Желаю всем здравствовать. Уважаемые консультанты,спецы и просто умельцы, прошу разъяснения по вопросу ввода в квартиру РЩ и замене AL на Cu. Перелопатил множество " тем на эту тему",в принципе понятно. НО ! Нигде не нашел как технически осуществить стык Al c Сu. Все уже в квартире! Под автоматом 40 - 63 А ! На медном проводе 6 - 10 квадратов! "Бегают ", мечут линии, кто 5 кто 50! :) А как быть тем , у кого вся эта красота повиснит на алюминевом проводе сечением 4.5 - 4.9 квадрата.( мерил жилу штангелем - диаметр 2.4 -2.5 мм , ну никак больше не натянуть! В ДЭЗе говорят - " тамо должно быти 6 квадратов". Вариант стандартный - дом 75 года постройки,панелька. Вводной ПВП 14-27 , фаза + нуль и земля на корпусе щитка , от счетчика ,проводом указанного сечения на 3 черных автомата 25,16,16. Электроплита. Вопрос. На какой хитрой козе объехать сбытчика и при этом не погореть самому ."Погореть" в буквальном смысле и смысле переносном. Есть мечта-идея зацепить люминий на какой-нибудь " мощный " клемник (винт М4-М6), а от него медью 6 квадратов в квартиру.Ну дальше как обычно- диф.40А и т.д. Как себя поведет Al провод?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2014 в 23:02:22

Соединение меди с алюминием делается этим - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html Больше из Вашего поста ничего не понял. На этом форуме, хорошим тоном считается начинать тему с фотографий этажного щита.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.01.2014 в 23:10:02

Левша61 написал : в принципе понятно. НО

В мобиле пленка закончилась? Фото эт. щита подробнее без фанатизма, возможно.

Левша61 написал : На какой хитрой козе объехать сбытчика

Это МЧС и пожарные могут посоветовать.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

25.01.2014 в 23:11:49

Вы можете подойти в любой офис энергосбыта, и написать заявление на снятие пломбы. После этого, поставьте после счетчика вводной автомат с номиналом в соответствии с выделенной мощностью (можно уточнить в управляющей компании). И уже в зависимости от этого делайте ввод. А вообще, в любом случае можно сделать ввод с запасом, на случай реконструкции электросетей здания.

0
Левша61
Левша61
Новичок

Регистрация: 25.01.2014

Москва

Сообщений: 48

25.01.2014 в 23:19:07

Получите ,плиз:)

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2014 в 23:23:44

Спасибочки. Стояки приличные, зануление возможно. Все из щита кроме счетчиков на выброс. Места много. Короче, что Вы хотите?

0
Левша61
Левша61
Новичок

Регистрация: 25.01.2014

Москва

Сообщений: 48

25.01.2014 в 23:31:54

Как я понимаю, "встреча" 5ки алюминия и 6ти меди это и есть "запас". Не будет ли алюминий перегреваться? Поход в энергосбыт может закончиться установкой ограничительного по мощности автомата вместо ПВП 14-27. Про выделенную мощность ни в ДЕЗе ни в РЭУ никто ничего не знает.??? Электрики - ребята из братской республики. В сбыте не хочется светиться , поэтому и "хитрая коза"

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.01.2014 в 23:33:32

Левша61 написал : Получите ,плиз

И Вам не хворать.

Левша61 написал : и земля на корпусе щитка

Нет ее.

Rumato написал : Стояки приличные,

Старье – резина в тряпке.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.01.2014 в 23:35:36

Левша61 написал : В сбыте не хочется светиться , поэтому и "хитрая коза"

«В жилых домах, спроектированных и построенных до 2006 года с газовыми плитами, расчетная нагрузка составляет 3 кВт на квартиру; с электроплитами — 7 кВт на квартиру. В жилых домах, спроектированных начиная с конца 2005 года, она увеличена — с газовыми плитами до 4,5 кВт на квартиру; с электроплитами — 10 кВт на квартиру.»

0
Левша61
Левша61
Новичок

Регистрация: 25.01.2014

Москва

Сообщений: 48

25.01.2014 в 23:38:45

Спасибочки. Стояки приличные, зануление возможно. Все из щита кроме счетчиков на выброс. Места много. Короче, что Вы хотите?

Хочу соединить ,идущюю от счетчика 5кв.мм.алюминия (фаза-ноль) с 6-ю кв.мм.медного 3х жильного кабеля(жила "земля" на корпус щитка. Зайти в квартиру,а там уже через 40А автомат развести по квартире медь. Можно так ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2014 в 23:43:40

Поставьте автомат 50А, заведите в него провода из счетчика, а с другой стороны подключите свою медь.