Поменял проводку в 3-х комнатной квартире. В квартире будет щиток с автоматами на 12 мест, счетчик остается в подъездном щитке. Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.
Теперь по автоматам: В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А. В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места), за ним УЗО на 32А/30мА (2 места), за узошкой 7 однополюсных автоматов на 16А (7 мест). Нейтраль из УЗО на шину. Итого занято 11 мест.
Впопросы:
- Оставить данную схему?
- Оставить данную схему, но вместо 7-ми однополюсных автоматов поставить 7 автоматов 1P+N (нейтраль из УЗО пойдет через автоматы а не на шину), что бы можно было отрубить линию где есть утечка без отрубания остальных линий? В первой схеме с однополюсными автоматами это сделать невозможно?
- Вместо двухполюсного автомата на 32А, поставить однополюсный на 32А (1 место), за которым параллельно поставить 2 УЗО на 32А/30мА (4 места), за первым УЗО поставить 3 автомата 1P+N на 16А (3 места), а за вторым оставшиеся 4 автомата 1P+N на 16А (4 места). Итого 12 мест.
Помогите определиться. Беспокоит УЗО, не будет ли оно ложно срабатывать от накопившихся естественных утечек с разных приборов? Получается что оно одно на кучу розеток.