Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.01.2014 в 07:37:37

#4289903

Заземление - важна ли геометрия расположения забиваемых штырей, т.е. обязательно ли располагать их треугольником ? Просто есть уже прокопанная канава и можно вбить в нее.


Daminik19.03.2011, 09:58 3 штыря не значит треугольник, можно и в линию.
А можно не в линию, а углом? Т.е. берем три штыря, один забиваем в углу дома, два других вдоль стен дома? И еще попутный вопрос? Что забивать легче - уголок или арматуру?


Netlog19.03.2011, 10:13 Можно хоть углом, хоть квадратом. Чем дальше друг от друга - тем лучше.

Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

14.01.2014 в 13:46:09

#4290477

Расстояние между заземлителями не меньше длины заземлителя

Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

14.01.2014 в 14:16:43

#4290532

Мне всегда было интересно - а как происходит процесс забивания скажем 3-4х метрового штыря? Один держит - другой на лестнице кувалдой машет? Ни разу не сталкивался..

Аватар пользователя
Sergejs_

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Рига

Сообщений: 264

14.01.2014 в 15:05:11

#4290637

Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.01.2014 в 15:40:05

#4290750

так в линию можно или нет ?

Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

14.01.2014 в 15:46:58

#4290766

Можно!

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

14.01.2014 в 15:56:27

#4290795

В линию можно! Хоть буквой Z. Главное отношение длины штырей и расстояния между ними. 3х метровый уголок 50х5 забивается кувалдой сверху (немного корежится сверху но идет). Можно вначале ломиком или трубой пробить см 50-60 земли увеличть потом отверстие раскачивая трубу. Потом вставляете уголок остается 2,5 м. И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.

Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

14.01.2014 в 16:17:22

#4290852

Sergejs_ написал : Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.

Ну да, логично. Мог и сам догадаться :).

Иван31 написал : И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.

Однако вон мужики-то, не знают!!:)

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 16:28:57

#4296074

Расположение штырей не имеет значение и чем дальше они друг от друга, тем лучше, но их количество определяет мощность нагрузки на них.

Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО. Но для срабатывание УЗО, достаточно всего одного штыря, ну для надежности два штыря и глубина их может быть незначительна всего 1 метр.

А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей. И вбивая штырь, определите состав земли, если глубже 1,5 метра гравий или песок, то такой длинны и должен быть штырь.

Аватар пользователя
Andre_K

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

16.01.2014 в 16:37:45

#4296096

А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей.

И какое сопротивление получается?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2014 в 16:42:03

#4296111

Andre_K написал : И какое сопротивление получается?

Сильно зависит от грунта, но его мало не бывает :) Да и замерять его не так-то просто...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.01.2014 в 16:44:41

#4296117

Электрик 40 написал : Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО.

Вот это расклад... а мужики то и не знали :D

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 16:55:54

#4296145

Andre_K написал : И какое сопротивление получается?

А смотря от чего мерить! Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт. Если включал старый Тв "Рекорд" 180Вт, то напряжение было 210В. А включая ещё 100 Ваттную лампочку, то падало до 190В.

А между нулем было 2 Вольта напряжения. Когда отключали подстанцию, то включал несколько лампочек на 2,5В. и в некоторых комнатах был дежурный свет. Живу в частном доме и подстанция от меня 80 метров.

А заземление имеет 15 штырей по 2 метра и занимают площадь 30 квадратных метров. Нужно для защиты от грозы, моих антенных систем.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 16:58:53

#4296153

ksiman написал : Да и замерять его не так-то просто...

правда штоле? М416 сильно сложный???:a ну, тогда даже не знаю...:(

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2014 в 17:03:05

#4296170

Ixtim написал : правда штоле? М416 сильно сложный???(

Несложный, но не у каждого есть :(

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 17:03:41

#4296172

Электрик 40 написал : Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт.

феерично...:a вы это, с терминами аккуратнее, еще чего доброго переворот в электротехнике учудите...:D

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.01.2014 в 17:07:15

#4296181

Электрик 40 написал : А смотря от чего мерить! Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт. Если включал старый Тв "Рекорд" 180Вт, то напряжение было 210В. А включая ещё 100 Ваттную лампочку, то падало до 190В.

