Evgi1980
Evgi1980
Новичок

Регистрация: 15.01.2014

Казань

Сообщений: 15

21.01.2014 в 12:15:38

Поменял проводку в 3-х комнатной квартире. В квартире будет щиток с автоматами на 12 мест, счетчик остается в подъездном щитке. Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.

Теперь по автоматам: В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А. В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места), за ним УЗО на 32А/30мА (2 места), за узошкой 7 однополюсных автоматов на 16А (7 мест). Нейтраль из УЗО на шину. Итого занято 11 мест.

Впопросы:

  1. Оставить данную схему?
  2. Оставить данную схему, но вместо 7-ми однополюсных автоматов поставить 7 автоматов 1P+N (нейтраль из УЗО пойдет через автоматы а не на шину), что бы можно было отрубить линию где есть утечка без отрубания остальных линий? В первой схеме с однополюсными автоматами это сделать невозможно?
  3. Вместо двухполюсного автомата на 32А, поставить однополюсный на 32А (1 место), за которым параллельно поставить 2 УЗО на 32А/30мА (4 места), за первым УЗО поставить 3 автомата 1P+N на 16А (3 места), а за вторым оставшиеся 4 автомата 1P+N на 16А (4 места). Итого 12 мест.

Помогите определиться. Беспокоит УЗО, не будет ли оно ложно срабатывать от накопившихся естественных утечек с разных приборов? Получается что оно одно на кучу розеток.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 12:32:33

Если проводка сделана качественно и аккуратно, УЗО выбивать не будет. УЗО ставьте 40А/30мА

Evgi1980 написал : Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.

Это не есть хорошо :( или весь свет также 2,5кв?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.01.2014 в 12:36:45

Evgi1980 написал : Беспокоит УЗО, не будет ли оно ложно срабатывать от накопившихся естественных утечек с разных приборов?

ksiman написал : Если проводка сделана качественно и аккуратно, УЗО выбивать не будет.

После монтажа и перед введеним силовых линий в эксплуатацию их нужно проверить мегомметром на сопротивление изоляции. А прибор покажет (циферки) фундамент от чего будет отталкиваться УЗО. Что имеем по показаниям?

0
Evgi1980
Evgi1980
Новичок

Регистрация: 15.01.2014

Казань

Сообщений: 15

21.01.2014 в 12:41:00

ksiman написал : Это не есть хорошо :( или весь свет также 2,5кв?

Почему? На свет комнаты идет 1.5 из коробки, куда пришел 2.5.

По первой схеме, если все таки сработает УЗО, можно ли будет только автоматом исключить данную линию с утечкой, что бы все остальные заработали? или придется еще и нейтраль данной линии выкручивать из шины?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 13:45:40

Evgi1980 написал : Почему? На свет комнаты идет 1.5 из коробки, куда пришел 2.5.

Автомат на этой линии будет 16А? Так не пойдёт!

Evgi1980 написал : По первой схеме, если все таки сработает УЗО, можно ли будет только автоматом исключить данную линию с утечкой, что бы все остальные заработали? или придется еще и нейтраль данной линии выкручивать из шины?

Если утечка будет по нолю, то придётся его отключать

0
Evgi1980
Evgi1980
Новичок

Регистрация: 15.01.2014

Казань

Сообщений: 15

21.01.2014 в 14:01:57

ksiman написал : Автомат на этой линии будет 16А? Так не пойдёт!

От автомата на 16А в комнату приходит провод 3х2.5 до коробки, от коробки уже расходятся 3х1.5 на розетки в том числе и на свет. Объясните что не так, что может случиться?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 14:13:45

Evgi1980 написал : Объясните что не так, что может случиться?

Линии освещения 1,5кв оказываются под защитой автоматов 16А, что превышает допустимые нормы

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 14:18:38

Evgi1980 написал : Объясните что не так, что может случиться?

На кабель 1.5 квадрата надо ставить автомат 10А. Про 16А забудьте.

Evgi1980 написал : за которым параллельно поставить 2 УЗО на 32А/30мА (4 места), за первым УЗО поставить 3 автомата 1P+N на 16А (3 места), а за вторым оставшиеся 4 автомата 1P+N на 16А (4 места). Итого 12 мест.

Вот 2 УЗО это хорошо. А автоматом на вводе можно пожертвовать.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.01.2014 в 16:27:27

Evgi1980 написал :

  1. Оставить данную схему, но вместо 7-ми однополюсных автоматов поставить 7 автоматов 1P+N (нейтраль из УЗО пойдет через автоматы а не на шину), что бы можно было отрубить линию где есть утечка без отрубания остальных линий? В первой схеме с однополюсными автоматами это сделать невозможно?

нет смысла в в АВ 1Р+N

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.01.2014 в 22:16:49

luzgin написал : нет смысла в в АВ 1Р+N

А я вот думаю что есть... тут как кому удобнее

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 22:25:01

Если вся квартира под одним УЗО, то АВ 1P+N могут быть очень полезны. Увеличивая число УЗО и ДА, уменьшается ценность АВ 1P+N :)

0