23.01.2014 в 08:19:41

ksiman написал : Если вся квартира под одним УЗО, то АВ 1P+N могут быть очень полезны.

полезны электрику для ремонта или владельцу ? в моем понимании когда сработал АВ или УЗО это АВАРИЙНАЯ ситуация то есть приходит электрик и находит неисправность

MINik написал : тут как кому удобнее

а тут да полностью согласен

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 09:52:21

luzgin написал : полезны электрику для ремонта или владельцу ? в моем понимании когда сработал АВ или УЗО это АВАРИЙНАЯ ситуация то есть приходит электрик и находит неисправность

владельцу. Если УЗО одно, а выбивает его из за того что N где-то замкнулся на РЕ... то пока нулевую шинку не разберешь, УЗО не включить... и придется ждать электрика без света... А так отключил все автоматики 1р+N, взвел УЗО, и начинай по одному автоматики включать. Все линии кроме одной сможет запитать даже блондинка по инструкции :)

А вот если УЗО 2 и более на квартиру, то 1P+N уже не так актуальны. Ну выбьет одно УЗО, часть электроснабжения квартиры сохранится - блондинка может в щиток и не лесть, некоторое время и электрика подождать в комфортных условиях может.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.01.2014 в 10:55:36

Evgi1980 написал : Из квартирного щитка уходят 7 кабелей 3x2.5 в разные комнаты (2 на кухню, 3 в комнаты, 1 в туалет, 1 в ванную), в комнатах коробка и разводка по розеткам. Свет для каждой комнаты берется с провода приходящего в эту комнату.

Полный отстой. Смешаны два разных понятия, на которые должна быть разная защита. Тут уже говорили, защита выбирается по самому слабому участку линии. Раз у вас свет ответвляется сечением в 1,5 квадрата - то значит автоматы будут не 16, а максимум 10 ампер. И как хотите - так и вертитесь с этим теперь...

Evgi1980 написал : В подъезде перед счетчиком будет стоять двухполюсный автомат на 40А

Хорошо. Вводной кабель до квартирного должен быть 3х10, не меньше.

Evgi1980 написал : В квартире первым будет стоять двухполюсный автомат на 32А (2 места)

ПЛОХО. Зочем самому себя удушать и ограничивать? Вы мазхоист, батенька?)) Поставьте рубильник (выключатель нагрузки).

Evgi1980 написал : за ним УЗО на 32А/30мА (2 места)

А оно есть на 32А? У большинства производителей - 40А, на 32 нет.

Ложно срабатывать ничего не будет, но такой щиток надо считать вынужденно бюджетным и коппечным и ничего супер-особого от него не ждать.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

23.01.2014 в 14:50:42

Solovey написал : владельцу. Если УЗО одно, а выбивает его из за того что N где-то замкнулся на РЕ... то пока нулевую шинку не разберешь, УЗО не включить... и придется ждать электрика без света... А так отключил все автоматики 1р+N, взвел УЗО, и начинай по одному автоматики включать. Все линии кроме одной сможет запитать даже блондинка по инструкции

А вот если УЗО 2 и более на квартиру, то 1P+N уже не так актуальны. Ну выбьет одно УЗО, часть электроснабжения квартиры сохранится - блондинка может в щиток и не лесть, некоторое время и электрика подождать в комфортных условиях может.

согласен конечно. но на практике все равно звонят тому кто делал

0