04.02.2014 в 17:50:25

Всем доброго времени.

Предыстория - возникла необходимость заменить счетчик, установить вводной автомат.

Открыл этажный щит :scare

Нуууу, все ж в принципе неплохо? Правда?

Собственно мой счетчик верхний правый, DIN рейка то же сверху справа... Электрик с ТСЖ вызывается исключительно для установки вводного АВ... Вторым этапом предполагается оставить в этом странном месте только вводной, счетчик, и два ореха/CИЗа на две старые линии которые уже по новому ВВГ уйдут в новый щиток, в тамбур... Но об этом позже... Пока только установка вводного АВ...

Собстенно вопрос... Правильно ли я понимаю что схема будет выглядеть следующим образом?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.02.2014 в 18:21:39

Дом у вас газифицирован, или как ??? Номиналы автоматов- явно завышены.... Ваш Щит напоминает щит из темы : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&page=179, пост # 7157 фото я делал в с.Новороманово, недалеко (40 км.) от вас......

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

04.02.2014 в 18:35:32

Ага, глянул... Не, у нас прикольнее ))) Новороманово не дотянуло до звания электротрэш Алтая )) Завышены, согласен... Дом 9-этажный кирпич 90 года постройки, электроплиты... Не знаю какое тут сечение стояка и если честно с трудом догадываюсь где он тут вообще... За эти годы щиты выгорали частично три раза и полностью один раз с первого по шестой этажи, я к сожалению на восьмом... Мне не повезло вдвойне, на нижних этажах хоть все и на соплях, но сопли более менее свежие, у нас по сути одна сплошная полуобгоревшая скрутка... Долблю это гребаное ТСЖ как только можно, требованиями привести стояк хотя бы в проектное (наверное времен ПУЭ 5-6) вменяемо-безопасное состояние, но толку ноль... Один в поле не воин... В новом щитке, ессно уже стоит и УЗМ и пара УЗО и автоматы стоят не по принципу - чтоб не выбивало... Но с электроплитой, в двушке меньше 40 на ввод кажется маловозможным...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

04.02.2014 в 19:16:01

Gamber написал : схема будет выглядеть следующим образом?

у вас там подпольный цех? 40A.....

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.02.2014 в 19:18:31

vvladq написал : у вас там подпольный цех? 40A.....

В моем доме тогда получается в каждой из 150 квартир подпольный цех распологается :D

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

04.02.2014 в 19:36:13

vvladq А сколько предложите поставить на ввод для двушки с электроплитой, накопительным водогреем, стиральной машинкой автомат и стыдно признаться электрочайником )) ? Вы серьезно считаете если я как мальчег-одуванчег воткну на ввод вместо 25А (а про проекту там как минимум 32А должно быть), 40 - ЭТО место полыхнет из за меня? ) Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что завышение на 8А вряд ли слишком ускорит предрешенный конец для этого хозяйства...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 20:00:04

Gamber написал : А сколько предложите поставить на ввод для двушки

Сколько разрешат ... Надо пойти и уточнить ...

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

04.02.2014 в 20:33:21

DED@ПВО написал : Сколько разрешат ... Надо пойти и уточнить ...

Очень сомневаюсь, что кто-то скажет что-то конкретное... За счетчиками следит тредесятый посредник местной сбытовой компании (они ничего пояснить не смогли по выделяемой мощности), ТСЖ ну оно как бы есть ) Завтра даже оттуда вот специалист придет автомат этот самый ставить... Спрошу конечно, самому интересно... Но думаю ответ будет в стиле - да *****, сколько хотите столько и ставьте... Нижний соседский забор поставлен соседями самостоятельно, а вот мне (точнее родителям) автоматы как раз ставил специалист ТСЖ, тогда еще ЖЭУ и номиналы он подбирал... Так что смех смехом, но они же мне и выдали 90А в итоге ))) Уже можно думать о маленьком цехе ) В принципе всем спасибо за комментарии... Посмотрю как завтра оно все будет со стороны, ибо самому туда лезть нет не малейшего желания...

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.02.2014 в 20:47:47

По проекту в этих советских щитах вообще должны пакетные рубильники стоять, перед счетчиками ;)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.02.2014 в 21:57:34

Designman написал : По проекту в этих советских щитах вообще должны пакетные рубильники стоять, перед счетчиками ;)

Возможно, он (они) там когда-то стояли. А вообще, монтажник, сделавший это, какой-то нетрадиционной ориентации...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 02:21:42

Gamber написал : 40

да пожалуйста 10мм2 сечение по меди, хз как вы его в счётчик запихаете (придётся заложить в смету новый счётчик)

Gamber написал : За эти годы щиты выгорали частично три раза и полностью один раз с первого по шестой этажи

0