВ
13.01.2014 в 17:58:40
sancho555 написал : Расчётная нагрузка на квартиру- 10кВт (согласно тех. док.
Тогда ставте на 50А.
sancho555 написал : со схемой мудрить не буду всё по простому, хочу поменять все автоматы на АВВ
Или замените как и хотели все на АВВ номинал в номинал
sancho555 написал : не многовато это?
у вас поди от каждого коммутационного аппарата свой кабель проложен? надо смотреть на сечение стояка если 35мм и больше то нормально.
13.01.2014 в 18:02:36
в квартирном щитке от застройщика стоит 2п 63А не многовато это?
Это рубильник, а не автомат. Автомат, ограничивающий мощность - в этажном щитке.
13.01.2014 в 18:03:19
63А это не автомат, а рубильник. А в этажном щите что стоит?
13.01.2014 в 18:48:16
в этажном счётчик и
13.01.2014 в 18:50:29
и ещё скажите незнающему чем этот рубильник отличается от автомата?
13.01.2014 в 18:51:20
Нормально. В этажном ставьте или рубильник или автомат С50. Автомат отключится сам при коротком замыкании или перегрузке. Рубильнику на это наплевать, он ленивый, отключит линию только если им щелкнуть.
13.01.2014 в 18:57:34
нет пока в этажный лезть не хочу,переберу покультурному только квартирный
13.01.2014 в 19:01:28
Так вроде никто и не советовал в этажном что-то менять... Ага, я советовал, прошу прощения, руки глупость написали. Я имел ввиду квартирный щит. Да, и лучше поставить автомат а не рубильник.
13.01.2014 в 19:11:36
так что лучше поставить в квартирном щитке?
13.01.2014 в 19:16:17
Автомат С50. Потому что диф который в этажном щите, как бы помягче... не очень надежен.