Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

21.01.2014 в 21:09:39

Добрый вечер. Нужно собрать светильник с одной МГЛ лампой Osram HCI-T 150W и ЭПРА Osram PTi S 150W. К корпусу светильника от сети будет идти компьютерный сетевой провод.

Далее, автомат (как я понимаю, для защиты соседних эл. приборов от КЗ, ведь в квартирном щитке они и так есть). Далее, имеет ли смысл ставить УЗО (в щитке стоят диффавтоматы) и в какой последовательности с автоматом?

Подскажите, пожалуйста:

  • провода какого типа (ВВГ, ВВГнг, ШВВП или другого) и сечения должны идти от сети до автомата, от автомата до УЗО, от УЗО до ЭПРА, от ЭПРА до патрона G12 (патрон, вроде, со своими проводами продается)?

  • скольки-амперный должен быть автомат? Параметры ЭПРА здесь (развернуть раздел "Технические данные"), параметры лампы - [здесь](технические данные ЭПРА [URL=http://www.osram.ru/osram_ru/products/256359/-256738/-/powerball-hci-t/index.jsp?productId=ZMP_58100).

  • скольки-амперное должно быть узо и с какой разницей токов оно должно разрывать цепь?

  • имеет ли смысл вместо предыдущих двух устройств использовать диффавтомат и какой?

Был бы очень рад ссылкам на подходящие в моем случае устройства в этом каталоге. Спасибо!

0
Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

22.01.2014 в 16:09:08

Неужели никто не подскажет?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.01.2014 в 16:25:54

порадовали Параметры ЭПРА Автоматическое аварийное отключение ламп в случае неисправности или при окончании срока службы (EoL

вы компьютерный сетевой провод будете в розетку подключать? или как?

0
Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

22.01.2014 в 16:51:03

luzgin написал : вы компьютерный сетевой провод будете в розетку подключать?

Да.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

23.01.2014 в 08:01:48

Kaless1n написал : Да.

так значит у вас есть розетка :) а от нее в щиток (полагаю ) уже проложен кабель который (надо думать) уже защищен правильным автоматом

это с одной стороны

с другой

Kaless1n написал : компьютерный сетевой провод

вставленный вилкой в розетку а другим концом подключен к

Kaless1n написал : ЭПРА Osram PTi S 150W.

больше ничего не надо

0
Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

24.01.2014 в 14:04:55

Спасибо за подробнейший ответ, особенно хорошо, что теперь ясно, какой тип проводов выбрать. Теперь я полностью уверен что соберу наибезопаснейший светильник.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.01.2014 в 14:55:46

Kaless1n написал : какой тип проводов выбрать.

проводов между чем и чем? (или внутри самого светильника?)

Kaless1n написал : Далее, автомат (как я понимаю, для защиты соседних эл. приборов от КЗ, ведь в квартирном щитке они и так есть).

автомат хотите поставить в светильник? и узо туда-же? просто я вас непонял

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.01.2014 в 15:29:16

Kaless1n написал : Теперь я полностью уверен что соберу наибезопаснейший светильник.

если по поводу собрать светильник то

лампу в корпус через керамический патрон(лампа и корпус будут сильно греться). от патрона провода термостойкие 0,75-1,5 мм кв многожила(это с запасом)до термостойкого клемника закрепленного на корпусе плафона. клемник к ЭПРА ВВГ нг, ШВВП тех же сечений. ЭПРА я бы на плафоне не закреплял (лампа и корпус будут сильно греться) эпра к розетке через

компьютерный сетевой провод.

розетка к щитку ВВГ нг 3*2,5 далее АВ 16 А лучше диффавтомат 16а 30мА(но дороже)

лично я постарался бы найта готовый плафон с лампой и эпра (там все продумано)

0
Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

24.01.2014 в 21:37:05

Большое спасибо, все понял, кроме:

  • Почему лампу к патрону через многожильный провод?
  • Почему автомат 16 А?
  • И почему диффавтомат 30мА, а не меньше?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.01.2014 в 21:43:58

Kaless1n написал : Теперь я полностью уверен что соберу наибезопаснейший светильник.

Корпус светильника какой?

0
Kaless1n
Kaless1n
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 6

24.01.2014 в 21:59:44

Alex___dr написал : Корпус светильника какой?

Металлический.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.