Evgi1980 написал :
Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.
Полный отстой. Смешаны два разных понятия, на которые должна быть разная защита.
Тут уже говорили, защита выбирается по самому слабому участку линии. Раз у вас свет ответвляется сечением в 1,5 квадрата - то значит автоматы будут не 16, а максимум 10 ампер. И как хотите - так и вертитесь с этим теперь...
Evgi1980 написал :
В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А
Хорошо. Вводной кабель до квартирного должен быть 3х10, не меньше.
Evgi1980 написал :
В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места)
ПЛОХО. Зочем самому себя удушать и ограничивать? Вы мазхоист, батенька?)) Поставьте рубильник (выключатель нагрузки).
Evgi1980 написал :
за ним УЗО на 32А/30мА (2 места)
А оно есть на 32А? У большинства производителей - 40А, на 32 нет.
Ложно срабатывать ничего не будет, но такой щиток надо считать вынужденно бюджетным и коппечным и ничего супер-особого от него не ждать.