Имеем металический щит, на его корпус приходит вводной "0" под болт. С корпуса щита два "0" отвода, на две "0" шины изолированые от щита, проводом 16мм (кв2, фаза B) и проводом 2раза по 2,5 (кв1 и кв 4 фаза А, кв3 фаза С) Под нулевым болтам на кв1,3,4 почти всегда есть "огненая дуга" Дом с электроплитами. => нагрузка существует. Счетчиков нет, коммутация до квартирных ВА, только общедомовой вводной ВА.

А теперь вопрос: какие варианты для кв2, при отгорании или плохом контакте нулевого отвода на кв1,3,4. Кто, что думает?

Спасибо. PS Тему про "0" видел, но найти не смог.

Сразу полный размер изображения http://s020.radikal.ru/i717/1401/39/34d2ccb88d55.jpg

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.01.2014 в 17:02:54

gesund написал : А теперь вопрос: какие варианты для кв2, при отгорании или плохом контакте нулевого отвода на кв1,3,4. Кто, что думает?

Никак не повлияет. Фотки бы вашей "огненной дуги".

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 17:08:10

gesund написал : Под нулевым болтам на кв1,3,4 почти всегда есть "огненая дуга"

Фотография щитка дала бы больше информации

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

27.01.2014 в 17:14:25

Johnny, Лично я думаю бюдет скачок или просадка напряжения на время отгарания более тонкого "0" А на счет фото могу и сделать, когда завтра на работу пойду, только смысл? Этот "огненый уголек/дуга" появляется при нагрузке более 5А, просто плохой контакт. Протягивание не помогает, это им нужно сверлить и резать резьбу под новый болт, а кв 1,3,4 это просто не интересно. Хотя 2-3 раза в месяц сидят без света и ждут электрика по 2 часа из ЖКХ.

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

27.01.2014 в 17:17:11

SoloveyДуга от плохо контакта. Главный вопрос будет просадка/повышение(фатальные) напряжение для кв2 (см. схему) или условные 5мм Cu отгорят быстрее чем придет опасность для кв2

Фото, тоже только завтра, если нужно....

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 17:18:52

gesund написал : Лично я думаю бюдет скачок или просадка напряжения на время отгарания более тонкого "0"

Отгорание нуля кв 1,3,4 на 2-ю повлиять не должно.

в этом случае отгорание нуля на одну из квартир почти эквивалентно отключению нагрузки.

Другое дело если отгорит не сразу, а будет отгорать долго, искрить, то может на свете это и заметите как многократные просадки напряжения от включения мощной нагрузки... Хотя фазы разные - эффект будет практически незаметен.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.01.2014 в 17:25:37

gesund написал : Johnny, Лично я думаю бюдет скачок или просадка напряжения на время отгарания более тонкого "0"

Ничего существенного не будет однозначно. Техника не пострадает.

gesund написал : Протягивание не помогает, это им нужно сверлить и резать резьбу под новый болт

Э, нет. Это нужно полностью перетряхивать щиток. Никаких отводов нуля от корпуса, орешки, вводные автоматы, счетчики и т.д.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

27.01.2014 в 22:32:27

gesund написал : Фото, тоже только завтра, если нужно....

да, обязательно что-бы хоть примерно представить возможные варианты развития аварийной ситуации, не исключено, что какой нибудь отпотевший из-за перегруза проводник не изобразит в итоге межфазную козу (по схеме вроде-бы нет, да и по фото - гадание, но всёж)

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

28.01.2014 в 00:01:42

vvladq, Ну про нагрев провода, минус изоляция и прилипание отгоревшего нуля на фазу это понятное дело.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.01.2014 в 00:12:53

gesund написал : С корпуса щита два "0" отвода, на две "0" шины изолированые от щита, проводом 16мм (кв2, фаза B) и проводом 2раза по 2,5 (кв1 и кв 4 фаза А, кв3 фаза С)

Нужно заменить 2,5 на 1,5 мм.кв. и будет не "огненная дуга" а радуга. Шутка. Но в ней есть и доля правды.

gesund написал : А теперь вопрос: какие варианты для кв2, при отгорании или плохом контакте нулевого отвода на кв1,3,4.

Пожар расставит все на свои места.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.01.2014 в 05:17:53

Bladiclab написал : Пожар расставит все на свои места.

А вот это вполне вероятно!

0