Serg_IL
Serg_IL
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Москва

Сообщений: 1

17.01.2014 в 00:46:17

Доброго времени суток.

Что посоветуете укладывать под стяжку под разводку в квартире? Нарыл 3 варианта: (по возрастанию цены)

Труба 71720 гофрированная ПНД лёгкая, ДКС держит 12 кг нагрузки.

Труба 91520 гофрированная ПВХ тяжёлая, ДКС держит 75 кг, негорючая.

http://www.dkc.ru/ru/catalog/86_gofrirovannye_truby_iz_samozatukhayushchego_pvkh_plastikata/90520/

Труба 71520 гофрированная ПНД тяжёлая, ДКС держит 32 кг http://www.dkc.ru/ru/catalog/85_gofrirovannye_truby_iz_pnd/70520/

ПВХ как-будто впереди по всем параметрам для внутренних помещений,
почему же ставят ПНД в стяжку?

Помогите определиться с решением...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.01.2014 в 00:55:56

Serg_IL написал : почему же ставят ПНД в стяжку

Кто ставит?Я ни разу не ставил,мне и

Serg_IL написал : Труба 91520 гофрированная ПВХ тяжёлая

за глаза.

Serg_IL написал : Доброго времени суток.

Взаимно.

0

И это пройдёт ...

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2014 в 02:43:16

Serg_IL написал : почему же ставят ПНД в стяжку?

да потому что ПНД в стяжке не горит... и затоптать сапогами и берцами хрен получится..

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.01.2014 в 07:22:35

Serg_IL, Вы же сами ответили на свой вопрос

Serg_IL написал : почему же ставят ПНД в стяжку?

Serg_IL написал : 3 варианта: (по возрастанию цены) Труба 71720 гофрированная ПНД лёгкая, ДКС держит 12 кг нагрузки.

ну и плюс

haramamburu написал : да потому что ПНД в стяжке не горит... и затоптать сапогами и берцами хрен получится..

сам пользовал одно время. и даже тут на форуме спор вышел допустимо или не допустмо ее использовать.

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

17.01.2014 в 08:16:01

Если сами себе будете стяжку заливать - никакой гофры не нужно.

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

17.01.2014 в 08:21:02

Еще вариант видел, поверх пучков проводов монтажники сами накидали раствор, а уж потом запустили урюков для заливки стяжки

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 09:52:38

почему же ставят ПНД в стяжку?

дешевле и гладкая - легче протаскивать

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 09:53:37

Если сами себе будете стяжку заливать - никакой гофры не нужно.

вы это высказывание вспомните, когда нужно будет ещё один кабель заменить/добавить под паркетом

0
Электрик 40
Электрик 40
Новичок

Регистрация: 15.01.2014

Иркутск

Сообщений: 36

17.01.2014 в 10:56:58

танкомастер написал : Если сами себе будете стяжку заливать - никакой гофры не нужно.

Нужно обязательно изолировать провода от бетона и гофра любая подойдет. Если провода будут непосредственно контачить с бетоном, то со временем цемент порвет провода. (через 6месяцев или 12м) Часто встречал такие случаи, когда монтажники не изолировали провод от бетона и потом многие участки провода обрывало. Потом прокладывали по стене.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.01.2014 в 13:48:17

Alexiy написал : вы это высказывание вспомните, когда нужно будет ещё один кабель заменить/добавить под паркетом

Даже если у Вас все кабели в гофрах, вы ни один не сможете заменить, если есть хоть один изгиб.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.01.2014 в 13:55:21

perf написал : вы ни один не сможете заменить, если есть хоть один изгиб.

да лааадно. :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.