21.01.2014 в 05:22:16

1) Здравствуйте, хочу заменить проводку в квартире. В подъездном щитке три автомата: 25A на плиту 16A - одна половина кв 16A - другая половина. все выполнено алюминием

хочу заменить все на медь (ввгнг ls), поставить щит в квартиру. Почитав инет, навоял схему. такая схема пойдет? буду рад замечаниям, предложения, критике.

2) вопросы по сечению кабеля: ввод делать 5*4 или 5*6? на электроплиту 5*2.5 или 5*4?

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 06:12:43

khimutin у вас трехфазный ввод? судя по схеме. если трех фазный, то количество жил в вводе 5!!! а не 4. на плиту ,если трехфазка опять же,то 5\4, 5\2.5

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 06:25:24

Дадада. Уже исправил. Упустил. Сколько фаз точно не знаю, судя по подъездным автоматам, предположил что три.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 06:28:30

Сколько фаз точно не знаю, судя по подъездным автоматам, предположил что три.

фото подъездных автоматов в студию запилите.

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 06:48:29

Сейчас не могу. На соседскую двушку тоже 3 автомата, а на однюшку - 2 автомата. Посмотреть провода в щитке не могу - он заварен. В подъезде на первом этаже стоит шкаф с цифровыми счетчиками. А нам оставили только доступ к автоматам.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 10:22:55

khimutin написал : Посмотреть провода в щитке не могу - он заварен.

А как тогда чего менять собрались?

99.8% что ввод у вас окажется однофазным (это еще можно узнать посмотрев на счетчик: однофазный он или трехфазный). Если визуально не определяете подсказываю - смотрите модель счетчика потом гуглите ее.

На схеме не подписаны сечения кабелей. На электроплиту надо закладывать кабель 3*6 под автоматом 32А

Вообще странная схема. Если уж менять - то все. Что это за фигня на новой схеме: половина света, половина розеток. Хоть бы розетки каждого помещения на свой кабель и на свой автомат...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.01.2014 в 10:36:33

А что про УЗО то все молчат? Что за УЗО на 32А?

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 11:39:57

итак, ввод однофазный. на втором этаже щит оказался открытый, подсмотрел :)

это, я так понимаю заземление:

узо IEK 32A у нас в городе везде только IEK и ему подобные лежат :( еще посмотрю поезжу, конечно.

по сечению кабеля: на розетки ввг нг ls 3*2.5, на свет 3*1.5 тоже ls чуть позже на схеме дорисую.

Solovey написал : А как тогда чего менять собрались?

ну как нибудь решу "проблему", для начала позвоню в контору местную, когда определюсь со схемами. накрайняк болгаркой прорежу места сварки.

Solovey написал : На схеме не подписаны сечения кабелей.

подписал:

Solovey написал : На электроплиту надо закладывать кабель 3*6 под автоматом 32А

хм.. читал споры между 3*4 и 3*2.5. Про 3*6 на плиту даже не встречал... сейчас 25А стоит автомат. Кто что еще посоветует? :)

Solovey написал : Вообще странная схема. Если уж менять - то все. Что это за фигня на новой схеме: половина света, половина розеток.
Хоть бы розетки каждого помещения на свой кабель и на свой автомат...

большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру. наиболее нагруженные розетки кухни - на отдельной линии. Неужели на остальную бытовую технику(комп, телевизоры и т.д.) в других комнатах тоже нужно отдельные тянуть? Всяких кондиционеров нет. Единственное, может быть будет иногда обогреватель включаться, и то не факт. Сначала сделал весь свет под одним УЗО, а розетки под другим, но здесь на форуме прочитал, что лучше это дело перемешать... все это дело буду прокладывать по старым штробам в стенах.
как то так. :)

0
Вложение
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 13:43:53

итак, ввод однофазный. на втором этаже щит оказался открытый, подсмотрел

это, я так понимаю заземление:

узо IEK 32A у нас в городе везде только IEK и ему подобные лежат еще посмотрю поезжу, конечно.

по сечению кабеля: на розетки ввг нг ls 3*2.5, на свет 3*1.5 тоже ls чуть позже на схеме дорисую.

ввод однофазный. это да. узнавайте в УК отпускную мощность и вперед.

хм.. читал споры между 3*4 и 3*2.5. Про 3*6 на плиту даже не встречал...

где это вы такое читали? ссылку пожалуйста.

большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру. наиболее нагруженные розетки кухни - на отдельной линии.

составьте схему!!!!!!!!! может вам и не надо 2-3 группы розеточных на комнаты а хватит одной!!!!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 14:06:06

khimutin написал : все это дело буду прокладывать по старым штробам в стенах.

такого я на форуме еще не встечал :)

khimutin написал : большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру.

хотите кучу распаек?

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 16:18:16

Эх... щас схему накидаю. Кучу распаек не хочу, хочу вообще безраспаячный вариант. :) То есть отводы будут в розетках и выключателях. Ну может парочка распаек все же будет.. щас схему прилеплю, чтоб понятно было о чем речь

masol666 написал : где это вы такое читали? ссылку пожалуйста.

уже не найду, кучу всего перечитал, чтоб найти надо по новой кучу всю пересматривать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 16:33:36

khimutin написал : уже не найду, кучу всего перечитал, чтоб найти надо по новой кучу всю пересматривать.

ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 17:09:44

ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:

разными цветами обозначены области, по которым я делил розетки и освещение в "домашнем" щите.

отдельно про пунктир:
из подъездного щита, в несущей стене идет отдельный кабель на плиту, если я смогу каким то образом проложить по его пути новый кабель, то он пойдет по пунктиру вместе с розетками на кухню. Ну а если не смогу протащить, то придется вместе с остальными.... :(

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 17:13:38

khimutin написал : ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:

Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали. Или это я такой ненормальный... В кадую комнату по 6 сдвоенных розеток сделал: условно 3 двойных на левой стене и три двойных на правой :D

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 17:14:51

Solovey написал : ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)

да, наверное, то есть на плиту нужно 3*6 + автомат 32А? А если не разрешат автомат на 32А?

Solovey написал : Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали.
Или это я такой ненормальный... В кадую комнату по 6 сдвоенных розеток сделал: условно 3 двойных на левой стене и три двойных на правой :D

ага :) это детская. там было две розетки, но я давным давно одну заделал ГВЛ за ненадобностью. Вроде не требуется больше. Если что - не долго от соседней комнаты слева взять.

0