Угу, а длина удава 38 попугаев ;)

Боюсь спросить, а как вам удалось измерить напряжение :eek:

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 17:07:52

#4296187

ksiman написал : Несложный, но не у каждого есть

900 руб. на барахолке в Новосибирске, купил прошлым летом в абсолютно исправном состоянии... цена китайского мультика

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2014 в 17:09:21

#4296190

900 руб. на барахолке в Новосибирске

ну, нам далековато да барахолки в Новосибирске...

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 17:12:49

#4296200

Alexiy написал : ну, нам далековато да барахолки в Новосибирске...

Куда Москве до Новосиба...;):D

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 17:20:24

#4296211

Solovey написал : Угу, а длина удава 38 попугаев ;)

Боюсь спросить, а как вам удалось измерить напряжение :eek:

Так имею в своей скромной лаборатории несколько приборов; три осциллографа, два АЧХ- метра, несколько ГСС (до 200МГц), несколько частотомеров до 1000МГц, несколько ВЧ- вольтметров, несколько звуковых генераторов, несколько КСВ - метров, ну и ещё много различных приборов, в том числе и цифровых вольтметров и токо-измерительных клещей. Одни клещи меряют до 10000В. Ну ещё кое что ( универсальный прибор по измерению емкости, индуктивности и добротности) и все это занимает площадь 10 квадратных метров в моей лаборатории.

Думаю, что смогу, как то замерить напряжение заземление, относительно фазы и нуля.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.01.2014 в 17:21:20

#4296213

Электрик 40 написал : А заземление имеет 15 штырей по 2 метра и занимают площадь 30 квадратных метров. Нужно для защиты от грозы, моих антенных систем.

Судя по вашим замерам сопротивление великовато ~ 15 Ом , а требуется менее 10 Ом.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 17:29:27

#4296233

Насяльника написал : Судя по вашим замерам сопротивление великовато ~ 15 Ом , а требуется менее 10 Ом.

Так я знаю нормативы по заземлению, так они взяты с потолка.

Когда то, после университета (в далекие 70е годы) отрабатывал в колхозе три года и долго доказывал главному инженеру, что чаще всего заземление опасно для окружающих, но он был неумолим. Требовал ГОСТ, а какой ГОСТ, если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.И если его вбить и тогда при попадании на него фазы, наступает шаговое напряжение вокруг этих сельхоз машин.

И корову убивает и рабочих на этой машине дергает. Ну не буду продолжать рассказ о прошлом времени. Все относительно.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.01.2014 в 17:54:35

#4296283

Электрик 40 написал : и рабочих на этой машине дергает.

а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2014 в 18:05:34

#4296300

Электрик 40 написал : если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.

В армии, аппаратная К 9 на базе Урала – телеграфный зал. Забивали 3 штыря. В 2 метрах от водительского колеса и сзади кунга 2 штыря (разные стороны). Кто ленился тот в кунги запрыгивал.

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 18:18:56

#4296320

юра Т написал : а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?

Так рабочие не трогают машины и машины их не дергают. А вот как только фаза попадает на корпус этих машин, то по проводу заземления уходит на поверхность Земли и тогда (особенно после дождей) начинает их подергивать шаговое напряжение.

Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.

Фаза то, при таком заземление, создавала всего 2А и ни один автомат не выбивал. Вот и дергало моих односельчан, пока я это всё не устранил. А Вы говорите о каком то сопротивлении.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.01.2014 в 18:23:43

#4296329

Электрик 40 написал : Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.

абзац....:swoon

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.01.2014 в 18:44:27

#4296368

Электрик 40 написал : пока я это всё не устранил.

надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?

Аватар пользователя
Электрик 40

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

16.01.2014 в 19:02:28

#4296407

юра Т написал : надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?

А Вы подумайте, какой должен обеспечить ток Ваше заземление, что бы сработал входной автомат на сельхоз. машине, когда полная нагрузка погрузчика имеет два двигателя в 5 кВт и в 3 кВт.

Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт. Это значит если я подам на это заземление фазу, то ток будет всего около 1А.

Так какой входной автомат выключится от 1А. УЗО тогда не было. Если Вы бы хоть раз делали заземление, то никогда бы такое не писали.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28276

16.01.2014 в 19:05:30

#4296414

Электрик 40 написал : Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт.

Дом находится на песчаной горе? Грунт всегда сухой?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу